  • 在工地上,双电源开关进线端的主备用回路的零线相互接反了,可能导致什么样的后果?末端设备为220V单相的灯具(带变压器)和电脑、打印机等设备。2个回路是从同一配电室内的不同变压器处引来。现在在变压器送电时,两次出现了末端灯具或者电脑电源等烧坏的情况发生,这是什么原因导致的呢?会不会和零线接反了有关系啊?另外,两次变压器送电时,电压都偏高,单相达到250V左右,3相达到440V以上,但是甲方现在不认可...查看详情

    用户:luo09090009 浏览量:4657 时间:2013-08-30
  • 小弟不是学电力出身,问一些简单的问题。大侠们帮忙啊 我的设备是功率是45KW,额定电流是96A,那么,我要选择多粗的电缆呢?如何计算出来? 另外,我的电源开关提供的电流应该是多大呢?...查看详情

    用户:aaa24927 浏览量:3104 时间:2013-07-11
  • 各个关于住宅的规范都是要求户内箱体总开关采用同时断开相线和中性线的,那其他一些场合呢,例如小商业的配电箱,一个较大办公场所设置的配电箱,这些场合的总进线断路器采用时断不断中性线啊,向前辈们请教。...查看详情

    用户:凯特你好 浏览量:1773 时间:2013-03-29
  • 新建机加车间,设计院将车间所有设备的电源开关都集中在车间一段,最远离设备有24米以上,本人提出从安全和实用的角度考虑,设备的电源开关不能离设备太远,但设计院讲设计不违反规范,不同意改,请教各位前辈有没有这方面规范和要求?...查看详情

    用户:wzm939916627 浏览量:1343 时间:2013-03-09
  • 求教一个5KVA的交流工频耐压机,给电气设备做电气试验的设备。一直使用正常,突然使用时,打开电源开关没问题,就是一升压就跳总电源开关,设备上的开关不跳闸,保险没有击穿。请指教!!...查看详情

    用户:ywdj122333 浏览量:1184 时间:2012-04-27
  • 电梯配电箱上面的双电源开关应该选用PC级还是CB级?有没有规定的?请高手指教!在线等,谢谢啦....查看详情

    用户:xjk007 浏览量:1403 时间:2012-03-27
  • 想请问一下,在供配电系统中可不可以把双电源开关放在最前端切换(也就是发电机开关出来就到双电源开关的上端),我也问过做设计的他们说是消防部门不充许,说是要在未端(现场)进行切换,如果在前端切换在双电源开关出问题时影响面太大。...查看详情

    用户:lowu2008 浏览量:4840 时间:2012-03-13
  • 急,关于现场控制箱柜内配置的相关规范 控制箱无电源开,直接并接到备用控制箱上,备用控制箱也没有开关 帮忙说下不符合什么规范的那一条...查看详情

    用户:lgf860 浏览量:1109 时间:2012-02-18
  • 使用的是WATSGA-250/4R型双电源开关,主备电源保险丝均烧毁,转换开关卡在中间位置卡死,小电机烧毁。请问可能是由于什么原因造成的此故障,谢谢。 是不是由于频繁切换造成的?...查看详情

    用户:nmxdl123 浏览量:3320 时间:2012-02-15
  • 如题,小行车采用一电动葫芦,旁边装一个电源开关,原来的时候用的都是铁壳开关,后来看网上说铁壳开关要淘汰了。如果用断路器的话需要买一个小配电盒里面加一个断路器,感觉也不是很方便。 请问铁壳开关有什么替代品吗?要经济实惠,并且方便现场施工安装的。谢谢~~~...查看详情

    用户:northstar1209 浏览量:1175 时间:2011-12-10
  • 双电源箱内双电源开关上端的两个进线隔离开关(或断路器)的电流是不是一定要比双电源开关的电流容量高一档,比如双电源开关是63A,那上端隔离开关容量就应为80A??我这里一份图纸上设计的双电源容量是100A,而上端进线隔离开关却只有80A,这样做可以吗,使用的时候会不会有问题,谢谢...查看详情

    用户:njclubcn 浏览量:1901 时间:2011-09-26
  • 700冷吨中央空调主机,主机起动时,起动控制柜内的电源开关进线端发生短路事故(见图),短路电流16KA,专变高压开关跳闸,是何原因? 1...查看详情

    用户:rikey79 浏览量:7825 时间:2011-05-17
  • 供配电技术图片1

    求解分析,为何接触器分断时总电源开关会跳闸?如图 症状:当接触器通过KG316或手动合闸时所有开关一切正常,但当到KG316或手动分断接触器时问题就来了,问题是”总断路器跳闸“ (供电局原配那个,当然供电局的电箱是锁着,打不开的,只露手柄) 所有线路不接地,包括N线也不重复接地(现场实测过) 我本人分析: 1.漏电跳闸是不可能的,如是漏电早就跳了,用不着到断开接触器才会!何况两者之间根本上就不成立...查看详情

    用户:abb049639 浏览量:16856 时间:2011-04-01
  • 有一个构筑物须有照明,请教其电源开关(空开或漏电开关)最低可装多高?有何特别要求??现设计初定为500高。...查看详情

    用户:工夫茶 浏览量:1628 时间:2011-02-15
  • 起重机是用滑触线供电的电源取自变配电所 有谁能告诉我下吗...查看详情

    用户:co_xiaobai 浏览量:2864 时间:2010-11-25
  • 在双电源开关的设计中选择有什么要求? 在双电源开关的设计中选择有什么要求?例如施耐德万高WATSN B- 125 63.4PCR是什么意思,请大虾们解释一下:lol...查看详情

    用户:kykiske 浏览量:2320 时间:2010-11-11
  • 供配电技术图片1

    设计院图纸中,该双电源切换柜中装3个隔离开关,型号:QA-1000/4,双电源是施奈德万高WATSN,该方案合理吗?下面那把刀开关是否可以去掉?如果不去掉,该方案好做吗? 4037062...查看详情

    用户:peng4952 浏览量:3911 时间:2010-09-20
  • 双电源开关不能自动转换是什么问题?是双路通电清高手指点!...查看详情

    用户:dhsh_123 浏览量:2181 时间:2010-08-12
  • 我现在用的双电源自动切换开关,它是有(主 备)之分的。根据我现在供电等级要求。我现在不需要有(主 备)之分。能不能在现在的开关上实现这个要求。请大家帮帮我想想办法。谢谢...查看详情

    用户:winhx 浏览量:1993 时间:2010-08-03
  • 双电源开关有没壳架电流和整定电流。。。。选择有什么要求...查看详情

    用户:pengdikun2010 浏览量:3338 时间:2010-07-05