穿刺线夹更新时间:2024-04-12 04:22:15

本专题为土木在线穿刺线夹设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与穿刺线夹设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 电气工程施工图片1

    2023年5月7日11时54分许,位于山西省吕梁市临县临泉镇的湫河花苑小区1号楼发生火灾, 造成5人死亡,过火面积约100m2,直接经济损失840.42万元。 2023年5月8日23时02分许,位于汾阳市太和桥街道钟楼佳苑小区7号楼发生火灾, 造成3人死亡,2人受伤,直接经济损失538.78万元。 从这两起火灾事故调查报告中,我们可以发现,这两起火灾事故性质,都是因工程...查看详情

    用户:wx_47140883 浏览量:17 时间:2024-01-05
  • 电气资料库图片1

    几种电缆分支连接产品比较...查看详情

    用户:wx_23719579 浏览量:52 时间:2023-06-06
  • 各位电气专家, 关于电缆穿刺线夹或电缆分支器允许在低压配电系统中使用,是在哪本规范或者施工标准图集中有描述?请告知。多谢!...查看详情

    用户:dennis_yd 浏览量:1273 时间:2017-09-18
  • 求一个路灯采用防水绝缘穿刺线夹的接线详图,之前用的是接线端子,求分享一个。...查看详情

    用户:我爱喝绿茶 浏览量:1880 时间:2015-11-27
  • 供配电技术图片1

    DXF-1型系列电缆分线盒(又称导线分流器)这是一种能够替代预制分支电缆的多規格单芯电缆主支导线间的电流分配裝置,,也可以用在塑铜线上,DXF-1导线分流器可以应用在各种环境的电流分配工程中(选型时建议根据使用环境标注IP级别和耐火等级)。 干线电缆和分支电缆间才用DXF-1系列导线分流器更够安全可靠的的实现电缆分支、变径功能,可以在主干线上分配出多个分支接接点,它改变了传統的导线集中联接方法...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:5646 时间:2015-07-24
  • 供配电技术图片1

    绝缘穿刺线夹主要由绝缘壳体、穿刺刀片、防水胶垫、力矩螺栓组成。绝缘穿刺线夹如何安装? 5018059 连接主线,如果主线电缆有两层绝缘层,则把插入端的第一层绝缘剥去一定长度。 5018060 把支线完全插入到电缆帽套中。 5018061 用尺寸相应的套筒扳手旋紧螺母。 5018062http://attach.zhulong.com/forum/201411/21/18/155518atrcyu6...查看详情

    用户:fanheizuzuzhang 浏览量:2956 时间:2014-12-04
  • 1、紧固双力矩螺母的穿刺线夹时,对两个螺母应交替拧紧,尽量保持压力的平衡。 2、电缆应夹在穿刺线夹的弧口中间位置,目测不得偏高。 3、用一个穿刺线夹做电缆续接时,严禁其承受径向拉力。建议一个连续点使用两个穿刺线夹,以承受电缆径向拉力。注意这时一个穿刺线夹要使用两个端帽。 4、选用一个穿刺线夹做U形分支时,以两条分支的额定电流之和小于穿刺线夹的额定电流为准。 5、电缆安装穿刺线夹时,...查看详情

    用户:bjjtlbt 浏览量:10206 时间:2014-06-26
  • 绝缘穿刺线夹的结构经过了精心设计,所以壳体弹性高,强度好,导电能力强,线夹温升小,耐高压,防潮、防水、防腐蚀,体积小,重量轻,安全方便的特点,是绝缘导线的最佳连接器。 绝缘穿刺线夹的性能主要反映在以下几个方面: 安装简单。由于线夹的穿刺结构,绝缘导线无需剥皮即可安装,相当方便,避免剥皮操作损伤导体。 导电能力强。采用了特制的力矩螺母,确保每个线夹在安装时都达到最佳状态。有效的穿刺又在不损伤导线的同...查看详情

    用户:bjjtlbt 浏览量:6964 时间:2014-06-26
  • 手头一份图纸 ,设计路灯是YJV5*35的电缆,干线与灯杆接线盒 的连接线是FVL-450/750V-3*6,接灯的线是FVL-450/750V-3*2.5,每个灯具采用穿刺线夹单相跳接,并尽量保持三相平衡。这是图纸要求,我想请教,穿刺线夹想用在YJV5*35与FVL-450/750V-3*6连接吗?那应该放在什么位置呢?是路灯基础上来还是在接线盒的位置吗?这个电缆不断,很难穿的了啊。...查看详情

    用户:hlw6533 浏览量:19768 时间:2014-06-07
  • 感觉穿刺线夹对于电缆的T接太方便了,就是不知防水性能怎么样,接好后能直接埋土里吗?恳请有经验的兄弟说说。...查看详情

    用户:wildcrane 浏览量:1176 时间:2014-03-13
  • 遇到一个工程,单间很多,想采用T接的方式供电,每4间标间一根BV线,再T接到每间。 问题:1、一般这种是采用T接端子还是穿刺线夹。 2、这个端子一般放哪,吊顶还是埋墙敷设 3、T接端子我看网上说可靠性比穿刺线夹高,而为什么作为设计在竖井主干线上都是用穿刺线夹(民规上也是要求采用T接端子)...查看详情

    用户:紫魂 浏览量:1400 时间:2014-01-08
  • 想问一下这三种接线的优缺点以及在工程上的应用情况,那个更广泛...查看详情

    用户:zls012369 浏览量:2150 时间:2013-09-17
  • 低压分支箱对单体楼供电有哪些好处?穿刺线夹的使用有哪些弊端?...查看详情

    用户:panda261314 浏览量:1133 时间:2013-04-18
  • 大家在做设计的时候是用绝缘穿刺线夹多些还是用预分支多些啊?哪种好啊?...查看详情

    用户:du6225949 浏览量:1357 时间:2013-02-20
  • RT...查看详情

    用户:maoying231 浏览量:7507 时间:2012-08-28
  • 穿刺线夹和分支电缆有何区别?...查看详情

    用户:aa131421 浏览量:1062 时间:2012-02-20
  • 现在绝缘穿刺夹子的广泛应用于道路供配电线路、照明线路穿管埋地敷设、,本人现在缺少这一方面的资料,前些日子发贴求图无人回应,帖子石沉大海,由于本人确实是急需这方面资料,故再发贴求救,想推广自己企业绝缘穿刺夹子的朋友们不要吝啬,赶紧共享绝缘夹子在手孔井,人孔井,电缆竖井内的安装图,接线图以及各参数吧...查看详情

    用户:ccdq_001 浏览量:740 时间:2011-10-19
  • 如题,求一张 绝缘穿刺线夹 在手孔井或在电缆竖井或在人孔井内的安装图、接线图,等等,越详细越好。最好是CAD2006或以下的版本,先谢谢好心人了!!!!...查看详情

    用户:ccdq_001 浏览量:1660 时间:2011-10-13
  • 看到一份图 是高层住宅楼 竖直是YJV电缆 电缆用绝缘穿刺线夹后变为BV导线接每层设置的电表箱 这样可以吗?...查看详情

    用户:zywbl 浏览量:1806 时间:2011-04-11
  • 以往这类施工的传统作法是采取手工剥皮,再用缠线的方式从主干电缆引出分支导线到各照明位置。这样的做法有很多不利的地方,如手工操作费时,另外一个照明工程往往设计成百上千盏灯,那每一盏灯都需从主干电缆引出一支线,这样主干电缆被剥得千疮百孔,必定会降低安全系数,而且造成能量损耗。 但是绝缘穿刺线夹是专门为克服上述不利因素而设计的一种特有产品。IPC的穿刺结构,完全做到防水,安装简便及绝缘导线无需剥皮的优良...查看详情

    用户:达人赵强 浏览量:3501 时间:2011-01-21