变电站地网更新时间:2024-05-09 05:10:40

本专题为土木在线变电站地网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与变电站地网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 分享一份35KV及以上变电站接地网的设计、敷设、交接验收和评估规范! 《QGDW 10278-2021 变电站接地网技术规范》,2021年12月06日发布,2021年12月06日实施。...查看详情

    用户:laoxietou 浏览量:210 时间:2022-04-17
  • 35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?...查看详情

    用户:zhaosin163 浏览量:55 时间:2021-07-03
  • 供配电技术图片1

    6092576 小弟在一个电力小院里做变电设计,10/0.4KV的变电所上上下下也做了快两千个了。实际工程当中,变电所土建施工质量真的是差到惊人(槽钢不接地,接地网搭接处不做防腐处理,接地网埋深0.2米,不埋设接地角钢)。每次去现场勘察,尤其是10几年的老旧配电房,触碰配电柜的时候都要捏把汗,就怕中性线接地电阻不合格,不平衡电流把自己给电倒了。 最近在看《工业与民用配电设计手册》第四版、王...查看详情

    用户:cof1545981628320 浏览量:997 时间:2019-01-02
  • 供配电技术图片1

    箱式变电站基础图和接地网图PDF版的,可以参考一样,基本上是个标准的基础图,有些细节上根据情况改一下就行。不过附件是PDF版的。 5910634...查看详情

    用户:安石 浏览量:3676 时间:2017-11-21
  • 摘要:本文通过华南某110KV变电站的接地网改造设计,对山区高土壤电阻率地区变电站接地装置采用电解离子接地系统进行了分析介绍,根据理论的计算分析,得出采用电解离子接地极材料及工艺有利于高土壤电阻率地区大量变电站接地网面积受限制的条件下改善变电站的接地电阻。本次改造由武汉岱嘉电气技术有限公司进行现场指导。 关键词:IEA电解离子接地极(接地棒),放热焊接,火泥模具,火泥熔粉 一、前言 现代变电站集中...查看详情

    用户:co1474870185062 浏览量:941 时间:2016-09-26
  • 5512220...查看详情

    用户:zgpxdqwg2014 浏览量:1945 时间:2016-04-20
  • 接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:772 时间:2015-07-02
  • 长期以来,变电站接地网腐蚀诊断一般通过大面积开挖进行检测,此方法检测盲目、工作量也极大,且存在影响电力系统安全运行的隐患。本文利用重庆大学编制的《发、变电站接地网腐蚀诊断软件》结合逐步逼近思想提出了一种在不停电、不大面积开挖接地网的条件下,快速准确诊断接地网腐蚀情况的新方法。该方法能够有效的诊断出旧地网腐蚀的位置和程度,并能有效检测新变电站铺设地网的品质。建议将此软件和方法在全省范围内推广应用。 ...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1046 时间:2015-06-25
  • 近些年来,国内多处变电站因雷击形成扩大事故,多数与地网接地电阻不合格有关,接地网起着工作接地和保护接地的作用,当接地电阻过大则: 发生接地故障时,使中性点电压偏移增大,可能使健全相和中性点电压过高,超过绝缘要求的水平而造成设备损坏。 在雷击或雷电波袭击时,由于电流很大,会产生很高的残压,使附近的设备遭受到反击的威胁,并降低接地网本身保护设备(架空输电线路及变电站电气设备)带电导体的耐雷水平,达不到...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:651 时间:2015-06-24
  • 供配电技术图片1

    变电站主接地网敷设并掩埋完毕,要求立即检测主接地网的接地电阻值,报来测试结果为0.09欧姆!俺很纳闷了:90毫欧,有可能这么小么?!俺可是从来没见过几十毫欧级的接地电阻哦。 (测试者说他们自己也有怀疑,为了验证,然后又用同样方法去测试独立避雷针的独立接地网的接地电阻,结果为2.3欧姆) 各位看官,请议议哈。 4984988 主接地网敷设(铜网) 4984989 4984990 4984991 49...查看详情

    用户:wboy8759 浏览量:7164 时间:2014-10-22
  • 求助:箱式变电站安装位置靠墙,箱站的接地网如何做那(接地网如何封闭)。求前辈指教~~~谢谢!!...查看详情

    用户:shangxong 浏览量:9262 时间:2012-11-22
  • 小弟我正在做变电站设计,领导要求计算接地阻抗,跨步电压和接触电压. 土壤是3层,1层电阻率80欧姆米,第层深2.04米.第2层电阻率是6.6欧姆米,层深2.04米,第3层就是地下.短路电流2.09KA. 有接地网布置图,55米*65米. 如何计算跨步电压和接触电压?...查看详情

    用户:the2 浏览量:4535 时间:2011-04-01
  • 针对城市变电所接地网设计的特点,分析如何确定接地电阻目标值,结合工程实际经验,提出降低接地电阻的方法,并对接地网材料、土壤电阻测量准确性等问题提了一些建议。 电老鼠按:楼主原附件打不开,现已重新上传附件! 4171092 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 编辑 ]...查看详情

    用户:dc8476 浏览量:5939 时间:2010-11-14
  • 110kV变电站接地网的接地电阻要小于几欧?...查看详情

    用户:zmudxiaxue 浏览量:8258 时间:2010-08-23
  • 广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,...查看详情

    用户:gxtr01 浏览量:2439 时间:2005-08-09