底框结构更新时间:2026-02-01 10:27:44

本专题为土木在线底框结构设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与底框结构设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 上部的砌体抗震墙与底部的框架梁或抗震墙,除楼梯间附近的个别墙段外均应对齐,楼梯间附近个别墙段怎么理解啊?是指的楼梯间的墙段还是和楼梯间有连接的墙段啊?...查看详情

    用户:yumianyao 浏览量:1690 时间:2011-04-29
  • 砖混结构图片1

    底框结构 地下室部分剪力墙上梁弯矩很大 什麽原因呀 4296559...查看详情

    用户:lx511461995 浏览量:1618 时间:2011-04-23
  • 请教大家:单跨底框结构,一拖五,7度区,纵横刚度比我现在算下来是:K90=1.96;K0=1.98,很接近了,但是考虑到单跨结构,横向刚度大一点是否好呢?比如我把K90如果调到1.3~1.0左右!(规范规定不能小于1.0) 从计算结果来说我应该已经满足规范要求了,可是从概念上来讲我觉得还是把底框部分的横向刚度再增加一点!请高手指教!...查看详情

    用户:piaozhuo 浏览量:1619 时间:2011-04-17
  • 图纸简介: 7度抗震,一层底框为车库,顶层为闷顶坡屋面,预制桩基础。图纸内有结构设计总说明,基础平面布置图,梁板柱配筋,墙身大样配筋,楼梯结构图。 投稿网友: paul5617 上传时间: 2011-04-17...查看详情

    用户:炽焰烽爆 浏览量:471 时间:2011-04-17
  • 砖混结构图片1

    底框2层,带地下室、上面五层,局部六层,有点超规范啊! 4283924...查看详情

    用户:zxfw_08 浏览量:4731 时间:2011-04-11
  • PKPM   PKPM

    底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。 哪个正确???...查看详情

    用户:miracle226 浏览量:1700 时间:2011-03-31
  • 一个底框结构,底部框架四层(地下一层,地上三层),上部砌体5层,处于非抗震区,承载力计算满足要求。该结构的总高度,底框层数是否满足要求?规范上只有对抗震区底框结构的限制,对于提到费抗震区的要求,请各位帮助。...查看详情

    用户:libss 浏览量:4759 时间:2011-03-29
  • 非抗震,底框 6+1砖混结构,底部转换梁一层,标高有1.5M高的错层部分。作为底框结构,非抗震地区,可否采用错层底框结构形式????请教了...查看详情

    用户:冰月在风中 浏览量:1326 时间:2011-03-21
  • 嵌砌在底部框架里面的砖墙,建模计算的时候怎么建啊?...查看详情

    用户:pinkpuma 浏览量:1462 时间:2011-03-20
  • “GB50011-2010 第7.5.2条1上部砌体墙的中心线宜同底部的框架梁、抗震墙的中心线相重合”如果这样,框架梁宽度300,上部墙体240,当墙体是边墙时,梁会在外边露30,影响美观啊?...查看详情

    用户:sddtlzy 浏览量:2944 时间:2011-03-19
  • 图纸简介: 该工程为某地区底框商住楼,7层房屋。图纸内容包含:基础平面布置图、基础详图,3.90M结构平面图,7.50M结构平面图,10.50M结构平面图,13.50M、16.50M结构平面图,19.50M结构平面图,3.90M和7.5m梁配筋图图,屋面结构平面图、楼梯大样配筋图等。 投稿网友: mengxishuini 上传时间: 2011-03-18...查看详情

    用户:宇宙岛 浏览量:383 时间:2011-03-18
  • 底框结构可以用独立基础和毛石基础相结合的基础形式吗...查看详情

    用户:chenhuilei88 浏览量:1972 时间:2011-03-16
  • 刚接手一项目,非抗震地区底框结构,一层地下车库,二、三层商铺及超市,上面五层砖混,三托五的结构,PKPM计算时显示层数和高度全违规,上面户型墙体布置很乱,百分之七十到八十的墙二次转换,有的甚至三次转换,搞得心里发毛,结构负责人说:”非抗震设计,没问题,不受《抗规》限制。” 请高手赐教,这种底框结构行不行得通?...查看详情

    用户:lyhys3620237 浏览量:1463 时间:2011-03-05
  • 请教下,底框结构计算书包括哪些内容? 就是计算书文本和计算书图包括哪些,图审的时候要提供哪些部分?...查看详情

    用户:haseedell 浏览量:1628 时间:2011-02-28
  • 砖混结构图片1

    底框结构 新抗规中混凝土墙的抗震等级是三级 墙体轴压比小于0.3 设置构造边缘构件 那边框柱和混凝土墙体水平垂直均相交的部分应该为GDZ还是GYZ? ?file:///F:/未命名.jpg 版主dawnplum:首先要说明一下。GDZ和GYZ都是构造边缘构件,而约束边缘短柱应该为YDZ。抗规规定小于轴压比小于0.3的剪力墙只需要设置构造边缘构件。 那么其实你要明白你在建模过程中为什么要用框架柱模拟...查看详情

    用户:haoyafang723 浏览量:9238 时间:2011-02-20
  • 我最近做了个底框结构,是2托3的,8度设防,将近1W平米,建筑给的方案上部砌体承重墙和框架梁很多都没对齐,要靠次梁转化,所以框架梁吊筋也很大,还有在布置剪力墙的阶段,由于建筑纵墙布的很少,纵向剪力墙的布置难度很大,这个协调了很长时间,总算是刚度比过去了。 这个结构马上就做完了,但我还是心里没底,抗震规范也明确说要对齐,在论坛也有人说不对齐的话,PKPM算不准(是这样吗?)。 新旧规范我也对比了下,...查看详情

    用户:zhaowendi2 浏览量:12458 时间:2011-01-27
  • 大家看看这个二层底框有问题吗?(有模型,我结构新手) 右边4.5M宽框架为通长车道,过60吨后8轮货车,不宜设剪力墙,地基承载力10吨,筏板基础550厚带地梁600高,柱下有柱墩4200042...查看详情

    用户:hillking 浏览量:1120 时间:2011-01-24
  • PKPM   PKPM

    底框砖混结构,考虑按经验墙梁作用上部荷载折减,当有洞口时和无洞口时输入的折减系数应该哪个大一些?我认为有洞口时折减系数应该取大值,少折减一点偏于安全;而有的跟我的想法正好相反,认为有洞口时应该扣除洞口位置的墙体荷载,所以应该取小值。 究竟哪个正确呀???...查看详情

    用户:miracle226 浏览量:4533 时间:2011-01-24
  • 最近做一底框结构,共6层,一层门市,其它为住宅,由于地面有坡度,一层外纵墙一面是挡土墙,在地下,一面是入口在地上,纵向抗震墙如何布才能均匀对称,挡土墙要冲当抗震墙计入刚度吗,很急,希望各位高手指点...查看详情

    用户:wlgirl_977218 浏览量:12596 时间:2011-01-19
  • 1 我们所处的地区以前做底框,不是用框架把砌体全部托起来,允许落地一部分砌体墙,比如楼梯间墙,但上部没有框架梁,直接落地,大家也是这么做么?层刚度比计算也是把这些墙加进去,当然也加一些混凝土剪力墙。新抗规是否还可以这样做么?? 2 若是砌体结构有一个或两个承重墙没能落地,我们要做托梁,那两边用设柱么 ,设柱形成框架,这样就变成内框架,能行么 ,新抗规允许么??? 希望大家讨论一下 谢谢...查看详情

    用户:倾听的阿尔诸纳 浏览量:1358 时间:2011-01-14