电能表接线更新时间:2024-05-10 13:54:15

本专题为土木在线电能表接线设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电能表接线设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 供配电技术图片1

    单相及三相四线电能表互感器接线 4663192 4663193 4663195 4663196 4663197 4663198 4663199 4663200 4663201 4663202 4663203 4663204 4663205 4663206 4663207 4663208 分享给大家学习参考~~ 4663192 4663193 4663195 4663196 4663197 466...查看详情

    用户:双鱼佩 浏览量:22395 时间:2013-05-20
  • DDS8666单相电子式电能表"经互感器接入式接线图"...查看详情

    用户:好运常在 浏览量:6469 时间:2011-04-13
  • 交流电能表错误接线100例解析.pdf...查看详情

    用户:czceh 浏览量:5436 时间:2010-09-30
  • 三相有功无功电能表接线使用设计图.pdf...查看详情

    用户:smj888 浏览量:1785 时间:2010-08-30
  • 一个好像是进火 一个是出火 还有一个接线端子怎么接? 单相电表不是有4个接线端子吗?...查看详情

    用户:gaosiren 浏览量:6100 时间:2010-03-31
  • 电能表三相三线错误接线中,PT一次断相和二次断相有什么区别? 今天在模拟柜子上练习的时候发现了这么一个问题,困扰着我,请教各位: 电压相序为ABC,电流接入为IA.IC。 如果兄弟们有好的解释,麻烦告知。谢谢。...查看详情

    用户:wudewu_001 浏览量:2604 时间:2009-07-22
  • 型号:dssd331(MB3) 威胜的三相三线电能表。2个电流互感器接在A、C两相上,液晶屏幕上显示-Ia Ic,应该是a相电流互感器的2次侧线接反了,请问这样的话对计量结果有什么影响?谢谢各位解答。...查看详情

    用户:ncwu0154 浏览量:1600 时间:2009-06-30
  • 三相四线电能表、电流表、电流互感器接线图...查看详情

    用户:heshuye 浏览量:22260 时间:2008-11-12
  • 三相四线有功电能表误接线造成的计量误差 1简例 (1)其中一相电流互感器二次极性接反: 假如A相电流互感器二次反极性,则各个元件所计量的功率表达式为: Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφa Pb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc 三元件功率之和为 P′=Pa′+Pb′+Pc′ =-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc 当三相电路平衡时...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:5364 时间:2008-09-07
  • 请教:三相三线电能表测量为:U12=102 V U32=49 V U13=52 V I1=0.75 A I3=0.66 A I1I3=0.65 A U12 I1=41度 U12 I3=279度 U32 I1=30 度 U32 I3=270度 更正系数及退补电量的计算?...查看详情

    用户:hn4s1812 浏览量:3502 时间:2008-06-01
  • 1 低压三相电能表的接线检查 1.1直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。 1.1.1断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复A相电压,断开C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有: cosφ>0.5时,电能表铝盘皆正转,且断开A相电压时的转速慢于断开C相电压时的转速。 cosφ=0.5时,断开UA铝盘正转,断开UC停转。 cosφ<0.5时,断开...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:1776 时间:2008-02-13
  • 一、引言 具有三个元件的三相四线有功电能表,最适应用于中性点直接接地的三相四线制的电路中计量有功电能,不论电压是否对称,负载是否平衡,都不会引起线路附加误差,均能正确计量有功电能。因此,它的使用十分广泛。此接线方式应注意,应按正确相序A、B、C接线,N线(中线)与A、B、C相线不允许颠倒,否则错计和使电压线圈承受线电压而烧环。 二、直接接入式三相四线电能表的接线 直接接入式三相四线电能...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:6043 时间:2008-02-13
  • 跪求2次接线图!XL-21带电能表的! 3线4制,有3个指示灯,1个电能表,3个互感,总开关400A的!3只A表,1只V表!” 发我邮箱hpy1388@hotmail.com或者QQ276635440...查看详情

    用户:hpy1388 浏览量:989 时间:2007-03-08
  • 有一电工,安装电表(经电流互感器接入)时,电流互感器一次测穿了2匝,误接后的电表的读数乘2倍是否为正确读数?请大师们指点!!谢谢啦...查看详情

    用户:lyzdsfzx 浏览量:1219 时间:2006-09-22
  • 各位老师,我是外行人,三相三线有功电能表,Y或V接线互感器断压、断流计算电量,不用那些工式,还有那些复杂数字,有没有快捷方法。只用输入几个系数,就能算出追补电量。(现有案例,是c相失压,c相失压能有多大误差,c相失压与a相失压误差一样吗?...查看详情

    用户:sgdsds 浏览量:1749 时间:2006-09-17
  • 难道不是总将电流互感器的二次减极性S1与电能表电流端子的同名端“*”相连吗?...查看详情

    用户:lion151 浏览量:1606 时间:2006-08-30
  • 兄弟急需三相电能表的接线方案,请各位大虾帮忙!谢谢!...查看详情

    用户:huang9501n 浏览量:2373 时间:2006-07-07
  • 如图,求教!谢谢!!!!!...查看详情

    用户:zongjinzhi 浏览量:2684 时间:2006-04-15
  • 旧的接线图与现时新款电表不一致,请指教!...查看详情

    用户:zongjinzhi 浏览量:1752 时间:2006-04-06
  • 哪位大虾能给小弟提供一份三相三线电子式有功无功电能表的接线图,急着用啊。...查看详情

    用户:jianghe1508 浏览量:15767 时间:2006-01-14