低压设备更新时间:2025-12-11 01:33:37

本专题为土木在线低压设备设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与低压设备设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 0 引言 低压成套开关设备在低压供电系统中负责电能的控制、保护、测量、转换和分配。由于低压成套开关设备深入到生产现场、公共场所、居民住宅等地点,可以说凡是使用电气设备的地方都应配备低压设备,我国电能的80%左右都是通过低压成套开关设备供出,低压成套开关设备的发展源于材料工业、低压电器、加工工艺和设备、基础设施建设和人民的生活水平,所以低压成套开关设备的水平从一个侧面反映了一个国家的经济实力与科学...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:547 时间:2015-08-18
  • 一、一般规定 1、施工现场与外电线路共同用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与外电线路一致; 2、在专用变压器三相五线制供电TN-S接地系统中,电气设备的金属外壳须与PE线相连;如果进行为三相四线制,N线必须通过总RCDE线必须由电源进线零线重复接地处或总RCD电源侧零线处,引出形成局部TN-S系统;通过总RCD的N线和PE线之间不得做电气连接;重复接地线要与PE线连接,不得与N线相连接;...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:924 时间:2015-08-14
  • 引言 要提高高低压电气安装的质量就要健全强有力的技术措施和管理手段,做好准备工作,检查测试和送电和验收工作,彻底消除工程质量通病和工程质量事故,提高施工人员的技术素质和施工现场技术及质量管理水平。加强高低压设备安装工程的管理,既要按设计文件实施,又要符合相关的技术要求和质量标准。 1 做好安装前的准备工作 在安装前,要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安...查看详情

    用户:hgca62753 浏览量:683 时间:2015-08-04
  • 最近调了一台空调,发现低压较高,6-7公斤,高压正常,在17的样子,连接管道无问题,出墙5米,几台都是如此.调了膨胀阀影响不大,压缩机回气手摸有点凉.没有结露.我想问问大家是怎么回事,是否是膨胀阀不匹配还是哪里有问题,...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:458 时间:2015-08-01
  • 一、电气设备的安全防护措施分析 对于电气设备而言,使用环境对其安全防护有效性的影响是最为显著的。实践研究结果表明:复杂且多变的使用环境将会使得电气设备的正常运行面临着极为严峻的挑战。现阶段,包括粉尘污染、湿度过大以及腐蚀问题的产生均有可能导致其影响环境范围内低压电气设备的有效运行。与此同时,异常物体进入电气设备运行系统当中也有可能导致设备运行出现非正常动作。从这一角度上来说,如何将这些环境因素以及...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:405 时间:2015-07-28
  • (一)动力设备 1.电动机分类 (1)按工作电源分类:根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 (2)按结构及工作原理分类:电动机按结构及工作原理可分为异步电动机和同步电动机。 同步电动机还可分为永磁同步电动机、磁阻同步电动机和磁滞同步电动机。 异步电动机可分为感应电动机和交流换向器电动机。感应电动机又分为三相异步电动机、单相...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:789 时间:2015-07-26
  • 低压成套开关设备在低压供电系统中负责电能的控制、保护、测量、转换和分配。由于低压成套开关设备深入到生产现场、公共场所、居民住宅等地点,可以说凡是使用电气设备的地方都应配备低压设备,我国电能的80%左右都是通过低压成套开关设备供出,低压成套开关设备的发展源于材料工业、低压电器、加工工艺和设备、基础设施建设和人民的生活水平,所以低压成套开关设备的水平从一个侧面反映了一个国家的经济实力与科学技术、生...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:524 时间:2015-07-09
  • 火力发电厂电气系统中有许多二次设备,而这些设备的正常运行是第一设备正常运行的基础,因而,二次设备的维护与检修就显得尤为重要。所谓二次设备是指继电保护装置、自动控制装置、测量仪表、计量仪表、信号装置及绝缘监察装置等,由这些设备所组成的电路统称为二次电路,而这就是二次设备发挥作用的运行机制。工作人员在二次电路上工作时,虽然二次回路电压属于低压范围(二次回路的电压等级一般为100v、110v和220v)...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:670 时间:2015-07-09
  • 272KW低压设备(380V),前端空开630A,线路总长200m。 选用(3*150+2*70)*2 的铜芯电缆 ,有没有问题。 希望得到专业人士的帮助!!!...查看详情

    用户:qq_1435918058862 浏览量:566 时间:2015-07-03
  • 铜排与电缆的工艺流程...查看详情

    用户:qq_1431584464193 浏览量:714 时间:2015-07-01
  • (一)低压断路器 用途:配电用、电动机保护用、照明用、漏电保护用。 配电用断路器类型:塑壳式断路器和框架式(万能式)断路器 低压断路器的保护特性曲线 Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分别为过电流脱扣器长延时、短延时、瞬时及接地动作电流的整定值。 万能式断路器 万能式断路器(又称框架式断路器)一般有一个有绝缘衬垫的钢制框架,所有部件均安装在这个框架底座内。 万能式断路器主要安装在低压配电柜中作为...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:681 时间:2015-06-29
  • 输电设备的高低压动态无功补偿有好多种方法,但是为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,动态无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 (1)总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。 (2)电力部门补偿与用户补偿相结合。 在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:672 时间:2015-06-28
  • 供配电技术图片1

    高低压成套设备拉线的安装分埋设拉线盘并做拉线下把、做拉线上把、收紧拉线做拉线中把三步进行。 5239311 1.埋设拉线盘并做拉线下把 拉线盘的埋设已在本章的5.3节中进行了介绍,这里就不再赞述了.拉线下把的制做方法有:直接绑扎法(对钢绞线可改用钢线卡子绑扎)、花篮螺丝紧固法(紧固后要用铁线绑住进行定位.以免松动〕和UT型线夹紧固法。 2.做拉线上把 拉线上把可用澳形线央或套环将钢绞线的...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:785 时间:2015-06-28
  • 1、对与总容量在100kVA以上的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过4Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω。 2、对与总容量在100kVA以下的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过10Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点。 3、对TT、IT系统中的用电设备的接地电阻,按接地电压不高于50V计算,一般接...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:707 时间:2015-06-24
  • ①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:601 时间:2015-06-24
  • 高低压电器设备出现故障处理方法 为加强高低压电器设备的管理,确保所有电器设备正常运行,为此特定如下处理方法: 一:高压部分 1. 故障处理的目的:是尽快限制事故的发展,消除对人身和设备安全的威胁及事故根源。 2. 当变电所发生故障时,值班人员应迅速正确的向上级调度报告事故发生时间、现象、设备名称和编号、跳闸开关、继电保护动作情况及周围电压等情况。 3. 当变电所发生故障时,值班人员应首先根据表计...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:595 时间:2015-06-22
  • 低压电器设备的单点接地方式可分为:串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地。 串联式单点接地:也就是第1种接地方式。接地方法:将多个低压电气设备的接地端子在设备的就近处与同一根接地线连接上,然后通过这根接地线与接地装置连接。这种接地方式的好处在于:节省人力、物力;而坏处在于:当公用的接地线出现断路时,如果接地系统中有一台设备漏电,就会引起其它设备的外壳上均出现电压,对人员安全造成威胁。...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:431 时间:2015-06-17
  • 1.准备工具:万用表,软铜线一根全长12M左右,登杆工具,脚扣,腰带,螺丝刀1把全长30CM左右. 2.首先在配电室把送不出电的那路漏电段开,先排除该漏电是否有送不出电的可能. 3. 在排除是漏电负荷侧漏电时,拆除该漏电负荷侧的零线,用万用表的红表笔接在负荷侧零线上黑表笔接在用软铜线和螺丝刀做1个临时接地线但接地点必须潮湿, 测得的值如果在2000欧姆以下至几百欧姆说明不是直接接地.如果测得数...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:763 时间:2015-06-17
  • (1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。 (2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。 (3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。 (4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。 技术要求 (...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:724 时间:2015-06-16
  • 电气成套行业迎来了新的巨大发展机遇,也面临着更多的挑战,当然也面临这无数的问题,抓住问题的关键是重中之重。以下是总结高低压电气成套设备避雷器的六大安装步骤: 一、阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5ma. 二、安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,...查看详情

    用户:longerde 浏览量:1264 时间:2015-05-22