变压器出线柜要加浪涌保护吗?...查看详情
民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?...查看详情
电子版的还可以。...查看详情
我搜索了一下,本论坛:<<大型发电机变压器继电保护整定计算导则>>是PDF版的,现在我一个word版.供大家享用....查看详情
变压器低压侧单相接地保护:一种是利用高压侧三相过电流保护;一种是采用在低压侧中性线上装设专用的零序保护。《 工业与民用配电设计手册 》第三版298页第4条说:Y,yn0接线变压器采用在低压侧中性线上装设专用零序互感器的低压侧单相接地保护,而D,yn11接线变压器可不装设。 我选的是D,yn11型式变压器,请教各位是否可以不设低压侧单项接地保护。...查看详情
变压器零序方向过流保护定值及间隙零流定值,怎么整定计算?...查看详情
由于订货时没有注明有,所以厂家没有配备,请问各位高手,1600KVA工厂供电变压器需要差动保护吗? 谢谢...查看详情
常规温控配按钮式开关及熔丝,如果直接从变压器低压侧取电,是否可以去掉熔丝,并把按钮式开关换成小型断路器? 这样是否能够达到灵敏度? 或者换成经熔断器再过小型断路器,是否对提高灵敏度有帮助?如果可以,熔断器怎么选?小型断路器额定电流10A的。...查看详情
变压器差动保护带负荷测试【+1】 http://www.chinaitc.net/newforum/list.asp?boardid=21...查看详情
油变的保护只须设轻瓦期报警和重瓦期跳闸,有没有温度报警或跳闸?...查看详情
S9-800KVA变压器 必须设瓦斯保护吗? 为什么?...查看详情
各位老大。请问有谁知道“发电机变压器继电保护应用”视频(3.24G大小)在哪里可以弄到? 我的邮箱地址: yichangwyp_2000@163.com 有知其下落者请与我联系,谢谢!...查看详情
本电厂化学水变压器发生两次低压零序跳闸事故,现场没有发现任何痕迹,保护装置(西门子综保)通过就地通流校验正确,零序保护定值为变压器额定电流的30%,请帮忙分析一下跳闸原因。变压器为Y/Y0,容量为2000...查看详情
配电变压器的过载保护整定原则是什么? 我认为是配电变压器的额定电流,而我们领导说要乘以一个1.2的系数. 我认为现在的小容量配电变压器用的都是高压熔丝,依靠它进行过载保护是不行的. 那只有依靠低压的总断路器或熔断器了.而在额定电流下这些装置不会动作,根据<低压配电设计规范>熔断器要达到1.44倍的额定电流可靠动作,断路器1.3倍额定电流可靠动作.因此只能按配变的额定电流整定,且不能大于...查看详情
变压器差动保护的补偿系数是怎么计算的?为什么做最小动作电流试验时,输入电流为整定最小电流除以补偿系数?...查看详情
有谁知道110KV变压器中性点间隙保护中的保护间隙的生产厂家呀!!!小弟急于求购!!!...查看详情
我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。...查看详情
变压器微机综合保护中的低压零序保护分析 1. 概述: 目前国内外微机保护制造厂家设计低压变压器的低压零序保护时,普遍设计低压零序CT二次电流直接送入保护器采样、比较定值、逻辑判断后出口跳闸。 但是考虑变压器低压侧零序CT到其综保安装处(变压器高压断路器柜)的距离较远,零序CT二次电缆电阻很大(如760米4平方毫米的铜缆电阻为7欧姆),若变压器低压侧出口单相接地短路,若直接把零序电流送入综保安装处,...查看详情
南京南自电网控制NDB系列变压器保护装置技术说明书...查看详情
如题,谁能找到电子版的《发电机变压器继电保护整定算例》,王维俭老师编写,中国电力出版社出版,谢谢!...查看详情