272KW低压设备(380V),前端空开630A,线路总长200m。 选用(3*150+2*70)*2 的铜芯电缆 ,有没有问题。 希望得到专业人士的帮助!!!...查看详情
输电设备的高低压动态无功补偿有好多种方法,但是为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,提高输配电设备的效率,动态无功补偿设备的配置,应按照“分级补偿,就地平衡”的原则,合理布局。 (1)总体平衡与局部平衡相结合,以局部为主。 (2)电力部门补偿与用户补偿相结合。 在配电网络中,用户消耗的无功功率约占50%~60%,其余的无功功率消耗在配电网中。因此,为了减少无功功率在网络中的输送,要尽可...查看详情
1、对与总容量在100kVA以上的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过4Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过4Ω。 2、对与总容量在100kVA以下的发电机或变压器供电系统相连的接地装置,接地电阻不应超过10Ω,以上系统有零线重复接地时,每处的接地电阻不超过30Ω,且接地点不应少于3点。 3、对TT、IT系统中的用电设备的接地电阻,按接地电压不高于50V计算,一般接...查看详情
①阀型避雷器安装位置应尽可能接近保护设备,二者间的电气距离原则上越近越好,以便被保护设备能得到有效的保护,一般不宜大于5 ma. ②安装在变压器台上的避雷器,其上端引线(电源线)最好接在跌落式熔断器的下端。当跌落式熔断器合上后,避雷器和变压器同时投人运行;跌落式熔断器拉开后,它们又同时停止运行,这就能使避雷器不再经常处于工频电压或操作过电压下。 ③避雷器必须垂直安装,倾斜不应大于]50. ...查看详情