标准安装更新时间:2026-01-30 13:32:13

本专题为土木在线标准安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与标准安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气资料库图片1

    #1 电井、管井、公用部位 电井、管井、公用部位在主体施工前应进行管线优化排列,并报工程处审核后方可施工。 优化原则: ⑴电井中弱电线管全部采用暗埋式做法,在弱电桥架后面预留过路盒; ⑵电井、管井中照明和应急照明必须采用暗埋做法; ⑶管道井管道排列尽量集中统一支架,除立式水表采用集中分水管外,各支管排列要求在同一垂直面; ⑷吊顶主体预埋和装饰排版要做到成行成线,居中对称。 工...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:88 时间:2024-05-30
  • 电气资料库图片1

    #1 屋面防雷 避雷带/细部做法 避雷带安装符合规范要求、安装横平竖直 搭接倍数满足规范要求,焊接饱满、无夹渣、无气孔等 保护半径满足规范要求 避雷针支撑牢固,加盖装饰盖界面清晰 透气管靠女儿墙位置做法 出屋面门坎贴防滑地砖、排版均匀、无破损 屋面排水管、透气管成品保护 1、屋面烟道采用成品不锈钢风帽,居...查看详情

    用户:hbduzjan 浏览量:73 时间:2024-05-30
  • 电气工程施工图片1

    1、支吊架钻孔、切割应该采用机械方式,不得采用气割与电焊方式。螺栓钻孔应该与螺栓大小一致。 2、支架切割断面的毛刺应清打磨清理,切割与钻孔部位均应防腐处理。 3、支架末端螺栓孔边缘距支架边缘距离为螺栓孔直径的2.5倍。 4、管道卡螺栓孔间距应该事先放线确定。 5、槽钢吊架下料采用45°角下料,两面切割,一面不切割煨弯至90°。 6、槽钢吊架45°角满焊焊接,焊缝饱满平直。 7、采用煨弯,光...查看详情

    用户:wx_71196434 浏览量:427 时间:2024-05-28
  • 给排水工程施工图片1

    管道预留预埋要求 1.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采用防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管。给水、热水、排水(U-PVC管)、采暖、空调、消防及喷洒系统管道穿楼面、屋面及墙体均需设置套管。 2.穿墙、楼板套管一般采用普通套管即铁皮套管和钢套管以及塑料套管,如设计无规定,宜优先选用钢套管。 3.穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼...查看详情

    用户:回头看的见 浏览量:123 时间:2024-05-28
  • 给排水资料库图片1

    住宅项目的机电安装工程怎么做才算是规范化标准化? 我们从以下六个方面,分享 新芒果地产集团在施工质量上的把控要求,图文解读清晰明了,标准化的感官效果也绝对是一种享受! 一、给排水设备安装 二、暖通设备安装 三、电气设备安装 四、电梯设备安装 五、消防设备安装 六、智能化设备安装 一、给排...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:80 时间:2024-05-27
  • 给排水资料库图片1

    · 一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋 · (正确) A1. 墙板内水电安装图纸深化 a. 进行墙板水电图纸深化 b. 深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、 数量 (正确) A2. 水电线管精确定位 a. 根据墙板水电深化图进行放线 b. 线管穿铝模梁底模板开孔 c. 根据放线位置,模板孔洞进行水电安装,线管 每隔...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:99 时间:2024-05-09
  • 暖通资料库图片1

    机电安装工程涉及的材料繁多,进场验收工作需要全面且细心,本文从通用类、电气类、给排水类、暖通空调类四大部分,总结常用材料进场验收的依据及方法,以供大家在工程中参考实施。 一 通用类 一 管材 焊管、镀锌管 一、焊接钢管:执行国家GB/T13...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:138 时间:2024-05-08
  • 电气资料库图片1

    来源: 百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情

    用户:wx_12356433 浏览量:75 时间:2024-04-26
  • 给排水资料库图片1

    为提高安装工程施工质量水平,实现标准化、规范化管理,由公司技术质量部组织并编写《安装分部工程交房标准》(试行本),作为安装公司施工的指导性文件,司属各项目必须参照执行。 《安装分部工程交房标准》(试行本)是技术质量部根据国家相关法律、法规、行业标准、操作规程,以及总结了我公司以往所积累的管理经验和验收标准,同时借鉴我公司在建项目各建设单位的先进管理模式编写而成。 本标准由技术质量部负责解释、补...查看详情

    用户:山河边城 浏览量:86 时间:2024-04-25
  • 建筑给排水图片1

    一、异层排水 1、工艺标准 1)定位卫生器其排水支管位置,确定相应支管的敷设; 2)根据排水支管的布置设置吊架; 3)排水支管安装,并做好临时封堵: 4)排水支管穿顶棚处做好胶圈装饰。 2、样板照片 3、质量标准 1)管道坡度均匀,走向顺畅; 2)管道间距符合要求,固定牢固,整体美观; 3)当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火...查看详情

    用户:半个朋友 浏览量:237 时间:2024-04-23
  • 电气工程施工图片1

    前 言 为提高安装工程施工质量水平,实现标准化、规范化管理,由公司技术质量部组织并编写《安装分部工程交房标准》(试行本),作为安装公司施工的指导性文件,司属各项目必须参照执行。 《安装分部工程交房标准》(试行本)是技术质量部根据国家相关法律、法规、行业标准、操作规程,以及总结了我公司以往所积累的管理经验和验收标准,同时借鉴我公司在建项目各建设单位的先进管理模式编写...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:56 时间:2024-04-08
  • 暖通资料库图片1

    一、新建人防工程必须按照《人民防空地下室设计规范》( GB 50038 — 2005 )等相关规范要求,一次性完成以下内容 1. 现浇的钢筋混凝土和混凝土结构、构件; 2. 战时使用的及平战两用的出入口、连通口的防护密闭门、密闭门; 3. 战时使用的及平战两用的通风口防护设施; 4. 战时使用的给水引入管、排水出户管和防爆波地漏、普通地漏; ...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:738 时间:2024-04-07
  • 电气工程施工图片1

    安装工程标准工艺 综合管线图 1、确定管线在空间最顶标高位置 2、各安装专业的电气管、通风、给排水综合考虑 3、平面图与空间图统一考虑 4、按大管优先、强弱电分设、电气避让弱电、有压管避让无压管的原则设计 综合管线安装效果图 1、各专业支架,吊杆间距均匀并满足规范要求 2、同类支架,吊杆在同一轴线上,偏差小于5mm; 3、同类支架...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:145 时间:2024-02-22
  • 电气工程施工图片1

    电气安装工程 1、开关、插座定位精准,符合设计和功能使用要求 插座名称 距离要求 普通插座 距地850mm 阳台洗衣机插座 距地1500mm 抽油烟机插座 距地2000mm 床头插座 距地750mm 空调柜机插座 距地300mm 空调挂机插座 板下500mm 热水器插座 距...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:71 时间:2024-01-15
  • 建筑给排水图片1

    1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷, 2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷, 4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷, 6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷, 10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中, 在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的 : 1、 台盆:50 cm...查看详情

    用户:wx_52991127 浏览量:115 时间:2024-01-09
  • 电气工程施工图片1

    #1 母线安装 母线槽支架安装应符合下列规定 : 1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上不得熔焊连接母线槽支架,且不得热加工开孔。 2.与预埋铁件采用焊接固定时,焊缝应饱满;采用膨胀螺栓固定时,选用的螺栓应适配,连接应牢固。 3.支架应安装牢固、无明显扭曲,采用金属吊架固定时应有防晃支架,配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm;照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。 4.金属支架...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:275 时间:2023-12-14
  • 暖通制冷设备选型图片1

    多联机的运行效果如何,不仅取决于设备,也与冷媒管的安装、和冷媒剂的灌注等安装因素有着密切联系。本文我们就一起来探讨下多联机分歧管的设计与安装问题。 (示意图,不对应文中任何具体信息) 一、多联机配管的选择标准 在多联机系统中,配管的选择对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。以下...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:262 时间:2023-12-13
  • 1、本规定适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统安装质量的检验和验收。 2、风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 3、风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 4、主控项目 4.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋...查看详情

    用户:l_136 浏览量:87 时间:2023-12-07
  • 建筑施工图片1

    一、工艺流程 清理模板→模板上划线→绑板下受力筋→放板底垫块→绑负弯矩筋及分布筋→马镫安装→质量验收 二、控制要点 1、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上画好主筋、分布筋间距。 2、先摆放板底受力主筋,后放另一方向板底的分布筋。 3、绑扎板钢筋时一般用顺扣或八字扣,并全部绑扎牢固底筋。 ↘如图所示:满绑垫砂浆垫块 4、双向板两层钢筋间需加钢筋马镫。 ↘成...查看详情

    用户:开心市民小谢 浏览量:294 时间:2023-12-06
  • 电气工程施工图片1

    1.5平方毫米铜芯线可承受2200W的负荷,2.5平方毫米铜芯线可承受3500W左右的负荷,4平方毫米铜芯线可承受5200W的负荷,6平方毫米铜芯线可承受8800W的负荷,10平方毫米铜芯线可承受14000W左右的负荷水电安装设计过程中,在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:1、台盆:50 cm淋浴器:120cm马桶:20 cm洗菜盆:40cm拖布池:75 cm洗衣机:120 cm电热水...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:199 时间:2023-11-29