低压无功补偿柜更新时间:2024-05-08 05:16:23

本专题为土木在线低压无功补偿柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压无功补偿柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题电容柜(电容补偿柜 )作用:提高电网功率因数,节约电能,提高供电质量。工作原理:通过自动补偿控制器收集到负荷端的无功损耗(功率因数)情况,自动进行电容补偿的投切动作,从而达到减少无功损耗、提高功率因数的目的。 电力系统中的负载类型大部分属于感性负载,加上用电企业普遍广泛地使用电力电子设备,使电网功率因数较低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,损害了电压质量,降低了设备使用寿...查看详情

    用户:妈妈咪呀q 浏览量:568 时间:2020-10-10
  • 低压无功补偿柜的电力电容三相电流不平怎么回事? 而且有的电容器明明是投入的却没有电流,而有的电容器电流却特别大,望高人指点!这是电力电容器坏的迹象吗?还是线路的问题,谢谢!...查看详情

    用户:后天你好00 浏览量:1115 时间:2018-05-22
  • 变压器315KVA 低压进线互感器600/5 补偿容量125Kva(此为设计图纸规定的) 补偿方案是DZ47 接触器 电容补偿 5Kva一只 30Kva 四只 (目前改为5 15 15 30 30) 目前投运的设备有55W变频空压机 3W电机3台 电容柜可以正常投切功率因数0.56, 投入5Kva 功率因数0.59 接着投入15Kva 功率因数0.74 投入第三组 15Kva后 功率因数波动非常大...查看详情

    用户:大壮壮小壮壮 浏览量:1029 时间:2017-10-23
  • 问下论坛的各位大神,之前做过的项目里,绝大多数进线开关用的是刀熔开关,偶尔用到用隔离开关的,请问这个有什么硬性规定么,什么情况下用刀熔,什么情况下用隔离呢?...查看详情

    用户:方糕好点 浏览量:456 时间:2017-09-26
  • 在农网工程技术改造期间,县市公司对农村综合变容量100KVA以上的,都要求配置低压电容无功补偿装置柜,以达到提高运行电压,降低低压线损的目的。笔者在从事农网电压无功管理工作近一年期间,通过调查了解,数据统计,有些电容补偿装置柜甚至自从2000年农网改造时领回去到现在一直都没安装投运,处于闲置状态。(每张电容补偿装置柜根据容量配置不同,价格在8000—12000元左右)。由于电器产品不断更新换代以及...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:973 时间:2015-06-25
  • 输变电工程图片1

    我用红笔圈的这是什么东西,在这个柜子的作用 4714382...查看详情

    用户:j15200359319 浏览量:2069 时间:2013-07-31
  • 内蒙古包头铝业有限公司电解铝挖潜改造项目全密封变压器、低压柜,无功补偿柜招标 2012-11-06 招标编号:0651-12020593 联系人:杨帆010-88621829 开标时间:2012-11-26 所属行业:冶金矿产原材料 标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 包头铝业有限公司“电解铝挖潜改造项目阳极组装车间子项”已批准实施。受包头铝业有限公司委托,现对其“阳极组装车...查看详情

    用户:yfzb005 浏览量:466 时间:2012-11-08
  • 包头铝业有限公司脉冲袋式除尘器/离心风机/全密封变压器/低压柜,无功补偿柜招标 招标-包头铝业有限公司电解铝挖潜改造项目阳极组装车间、阳极组装循环水所需设备招标 资源来源: 其它 所属地区:内蒙古 包头铝业有限公司电解铝挖潜改造项目阳极组装车间、阳极组装循环水所需设备招标公告 包头铝业有限公司“电解铝挖潜改造项目阳极组装车间子项”已批准实施。受委托,现对其“阳极组装车间、阳极组装循环水”所需设备进...查看详情

    用户:haoliwei15 浏览量:556 时间:2012-11-07
  • 各位同事: 我在单位做设备维护,我们厂子使得低压无功补偿柜是三相电容共补的,没分补。不是那种单相电容经星接或角接既能分布又能共补的那种后,最近出现一种现象,当电动机机都停了,柜子中没有任何一路电容投切的时候,电容柜上的多功能仪表显示三相电流很小0.24A左右,但只有BC两相有电流,A相没有为0,我不知这是什么原因产生的电流,另外即变是流经可控硅两端的吸收回路的电流,那A相也该有电流吧。为什么没有?...查看详情

    用户:zhujixing 浏览量:971 时间:2012-08-11
  • 供配电技术图片1

    43116834311683431168443116854311686431168743116884311689431169043116914311692431169343116944311695拍了几张低压无功补偿柜照片,供大家欣赏。 4311683 4311684 4311685 4311686 4311687 4311688 4311689 4311690 4311691 4311692 4...查看详情

    用户:春风细雨 浏览量:3623 时间:2011-05-11
  • 求教高手:低压无功补偿柜的接地线,哪个标准或规程中有对它的明确规定,比如: 线径、内部连接方式(与电容器、仪表,等等)、外部接地方式、接地标准(接地电阻),等等。始终找不到答案,请高手指教!...查看详情

    用户:shenzhen_aut 浏览量:2839 时间:2011-02-15
  • 求教高手:低压无功补偿柜的接地线,那个标准或规程中有对它的明确规定,比如: 线径、内部连接方式(与电容器、仪表,等等)、外部接地方式、接地标准(接地电阻),等等。始终找不到答案,请高手指教!...查看详情

    用户:shenzhen_aut 浏览量:1022 时间:2011-02-15
  • 低压无功补偿电容柜为什么电抗器老烧呀?是谐波问题还是由于电容器和电抗器产生谐振? 本帖最后由 zyz8438 于 2010-12-31 10:53 编辑 ]...查看详情

    用户:zsc0803 浏览量:22880 时间:2010-12-30
  • 变压器是1250KVA,变压器是居民用电和普通工业用在一起,总表是居民用电,分表是普通工业用电,总表减分表得出居民用电,可是本月除了居民用电上升,普通工业与往常一样,可是无功就比以往多出1倍,因此被罚。 这个是什么原因,是与居民用电有关???还是无功补偿出了问题???...查看详情

    用户:hjiaz 浏览量:1571 时间:2010-08-16
  • 谁有低压无功补偿柜图片,麻烦请发给我zhangzixuan0303@163.com。感谢万分!!!...查看详情

    用户:bdxuanxuan 浏览量:1021 时间:2010-04-30
  • 我造 纸厂原用100KVA变压器,现因扩大生产改用了250KVA变压器月COSQ=0.8.按要求是0.9才达标.在正常用电200KW/时,不知怎样设计才能达到要求,需加多少补偿电容.补偿电容电柜要用啥型号?请师傅帮忙设计下,先谢了!...查看详情

    用户:dbsljczgw 浏览量:2475 时间:2010-04-25
  • 那个低压无功补偿柜的检验记录怎么填写啊 我们的不全啊 哪位能告诉一下啊...查看详情

    用户:wangyanximi 浏览量:1755 时间:2009-11-24
  • 一些农村的低压无功补偿柜如何根据电机负荷与变压器容量进行补偿容量的选择,还有如何进行安装,一般都有一个自动投切补偿容量的模块,这个模块是否容易坏,是否还需要用电流互感器取B相的电流,有没有极性要求??多谢了!!!...查看详情

    用户:lijian761012 浏览量:1397 时间:2009-06-19
  • 我小区共有22台变压器(315-1250KVA),须低压侧加装无功补偿柜,三相不平衡负载,请教高手提供招标文件,谢谢...查看详情

    用户:毛利hou 浏览量:986 时间:2009-02-16
  • 谁有高低压无功补偿柜体图啊!!能给小弟传点不~小弟最近才找到一个设计高低压无功补偿柜体的工作但是由于没有这方面的经验现在无从下手谁有这方面的资料方便的话给小弟我发点。 信箱:jinzixu@163.com...查看详情

    用户:jinzixu 浏览量:1156 时间:2008-12-18