爆炸危险更新时间:2024-04-13 11:43:41

本专题为土木在线爆炸危险设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与爆炸危险设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    在化工企业中,许多生产装置的物料介质是具有爆炸、火灾性危险的。爆炸及它引起的火灾事故是威胁化工企业安全生产的一个重要问题。如:以煤焦为原料的合成氨生产系统,由原料至净化的爆炸危险气体属轻于空气的爆炸危险环境;以油为原料的合成氨生产系统,由油气化至净化的爆炸危险气体属重于空气的爆炸危险环境;合成、压缩、尿素主厂房的部分楼层,属于爆炸危险气体轻于空气的爆炸危险环境。在这种环境中,电气设备的火花常常是引...查看详情

    用户:zsd_7432926068 浏览量:13 时间:2023-08-28
  • 一、总平面布局 1. 有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 2. 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,在山区宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方。 3. 防爆厂房宜单独设置,如必须与非防爆厂房贴邻时,只能一面贴邻,...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:27 时间:2023-04-04
  • 建筑资料库图片1

    一、 泄压 (一) 泄压面积计算 爆炸能够在瞬间释放出大量气体和热量, 使室内形成很高的压力, 为了防止建筑物的承重构件因强大的爆炸力遭到破坏, 将一定面积的建筑构、 配件做成薄弱泄压设施, 其面积称为泄压面积。根据《建筑设计防火规范》 (GB 50016--2006) , 有爆炸危险的甲、 乙类厂房, 其泄压面积宜按下式计算, 但当厂房的长径比大于 3 时, 宜将该建筑划分为长径比小于等于 3 ...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:33 时间:2022-11-22
  • 建筑设计防火规范》 (GB 50016--2006) 将生产的火灾危险性和储存物品的火灾危险性分为 甲、 乙、 丙、 丁、 戊类。 (一) 总平面布局 1) 有爆炸危险的甲、 乙类厂房、 库房宜独立设置, 并宜采用敞开或半敞开式, 其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、 排架结构。 2) 有爆炸危险的厂房、 库房与周围建筑物、 构筑物应保持一定的防火间距。 如甲类厂房与民用建筑的防火间距不应小于 2...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:48 时间:2022-11-22
  • 对具有爆炸危险性的厂房、 库房, 根据其生产、 储存物质的性质划分其危险性, 除了生产、 储存工艺上的防火防爆要求之外, 厂房、 仓库的合理布置是杜绝“先天性” 安全隐患的重要措施。 一、 爆炸危险区域的划分及范围 (一) 爆炸危险区域的划分 1. 爆炸性气体环境 国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 (GB 50058--1992) 第 2. 2. 1 条规定。 (1) 0 级区域(简...查看详情

    用户:看得见风 浏览量:261 时间:2022-11-22
  • 爆炸危险化学品储罐防溢系统功能安全要求...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:43 时间:2022-10-23
  • 知识点:危险场所电气爆炸安全 众所周知,在爆炸危险场所,若电气设备和线路产生电火花或危险温度,其爆炸性气体(蒸汽)或爆炸性粉尘就可能会被点燃,引起火灾或爆炸事故。随着国家相关法律、法规、标准、规范的不断健全和完善,特别是经过近年来连续实施的安全生产专项整治,我市绝大多数易爆易爆企业的安全管理和防爆电气设备的装备水平得到提高。一是随着企业安全生产主体责任的落实,易燃易爆企业进一步提高了对爆炸危险场所...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:23 时间:2022-09-21
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:爆炸性粉尘环境 众所周知,爆炸危险区域分为20区、21区、22区: ——20区应为空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境中的区域; ——21区应为在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环境中的区域; ——22区应为在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。 ...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:246 时间:2022-09-21
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:爆炸性环境 一 防爆基本概念 ●爆炸性危险场所 ●爆炸性危险场所:任何具有潜在爆炸危险的场所。 ●在石油、化工、煤炭等生产领域将不可避免地形成爆炸性危险环境: ◆在煤矿井下,三分之二的场所属于爆炸性危险场所; ◆在石油开采现场和精炼厂约有60~80%属于爆炸性危险场所; ◆在化学工业中,约有80%以上的生产车间属于爆炸性危险场所。 《国家石油...查看详情

    用户:zsd_2056207872 浏览量:13 时间:2022-09-21
  • 基本资料: 中压配电室位于一层,防止园区16台10KV开关柜 中压配电室与地下一层爆炸危险区域之间设置有一层封闭空腔,避免中压配电室位于爆炸危险区域正上方; 爆炸危险区域位于地下一层,内部设置有3台天然气锅炉、2台天然气电机; 问题: 中压配电室楼板能否直接开孔(直径100mm),下穿(穿越空腔)至地下一层爆炸危险区域? 查了好多规范没有对此类情景的描述。 请各位大佬帮着出谋划策,不胜感激。...查看详情

    用户:追逐岁月 浏览量:15 时间:2022-09-03
  • 粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范...查看详情

    用户:wx_1661479860775 浏览量:44 时间:2022-08-26
  • 防止电气火灾和爆炸的基本措施 宜将正常运行时产生火花、电弧和危险温度的电气设备和线路,布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内。采用防爆的电气设备。按有关电力设备接地设计技术规程规定的一般情况不需要接地的部分,在爆炸危险区域内仍应接地,电气设备的金属外壳应可靠接地。设置漏电火灾报警和紧急断电装置。安全使用防爆电气设备。散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房以及有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:21 时间:2022-07-26
  • 点击上图,进入做题小程序 今日专题:爆炸危险环境电气防爆 参考答案: 1.C 2.ACE 3.ABDE 4.C 5.D 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:16 时间:2022-07-26
  • 点击上图,进入做题小程序 今日专题:爆炸危险性厂房和仓库 参考答案: 1.B2.ABE 3.B 4.C 5.B 6.D 7.B 8.A 9.B 10.B...查看详情

    用户:wx_88054469 浏览量:9 时间:2022-07-25
    用户:我是你的益达 浏览量:11 时间:2022-07-25
  • 一、总平面布局 1. 有爆炸危险的甲、乙类厂房、库房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式,其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。 2. 有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于45°,以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体,在山区宜布置在迎风山坡一面且通风良好的地方。 3. 防爆厂房宜单独设置,如必须与非防爆厂房贴邻时,只能...查看详情

    用户:wx_13189581 浏览量:41 时间:2022-06-08
    用户:爱笑的高山 浏览量:97 时间:2021-10-13
  • 在GB50058-2014中 对工艺设备容积不大于95m3、压力不大于3.5mpa、流量不大于38L/s的生产装置,且为第二级释放源,按照生产的实践经验,爆炸危险区域的范围划分以释放源为中心,半径为4.5m的范围内可划分为2区。 在这个条文中,对于流量不大于38L/s是如何理解,如果这台工艺设备是个汽化器,液体进入设备后气化排出,液体的流量小于38L/S,但是出口的气体的流量大于38L/S ,这个...查看详情

    用户:liuliu3999 浏览量:2904 时间:2019-09-03
  • 爆规gb50058-2014 5.3.3条 爆炸性环境电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护。对于这个配出线路的接地保护,大家是怎样实施的?能否用带漏电的断路器(100mA)来保护?还是加漏电探测器(造价太高)。我说的这种接地故障是故障电流小于断路器的额定电流(无法激活断路器的反时限或瞬时动作),如缆线受潮,轻微磨损造成的,虽然这种故障电流小,但在爆炸危险区是很大隐患,应该及时发现。...查看详情

    用户:ppl508 浏览量:983 时间:2018-05-11
  • 请问,化工中爆炸危险区域划分,物料乙醇!容量不到95方,压力不到3.5mpa,流量不到35l/s,那么这个爆炸危险区域划分是按照15半径还是按照45米?...查看详情

    用户:小陆 浏览量:42 时间:2018-02-24