距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线边缘构件构造设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与边缘构件构造设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
构造边缘构件的箍筋能不能用墙水平钢筋代替?不设置封闭箍筋,比如像下图这样子画,还有有没有规范要求啊?如果单独设置构造边缘构件箍筋,会有好多钢筋重在一起,公司同事有的一直都是这样子画的 4851634...查看详情
4级剪力墙 底部加强区按照《高规》表7.2.16边缘构件最小配筋 应为0.005As,4A12的大值,再加上SETWE参数设置中选了“剪力墙边缘构件的设计执行高规7.2.16-4条较高配置”竖向配筋提高0.001As,边缘构件最小配筋应为0.006As,4A12的大值,但是如下图所示SETWE配筋简图中的边缘构件配筋面积却只有0.5%(与非底部加强区配筋一致)。。。而不选7.2.16-4选项时,配...查看详情
做了一个框剪结构,剪力墙轴压比小于0.3,SATWE设计信息中的“当边缘构件轴压比小于.....”项也勾掉了,但是与柱子相连的剪力墙pkpm还是显示约束边缘构件,怎么回事呢...查看详情
通常对构造边缘构件,考虑墙身水平分布筋伸入边缘构件内对箍筋的贡献,可便于施工且节约钢材,但看了12G101-4图集上均未考虑墙身水平分布筋的贡献,这样是否欠妥?...查看详情
请问一下大家,剪力墙建完模型后,底部加强区、构造边缘构件、约束边缘构等是程序自动判断还是人为的指定啊?...查看详情
是我程序的问题还是剪力墙的布置问题?配筋率达到了46%!! 还有个问题,图上的0.8%和特征值0.12是什么意思? 4760078 4760078...查看详情
我这个模型是六度四级的,纯剪力墙结构,一共17层,WPJ文件里面显示的底部加强区剪力墙边缘构件是构造配筋,但为什么到边缘构件简图里面配筋会这么大。 4715951 4715952...查看详情
本帖最后由 无间道 于 2013-6-20 05:20 编辑 这是最新版图集。希望能给大家到来一点帮助。...查看详情
4653908 4653908...查看详情
咨询一下 高规上关于构造边缘构件的配筋 有不小于6根12的要求 应该怎么理解是达到6根12的配筋量 还是每个暗柱至少需要有6根12 或者钢筋的直径最小是12的?目前有个工程 搁置了一段时间钢筋长锈了除锈后经检测钢筋直径只有11.3了 该怎么处理...查看详情
ma的。。。没钱了吗。。又单独出一本剪力墙专用版。。。。。吸金啊。。。。 4649066 4649066...查看详情
PKPM算出电梯间的角部构造边缘构件配筋为何如此之大?箍筋倒是构造的,就是竖向筋为何有60cm2!!!感觉很怪,请各位高人解惑,谢谢。 4595604 4595605 4595606...查看详情
构造边缘构件与约束边缘构件的区别 1.从编号上看,构造边缘构件在编号时以字母G打头,如GAZ、GDZ、GYZ、GJZ等,约束边缘构件以Y打头,如YAZ、YDZ、YYZ、YJZ等。见03G101-1中的第3页 2.约束边缘构件的抗震性能要高于构造边缘构件。从03G101-1的18、49、50页可以看出,如构造边缘构件的端柱仅在矩形柱范围内布置纵筋和箍筋,类似于框架柱,而约束边缘构件除端部有一个阴影部...查看详情
按照高规7.1.6第三条,墙内设置暗柱,长度取梁宽加两倍墙厚,那也不够2m多啊,还望高手赐教。 4576124 4576125 4576126...查看详情
两者定义不是很清楚?...查看详情
寻:混凝土结构剪力墙边缘构件和框架柱构造钢筋选用04SG330以前画约束边缘构件时还蛮好用的,现在有没有新版的? 高规抗规都变了,这个图集如果有新版的,麻烦给传一下,谢谢...查看详情
按现在的新抗规6.4.5条的规定。有如下疑问,7度区11层剪力墙,底层轴压比,如果一半墙体轴压比大于0.3,一半墙体轴压比小于0.3,那么是整层设置约束边缘构件还是仅轴压比大于0.3的设置?...查看详情
新高规7.2.14-2“ 除本条第1款所列部位外,剪力墙应按本规程第7.2.16条设置构造边缘构件”,可以理解为对非抗震设计的剪力墙明确需设构造边缘构造。但看7.2.16条,对抗震设计的剪力墙构造边缘构件的最小配筋按表7.2.16进行,而非抗震设计的剪力墙,只提“墙肢端部应配置不少于4根12的纵筋,箍筋直径不应小于6MM,间距不宜大于250MM ”,不提构造边缘构件这个概念,也不提洞口两侧需要设置...查看详情
抗规和高规中都有关于“”可以适当计入满足构造要求且在墙端有可靠锚固的水平分布筋的截面面积"规定,但是构造边缘构件的箍筋是否可以用水平筋代替没有明说不知道可以不可以? 同时在抗规和高规中关于抗震墙构造边缘构件的配筋要求的表中在底部加强区都写的是箍筋,在其他部位都是写的拉筋,这是不是就说除底部加强区外的构造边缘构件都可以采用剪力墙水平钢筋加拉筋的方式配筋?...查看详情
二级抗震 剪力墙的构造边缘构件 最小配筋率不是0.6%吗? 《抗规》 表6.4.5-2 PKPM怎么按0.7%计算呢? 4477099...查看详情