  • 为什么电容器不能用热继电器保护?...查看详情

    用户:风速fl 浏览量:22 时间:2023-06-21
  • 1、保护器工作电源应与标称电压相符。 2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。 3、应定期进行检查,确保可靠运行。 4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。 5、电力电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一下电力电容器时间运行电流,若电流值超过额定电流的1.35倍时。说明在...查看详情

    用户:库克库伯电气 浏览量:218 时间:2018-10-31
  • 小库说: 在电力电容器正常运行过后,要做的就是怎么保持?日常运行中该怎么保护电力电容器的正常运行?下面看小库总结了以下几点: (1)电力电容器组应采用适当保护措施,如采用平衡或差动继电保护或采用瞬时作用过电流继电保护,对于3.15kV及以上的电力电容器,必须在每个电力电容器上装置单独的熔断器,熔断器的额定电流应按熔丝的特性和接通时的涌流来选定,一般为1.5倍电力电容器的额定电流为宜,以防...查看详情

    用户:库克库伯电气 浏览量:140 时间:2018-09-27
  • 1000kV系统用并联电容器组不平衡保护设计...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:236 时间:2018-07-26
  • 小库说: 从放电压变一次侧加试验电压,让零压和差压保护达到整定值后动作跳闸,便是一个的较好的选择。 1 、电力系统生产的安全性、可靠性、高效性的要求。通过一次加一定量的电压的方法,达到保护动作的目的,将放电压变一次和二次电压回路接线的正确性和零差、压差保护的定值试验全都包括,避免了繁琐的送电、停电、拔电容器熔丝后再送电的试验操作模式,达到安全和零停电目的。 2 ...查看详情

    用户:库克库伯电气 浏览量:269 时间:2018-05-16
  • 小库说: 电力电容器是专门用来作为补偿的一种方式,在装置电力电容器的时候我们也应该设置一些保护装置 防止意外发生。通常,对电容器设以下保护: (1)熔断器保护。每台电容器都设单独的熔断器保护,当某一台电容器发生故障时,其熔断器的熔体便熔断,从而可以保证其他电容器继续运行。熔体可按1.5~2.5倍额定电流选择,并应有足够的断流容量。 (2)对于400千乏以下的电容器组,可设相间短路速断...查看详情

    用户:库克库伯电气 浏览量:574 时间:2018-04-10
  • 小库说: 电力电容器是补偿方式中必不可少的 关于电方面我们还是要注意注意 再注意 下面看一下有哪些该注意的事项吧 电力电容器的操作规程 一、高压电容器组外露的导电部分,应有网状遮拦,进行外部巡视时,禁止将运行中电容器组的遮拦打开。 二、任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。 三、更换电容器的保险丝,应在电...查看详情

    用户:库克库伯电气 浏览量:180 时间:2018-04-03
  • 1、保护器工作电源应与标称电压相符。 2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。 3、应定期进行检查,确保可靠运行。 4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。 5、电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一下电容器时间运行电流,若电流值超过额定电流的1.35倍...查看详情

    用户:库克库伯电气 浏览量:170 时间:2018-03-07
  • GBT 6115.2-2017 电力系统用串联电容器 第2部分:串联电容器组用保护设备...查看详情

    用户:cmb178 浏览量:278 时间:2017-12-22
  • 使用外熔断器的电容器内部有继电保护吗?...查看详情

    用户:co1486973719838 浏览量:295 时间:2017-03-08
  • 下面图片中标注为红色的部分分别来自GB50062和GB50227,请教为什么熔断器熔丝的额定电流的选取数值有差别? 提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:363 时间:2017-02-13
  • 请教图中用红色标注的内容显示应采用电容器组端部两相短路时,流过保护安装处的电流,在下理解保护安装处的电流应为参考答案(已经用红色标注出来)中的11.01KA除以电流互感器的变比,也即在下没有理解为什么参考答案中的该电流没有除以电流互感器的变比?提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:470 时间:2016-05-13
  • 10kV单星型中性点不接地电容器,设置过电压和欠电压保护。 过电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT),而欠电压保护取自系统PT,是不是因为如果欠电压保护取自电容器柜本身的放电线圈(PT)的话,断路器开断后无法合闸?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:876 时间:2015-08-07
  • 外熔丝也叫喷逐式熔断器,一般为BR 系列的电容器保护专用熔断器,其额定电流一般选取电容器额定电流的1.45~1.55 倍,其熔断一般是靠电容器的工频电流长时间作用而熔断。其开断能力与其安装角度、弹簧的性能有密切的关系,使用中应该多加注意,在与电容器的联接上需可靠接触,否则会造成电容器接线端子发热而出现渗漏。 内熔丝装在电容器的内部,与元件一一对应,当某一元件击穿时,其对应的内熔丝在很短时间(0.2...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1755 时间:2015-07-01
  • 电容器的保护装置跳闸后,应根据动作情况对故障原因进行判断,在查明原因和消除故障以前,不允许对电容器电容器强行送电。 为了确保安全,首先应检查电容器开关、电流互感器、电力电缆和接线有无缺陷,以及各个电容器有无发热、喷油、外壳鼓肚和套管放电等异常现象。 若发现缺陷或异常现象,应立即更换电容器或采取相应的措施,待恢复正常后进行试送电。 如果未见异常,则可能是外部故障造成母线电压波动而导致保护装置跳闸。查...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:729 时间:2015-06-22
  • 成套电气设备图片1

    工矿企业的6—10kV配电,系统中,都装有并联电容器装置。我国并联电容器国家标准规定:工频长期过电压值最高不超过额定电压的1.1倍。因为电压过高,电容器内部游离增大,将产生局部放电;长时间在过电压下运行,电容器的无功输出功率大大增加,造成无功过补偿;电容器本身的有功损耗增大,发热量上升,最终导致热击穿。因此有关规程、均规定,在并联电容器回路应设置过电压保护。 1、存在问题5205666 原...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:643 时间:2015-06-16
  • 电气工程施工图片1

    农村电力网及其用户的功率因数在一天中的波动较大,采用固定容量的电容器进行无功补偿,在高峰时,功率因数可能达到考核标准,而在低谷时,将会出现过不现象,产生无功倒送,这是我们所不希望看到的。这就发生了电容器的控制问题,既应根据配电网无功的变化,对补偿电容进行相应的投切。智能电容器在运行中,可以精准的对过电流、过电压及过谐波作出自我保护,使其免遭过电流、过电压的袭击。此外,智能电容器还可以在其发生故障时...查看详情

    用户:co1430192095643 浏览量:706 时间:2015-06-12
  • 电气资料库图片1

    随着工业的发展,越来越多的负载设备在其工作的时候,会对电网中的电能造成冲击,改变电压、电流的正常波形,从而使电源电压或电流发生较大变化,增加电网中的谐波含量,降低电能质量。而工作电源的电压过高、谐波过高及环境温度过高均会引起低压智能电容器内部温度升高,当内部温度超过其限值时,将会导致智能电容器电容本体的鼓胀变形及加速电容本体的老化,严重影响智能电容器的使用性能及使用寿命。设置这能电容器内部过温保护...查看详情

    用户:co1430192095643 浏览量:352 时间:2015-05-17
  • 供配电技术图片1

    4917926请问上图云线中塑壳开关用2P的话我一次线改怎么接,只需要接1个极吗还是怎么????????? 4917926...查看详情

    用户:lxy11_ 浏览量:1317 时间:2014-06-03
  • 工况:1、10kV电容柜一台,总容量480kVar,单只容量160kVar,星接;一次顺序为:电源进线-喷逐式熔丝-电流互感器-真空接触器-电容器-电抗器;其中放电线圈接在电容器两端。 2、 现场调试运行正常,因为现场安装熔丝螺丝松动,造成运行一段时间造成B相熔丝熔断。但是电容保护单元未报警动作。电容器保护单元设定值5V。 现场做了如下检查与试验: 1、线路检查,均正确; 2、测试开口电压为0.3...查看详情