电源故障更新时间:2026-01-20 19:01:11

本专题为土木在线电源故障设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与电源故障设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题一个典型的数据中心供电系统,由中压配电、变压器、低压配电、不间断电源、末端配电以及发电机等设备组成。其中,UPS的主要作用,是在市电电源中断、发电机启动之前,确保所带的负载持续供电。 UPS系统是数据中心供电连续性的重要保障,UPS系统的可靠性直接影响数据中心的可靠性,同时,在绝大多数数据中心,UPS系统的损耗可占IT设备能耗的10%以上。了解ups是机房建设的重要环节。 本文将详细了解...查看详情

    用户:无问西南 浏览量:297 时间:2020-09-28
  • 绍丹佛斯变频器维修开关电源故障案例解析,供大家参考交流,如有不正确的地方,望网友指出批正。青岛丹佛斯VLT5000变频器开关电源损坏故障维修第一种情况在当丹佛斯变频器上电后操作面板出现闪烁情况。此种丹佛斯变频器维修故障属于开关电源工作不正常,起振后又关断。导致其出现损坏的原因可能有:1、负载太大,以丹佛斯VLT5000为例,可能风机损坏、IGBT驱动线路短路,导致开关电源负载太重,开关电源电流过大...查看详情

    用户:folefo 浏览量:286 时间:2020-06-18
  • 为了保证计算机的正确、安全运行,我们对供电电源提出了越来越严格的要求,而UPS就是针对这一要求而设计发展普及起来的一种供电系统(Uninterruptible Power System)称为“不间断电源系统”或“不停电供电系统”简称UPS。 ups电源的四种工作方式 1、正常运行方式 ups电源系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;需...查看详情

    用户:qq_1563871976151 浏览量:395 时间:2019-08-22
  • 工业自动化图片1

    安川616G5电梯变频器维修案例1 故障现象:变频器没有任何显示而且伴有刺耳的噪声、检测控制端子没有电压、DC12、24V的风扇不工作。http://www.cncswx.com 现象分析:根据经验以及变频器维修检测得出导致刺耳噪声的的原因在于开关电路发生短路进而导致脉冲变压器发出噪声,极有可能是开关电源在使用过程中应损坏所致。 解决措施:根据变频器维修开关电源的型号更换同类开关电源,...查看详情

    用户:folefo 浏览量:427 时间:2019-04-02
  • 如题,电源故障与服务器、工业设备之间有何关联,会造成什么样的后果 我们在做服务器和设备的电源监控,希望得到一些相关信息,谢谢!...查看详情

    用户:rssw 浏览量:95 时间:2017-12-18
  • 谁能通俗地解释下这句话的意思...查看详情

    用户:co1446261666731 浏览量:953 时间:2016-11-06
  • 本帖最后由 dgdz2013 于 2016-5-21 10:33 编辑 5539742 对故障检测电路的解密式精彩阐述 独门检修方法的首次披露 对疑难故障检修进程的生动推演 希望对大家有帮助。无法下载的可以留邮箱哈,我会定期发给大家。 能下载的希望大家也支持一下!...查看详情

    用户:dgdz2013 浏览量:1929 时间:2016-05-21
  • 供配电技术图片1

    本文通过形象分析数控机床中变频器开关电源的典型电路及其故障实例。阐述维修中弱电和强电有机结合的方法和经验,可供机床维修电工参考。 在数控机床中,变频器开关电源电路为变频器提供整机控制用电,是变频器工作的先决条件,它属于直一交一直型的逆变电路。一般变频器的开关电源,常提供以下几种电压输出:CPU及附属电路、控制电路和操作控制面板的+5V供电;电流、电压、温度等故障检测电路、控制电路的±15V供...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:1713 时间:2015-09-18
  • 1、电源故障导致图像抖动故障分析:机器配置为:微星K7T Pro主板,AMD雷鸟850 CPU,现代128MB内存,ACER 77C显示器,标称300W的杂牌电源。开机后显示器屏幕上有小波纹上下抖动,开始以为是电源有干扰,把显示器接到其他的计算机上试验,却没有这一现象。把另一台正常的显示器连接到计算机上,也出现上下抖动的小波纹。 故障分析与处理:出现这类问题的主要原因是机器内的电源有故障,...查看详情

    用户:co1427765996989 浏览量:836 时间:2015-09-18
  • 稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。 稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。 稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:576 时间:2015-07-05
  • 一、故障经过 入磨碱液泵因主机检修停车处于热备用状态(主接触器合闸,变频器处于得电状态),检修完毕碱液泵准备投运。投运前按规程要求检测电机绝缘良好(拆除负荷线后),操作工进行盘车及其它检查均正常,就绪后在主控室启动泵却无效。到变频器室检查发现柜内断路器QF2处于分断状态,再查发现直流电源(型号为QUINTYS240AC/24DC/2.5A)的交流220V输入端线路板击穿烧毁(压敏电阻烧黑),而变频...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:748 时间:2015-07-04
  • 启动电路故障最常见的是启动电阻开路性损坏,或者UC3842B的7脚外部的稳压二极管,滤波电容击穿短路,而导致整机不能启动,此时检测UC3842B的7脚是否为10V-17V,即可判断故障位置。 另外UC3842B的7脚外部滤波电容C若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时,也会引起输出电压高,启动困难不启动等一系列故障。 当开关管及UC3842B都是炸裂时,最好在更换损坏的元器件之后,再检查一下电源开...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:1549 时间:2015-07-03
  • 供配电技术图片1

    5239348 开关电源电路原理图 开关电源的常见故障分析及维修 由于开关电源的输入部分工作在高压,大电流的状态下,故障率最高,如高压大电流整流二极管,滤波电容,开关功率管等较易损坏。其次就是输出整流部分的整流二极管,保护二极管,滤波电容,限流电阻等较易损坏;再就是脉宽调制控制器的反馈部分和保护部分。 下面就对开关电源常见故障产生的原因作一分析及如何排除这些故障的维修方法。 一. 保险丝熔断 一般...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:1143 时间:2015-06-28
  • 电源是各种电子设备必不可缺的组成部分,其性能优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,功耗小,转化率高,且体积和重量只有线性电源的20%—30%,故目前它已成为稳压电源的主流产品。电子设备电气故障的检修,本着从易到难的原则,基本上都是先从电源入手,在确定其电源正常后,再进行其他部位的检修,且电源故障占电子设备电气故障的大多数。故了解开头电源...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:458 时间:2015-06-23
  • 中山电厂A厂2号机组曾发生一起锅炉MFT引发的机组跳闸事故。事故的经过是,当天上午10:20左右,2号机组满负荷运行,锅炉操作员站CRT中部分电动门阀位指示均变为黄色(表示中间位置)。几分钟后,锅炉2台引风机出口风门全关,调节挡板关至3%以下。接着,锅炉MFT动作,汽轮机、发电机跳闸,FSSS操作面板显示MFT动作原因是失去全部引风机。 1 事故原因分析 (1) 热工人员检查发现,DCS 1号...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:742 时间:2015-06-22
  • 一、变频电源电动机不转的原因分析 (1)功能预置不当 1)上限频率与最高频率或基本频率和最高频率设定矛盾 2)使用外接给定时,未对键盘给定外接给定的选择进行预置 3)其他的不合理预置 (2)在使用外接给定时,无起动信号 (3)其它原因: 1)机械有卡住现象 2)电动机的起动转矩不够 3)变频电源的电路故障 二、变频电源过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:766 时间:2015-06-22
  • 电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。在此推荐一比较管用的方法,采用此法,事半功倍,往往能很快找到故障点。 要有一个电压电流皆可调的电源,电压0-30V,电流0-3A,此电源不贵,300元左右。将开路电压调到器件电...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1493 时间:2015-06-21
  • 开关电源故障分析 开关电源故障一:保险丝熔断 一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这此元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:963 时间:2015-06-18
  • 1直流电源模块故障某变电站发生直流系统故障,当监控端发出“直流屏模块故障、直流屏系统故障总信号”经过一段时间后发出“直流屏电池欠压”。接通知后到现场检查,发现控制模块、充电模块显示屏无显示,模块风扇停止,模块处于失电状态。经查看各模块交流输入正常,监控系统显示模块故障。现场直流由蓄电池供给,情况十分危急。联系检修人员经更换损坏的直流模块后,直流系统恢复正常。事后分析当时该地区正发生雷雨天气,而该站...查看详情

    用户:xnct99 浏览量:718 时间:2014-04-22
  • 一·双电源不能互投1,检查两路进线是否有电,两路都没有电的话是不会互投的。双电源还有一个手动自动转换开关,看看是在手动位置,还是在自动位置。ABB的要把手柄拿下来才能自动投切,施耐德的双电源是左右选择的,在控制器的中部,向左是手动,向右是自动,手动时手动操作孔会露出来,自动时是看不见的。2,检查双电源上口的接入双电源内部的控制小线是否接牢故。控制小线是给控制器信号的,如果没接好的话,控制器无法正常...查看详情

    用户:shanghaixinchi 浏览量:2037 时间:2013-09-13