变压器的低压柜更新时间:2025-12-22 08:25:44

本专题为土木在线变压器的低压柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变压器的低压柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 请问大家有没有实际的经验, 就是10KV/0.4KV系统中, 变压器的阻抗电压大些, 可以使下面的低压柜用50KA, 另外一种情况是阻抗电压小些, 下面的低压柜要65KA, 同一个变压器.....这两种情况以哪个为重要, 低压柜的短路容量还是变压器的损耗? 损耗的电能长期消耗和低压柜的一次投资如何比较? 我想知道大家的实际经验, 如何对比的, 谢谢!...查看详情

    用户:electricity 浏览量:1223 时间:2009-06-14
  • SCB10-800KVA变压器到低压柜用单芯电缆VV-1*400怎样配 作零线要多少线?怎样计出来吗? 3*{2*{VV-1*400}}+1*{VV-1*400},对不...查看详情

    用户:dkdg1983 浏览量:1783 时间:2008-10-29
  • 配电室安装在2楼 高低压柜及变压器均采用电缆或母线桥架敷设进出线。 土建部分均已施工完成,楼板的厚度只有大约20cm,层高约3米,柜高为2.2米 现在不知道电气设备基础该如何制作。请高手给予指点...查看详情

    用户:hb_0369 浏览量:6765 时间:2008-05-16
  • 现在工作中遇到一问题:技术要求中说明铜排需要套热缩管,现我司设计按相排均套热缩管,零排没有套。客户说我方没按合同要求执行!请问大虾有何高见怎么去处理?据我查找不到相关文件说明零排可不套。...查看详情

    用户:hyz0102 浏览量:1551 时间:2008-02-25
  • 请教各位, 华东地区,苏州配电20KV变压器与低压柜之间的铜排连接是不是一定要做软连接?规范上找不到这方面的资料.....查看详情

    用户:vfhpgu8 浏览量:5862 时间:2007-10-17
  • 考虑热稳定性,315变压器,低压柜出线的最小截面应不小于多少?...查看详情

    用户:dong_0520 浏览量:2354 时间:2007-07-23
  • 杆上变压器能和箱变一样分成三部分,在低压部分也能弄二-三个回路,并且也有功率补偿柜....查看详情

    用户:wgy111 浏览量:1317 时间:2007-05-14
  • ...查看详情

    用户:hyl0032003 浏览量:1782 时间:2007-04-17
  • 干式变压器与低压配电柜之间本人采用贴临布置(防护等级均为IP4X),但是现在现场的情况是变压器和低压配电柜无法紧贴(相距20cm),就此种情况采取的措施是:保持变压器侧出线不变,在变压器和低压配电柜之间(20cm缝隙处)增设防护等级为IP4X的防护罩,不知上述方案违反规范否,请指教?...查看详情

    用户:coolandsky 浏览量:5064 时间:2007-01-23
  • 变压器接地线是否需要引到低压柜?低压柜接地线是否需要引到发电机?...查看详情

    用户:deng3000 浏览量:843 时间:2006-11-20
  • 哪位高人有变压器(节能变压器和箱式变压器)及低压开关柜技术协议样本,请提供,不胜感激!!!...查看详情

    用户:yphm 浏览量:1410 时间:2006-10-05
  • 我在一个商场的配电房里发现有这样一个问题,就是一个变压器的一个低压柜地排有1000多安培的电流通过,并且最高温度达到60度左右.它主要供商场七个层面的照明系统,商场末端电箱的出线布线方法是三相一零制(就是A,B,C相各接一个回路的灯具,然后公用一根零线回来,也就是我们常说的星型接法).但让我们想不通的是各个楼层的漏电总和也不超出200安培,而变压器的地排是1000多安培(当然,接地系统是好的,是0...查看详情

    用户:zhaoyy24 浏览量:2949 时间:2006-07-05
  • 变压器(315KVA)的低压柜里,你想装点什么?...查看详情

    用户:sysunbin 浏览量:1627 时间:2006-06-28
  • 最近在改造一个工厂,原来1000kva变压器的基本电费原因不用,要新购一台630kva s9或s11变压器。我从江苏来到湖北宜昌,从江苏买一台运费太多,湖北什么厂商变压器好,价格如何也不清楚。希望各位帮助帮助! 另外有10台低压柜要改造或新做不知在湖北改造或新做的时间和费用。 附低压柜cad图...查看详情

    用户:zqc111 浏览量:908 时间:2006-06-11
  • 变压器能跟低压柜贴临安装吗?需要IP40的外壳?会降容多少?有什么处理方法能缓解降容?...查看详情

    用户:bigshoes 浏览量:2884 时间:2006-04-22
  • 现有一住宅工程要做电气设计,因手头资料不全,希望大家能提供一些关于变压器、高低压柜、电梯、柴油发电机等电气设备的品牌、型号规格、技术参数等资料,急盼!...查看详情

    用户:huguof 浏览量:1985 时间:2006-02-18
  • 甲方要求变压器(1600kVA)和低压柜相距40米, 设置变压器和低压柜之间的电缆? 10根YJV-1K-4*240+1*120可以吗? 变压器出线侧是不是要设置一面低压柜要不这么多的电缆如何接线?...查看详情

    用户:好开心 浏览量:986 时间:2005-08-15
  • 如题 它的电流有多大...查看详情

    用户:dangjiandongqu 浏览量:11239 时间:2005-03-11
  • 究竟变压器至电房总配电柜要几条电线?我这样理解:TN-C和TN-C-S就一定是四条,TN-S就一定要五条。...查看详情

    用户:chaiwa 浏览量:4915 时间:2004-10-26
  • 不知道...查看详情

    用户:小盈盈笑 浏览量:22397 时间:2004-04-28