报警消防更新时间:2024-05-21 19:30:04

本专题为土木在线报警消防设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与报警消防设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:88 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    火灾探测器在格栅吊顶场所该如何设置? 1.问题描述 格栅吊顶处探测器没有根据格栅镂空面积与总面积的比例情况进行设置。【图示1】【图示2】 2.规范要求 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013) 规定: 6.2.18感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定: 1、镂空面积与总面积的比例 不大于15% 时,探测器应设置 在吊...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:62 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。 ▲控制器引入线路示范...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:34 时间:2022-09-09
  • 【摘要】文章阐明了火灾报警系统和消防设备的联动配合对控制火灾发生和黄延,减少火灾危害的重要性,并列出了检查联动控制系统能否正常工作的基本步骤和要点[关键词】消防;火灾报警:消防设备联动TU998.11火灾自动报警系统和消火栓系统的配合室内消火栓系统是立足消防自教的基础,是控制和扑教建筑物内的初期、中期火灾的主要消防设施。 1.1首先检查消火栓箱内的消火栓启泵按钮能否正常启动消防泵,并能将消火栓...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:26 时间:2022-08-23
  • 规范施行日期为2022年8月01日,主编应急管理部沈阳消防研究所等。 编制依据《GB50166-2019》,《GB50303-2015》,etc。...查看详情

    用户:laoxietou 浏览量:2148 时间:2022-08-11
  • 知识点:消防报警系统看图要看高清,听歌要听高潮,这话没毛病。专业人士了解一个系统、评估一个系统,或做一个系统的设计,喜欢先看系统图,那么看系统图看什么?看系统图的人都在想什么?当你读到这篇文章的时候,也可以问问自己要看图里面的什么内容,对,就是你的看图动机。以消防相关的火灾自动报警系统、消防电源监控系统、消防应急照明与疏散指示系统的系统图为例,看系统图需要关注、理清以四方面内容。一、系统结构。设备...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:29 时间:2022-08-05
  • 火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:75 时间:2022-07-28
  • 正常情况下当手动报警按钮报警时,火灾发生的几率比火灾探测器要大的多,几乎没有误报的可能。因为手动报警按钮的报警出发条件是必须人工按下按钮启动。按下手动报警按钮的时候过3-5秒钟手动报警按钮上的火警确认灯会点亮,这个状态灯表示火灾报警控制器已经收到火警信号,并且确认了现场位置。 手动报警按钮的使用及维护 1.种类:玻璃破碎型手动报警按钮和...查看详情

    用户:向繁 浏览量:348 时间:2022-07-27
  • 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:157 时间:2022-06-16
  • 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:17 时间:2022-06-09
  • 一、调试流程图 消防报警系统工程调试流程图 二、调试具体步骤 ● 开箱检查 在安装以前应首先对现场设备进行检查。 1.1工程配置检查 收到控制器后,检查控制设备装箱单的内容是否与该工程配置相符。检查控制器的外包装是否有明显损坏的迹象,如果没有,打...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:29 时间:2022-05-30
  • 可参考...查看详情

    用户:wx_88801084 浏览量:34 时间:2022-05-09
  • 独立式感烟火灾报警器主要应用于未安装火灾自动报系统的场所,如“十小场所”、临街商铺、自建房、古旧建筑物等;但粉尘较大、湿度大于95%以及风速大于5m/s的场所不建议使用。 功能检测 1、通过设置在探测器上的自检按钮测试 2、使用专用检测仪器加烟测试 辨别真伪 1、看认证标识 作为火灾报警设备,按规定需要强制3C认证,真品应该为 永久性的标识 ;而假冒产品为临...查看详情

    用户:安静的香烟 浏览量:54 时间:2022-03-15
  • 如题,目前大多设计院水专业提供集水坑潜水泵为兼消防设备。潜水泵回路设计时设有漏电保护器,同时它作为消防设备时又不能带漏电保护,所以很多时候我们设计时为规避规范要求就在图上备注漏电仅报警。但是对于这件事我一直心里没底,有两个问题我一直没法找到答案。希望好心人帮我解答一下,再说说大家平时对于这个问题是怎么处理的可以参考一下。感谢! 1.一般来说潜水泵控制箱无论是上级出线还是回路进出线我们普遍采用微断比...查看详情

    用户:薄荷风铃 浏览量:349 时间:2021-06-20
  • 请问消防报警系统采用JDG线管预先敷设在钢筋笼里面后浇筑混凝土,这样接头处需要做防水吗?暗敷于钢筋笼里的线管外壳需要接地吗?...查看详情

    用户:凶残小龙虾 浏览量:171 时间:2021-05-11
  • 供配电技术图片1

    收录于话题火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解!...查看详情

    用户:叶无穷 浏览量:13203 时间:2020-12-28
  • 建筑智能化图片1

    您知道吗?电动车在楼道内充电,不仅增加电梯运行负担、堵塞消防安全逃生通道,还可能会引发火情,存在极大的安全隐患。为了有效杜绝此类现象的发生“新招”来了,一种新型电梯管控识别-电动车禁入电梯管控识别报警系统,禁止电动车进入电梯,打通消防安全逃生通道,筑牢辖区消防安全防线。 电动车禁入电梯管控识别报警系统通过图像比对,检测出是否有电动车进入电梯,就算有人用物品遮挡摄像头,也能通过红外线进行检测。当发现...查看详情

    用户:cof1597224203359 浏览量:439 时间:2020-10-12
  • 前言消防图纸按不同专业分为水、电、风三大块,一个建设项目的消防设计图纸可能由一家具备资质的设计院整体设计,也可能把消防工程专业分包给具备消防工程专项设计资质的消防工程公司设计。火灾自动报警系统属于电气专业的一个子项,要读懂一个系统的设计图纸,首先查看设计说明。从设计说明了解整个项目的工程概况(建筑高度、面积、层数、使用性质等信息),采用哪些规范标准,采用什么形式的报警系统、各消防系统联动控制方式等...查看详情

    用户:wux7788_18763 浏览量:2022 时间:2020-08-14
  • 消防报警里同一条CAD线怎么区分信号线和电源线?...查看详情

    用户:jrqu51539 浏览量:36 时间:2020-07-24