  • 1500V低压直流隔离开关是一种用于直流系统的开关设备,通常应用于光伏、储能系统、交通及工业控制等领域,用于在维护和故障情况下隔离电路。它具备以下特点:1、电压等级:适用于1500V的直流系统,满足较高直流电压要求。2、隔离功能:在断开时提供可靠的电气隔离,确保电路的安全操作。3、耐久性与安全性:通常采用高质量材料设计,具备较强的耐高温、耐电弧和耐腐蚀性。4、便捷安装:多为模块化设计,便于安装和维...查看详情

    用户:czjsjd 浏览量:57 时间:2024-10-30
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:低压配电回路 低压配电回路如果没有按维护和检修要求设置隔离开关的话,对维护、测试和检修线路和设备就会产生安全隐患。 原因是大部分电气设计人员对低压配电系统维护、检修需要采用隔离开关或具有隔离功能的断路器将需要维护、检修 的设备与带电部分隔离没有充分的认识,或者对低压配电安全运行、维护和规范不熟悉。认为只要是断路器就具有隔离功能。 综合上述原因分析,电气设计人员应该多加熟悉 《供配电系...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:164 时间:2023-01-29
  • 大家是不是有这样一种看法,认为隔离开关是低级的,而断路器是高级的,凡是用隔离开关的地方都可以用断路器代替呢?这种想法是有待商榷的,其实隔离开关和断路器各有各的应用场所。 低压断路器可以接通、承载和分断正常电路条件下的电流,也可以在短路等非正常情况下接通、承载一定时间和分断故障电流的一种机械开关电器。低压断路器可以分为框架式断路器(ACB)、塑壳断路器(MCCB)和微型断路器(MCB)。而低压隔...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:407 时间:2020-09-14
  • 请问低压双投隔离开关的价格要多少?...查看详情

    用户:yjwn45369 浏览量:29 时间:2020-05-21
  • 电工通常都具有一定的电气安全知识,但由于比一般人更多地接触电气设备,触电机会也增多。造成电工触电的原因有以下几个方面。 1、单凭经验工作 电工由于受过电气安全知识与技能训练,往往会因此而麻痹大意,单凭经验去工作。在操作或检修电气设备时,不严格按照规程办事,以致酿成事故。如某厂电工在拆除由接触器控制的风机电机时,按下停止按钮,认为已经无电,未经验电就...查看详情

    用户:万家123 浏览量:614 时间:2018-07-07
  • 低压隔离开关型号和选型 ??低压隔离开关的常见类型有:①HD11、HS11系列,这两者都是正面手柄操作,仅可以作为隔离开关作用;②HD12、HS12系列,这两系列是正面两侧操作,可用于前面维修的开关柜中;③HD13、HS13系列是正面操作,可用于后面维修的开关柜中;④HD14系列,用于动力配电箱中。 ??在选择低压隔离开关时,应注意以下事项:首先,低压隔离开关的额定电压应该等于或大于电源额...查看详情

    用户:万家123 浏览量:8830 时间:2018-06-20
  • 如题,在确定变压器低压侧配电柜(GGD)内进线隔离开关的额定短时耐受电流参数时,有两个疑问: (1)对开关进行热稳定校验,是否可以按开关电器热稳定校验公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth来推算出隔离开关短时耐受电流Icw(1S)满足要求的最小值。其中Id3为隔离开关处三相预期短路电流,t为本回路断路器动作时间(取变压器低压进线断路器动作时间0.4S),tth为样本上隔离开关的额定...查看详情

    用户:wluber 浏览量:4551 时间:2018-03-12
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 编辑 GGD的低压出线柜,配置了2只隔离刀,后带8只塑壳断路器。隔离开关只是检修时提供个明显断电,那么在经济考虑下,能否去掉隔离开关,只用塑壳开关呢?设计人员答复说其中每台隔离刀备用1台ABB塑壳断路器,有这种说法吗?依据规范是什么?印象中没听说这样的。求答疑!!! 5408990...查看详情

    用户:iampeanuts 浏览量:4475 时间:2015-12-07
  • 供配电技术图片1

    问题:1、为什么变压器的低压侧要用高压隔离开关呢 2、高压母线选择50*5的铜排,载流量远远大于了变压器计算电流的最大值,不合适吧? 以上两个问题谁给解答一下,谢谢! 5279936...查看详情

    用户:woyaoxuexila 浏览量:2573 时间:2015-08-01
  • 什么时候选隔离开关,还有漏电保护断路器,负荷开关,以及极数的选择,帮忙解答下...查看详情

    用户:晓晓meng 浏览量:742 时间:2014-11-12
  • 请大神简述一下,低压熔断器、隔离开关的选择步骤,校验项目。...查看详情

    用户:天天的天 浏览量:1574 时间:2014-08-29
  • 低压隔离开关有没有飞弧距离的要求?电弧与什么有关? 隔离开关不能带负荷分闸是否就不需要考虑飞弧距离了呢? 我们的隔离开关是将低压断路器取消保护功能变成隔离开关,此安装是否需考虑飞弧距离?...查看详情

    用户:zhaixiaobo 浏览量:1951 时间:2014-08-08
  • 如题,谢谢哈,好人一生平安...查看详情

    用户:wunai925921 浏览量:902 时间:2014-04-16
  • 在800mm宽的柜子中能放两个630A的刀闸吗 新人求指导?...查看详情

    用户:yflwy0901 浏览量:1508 时间:2014-03-18
  • 低压隔离开关和断路器在选择上要什么因素要考虑,它们之间如何相互相互配合...查看详情

    用户:yflwy0901 浏览量:2158 时间:2014-03-17
  • 我公司有一批PGL配电屏,现在全部配用HD型隔离开关,由于开关质量问题,容易发热,想更换为GL型隔离开关,不知能不能改,有没有进行过改造的,有个图片最好了...查看详情

    用户:炊烟111111 浏览量:1508 时间:2013-12-17
  • 之前做了一个小型小区的工程,低压采用的是TT接地系统,因为之前对三极开关和四极开关的区别不是很清楚,没有将中性线接入电表箱进线漏电保护器中,罪过,现分享两文档,共享...查看详情

    用户:lgpzzu512 浏览量:1467 时间:2013-11-01
  • 请问低压进线柜用隔离开关好还是有刀熔开关好?请教各位高手....查看详情

    用户:lzm198602 浏览量:5112 时间:2013-04-09
  • 本人拿着低压隔离开关INT100仔细看,没有看到明显分断点啊?...查看详情

    用户:yhfdch_88 浏览量:2232 时间:2009-01-15
  • 一个设计院电气工程师配电箱系统图中给楼层办公室的配电箱总开关设计为如INT100-40A,请教是否可行?隔离开关只有隔离功能,能取代负荷总开关的作用,是否应该用断路器....查看详情