  • 一直搞不太清楚额定电流计算时电压到底用哪个电压?比如400V系统用0.4kV还是0.38kV;6kV系统用6kV还是6.3kV;请高手解答一下...查看详情

    用户:fishingyou 浏览量:1904 时间:2012-06-11
  • 共3部分 JB/T 11167.1-2011 额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第1部分:试验方法和要求 JB/T 11167.2-2011 额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交联聚乙烯绝缘大长度交流海底电缆及附件 第2部分:额定电压10kV(Um=12kV)至110kV(Um=126kV)交联...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:3334 时间:2012-05-18
  • 照明工程图片1

    44991634499164,电缆额定电压是怎么算的,怎么有的时候是1KV,500KV,.........是根据功率算得吗? 4499163 4499164...查看详情

    用户:chengpeng123456789 浏览量:1190 时间:2012-05-13
  • 因安全需要,将220V的市电经过变压、整流转为12V传输到各用电点,再用一个12V转220V的逆变器将电压转为220V供使用,现在问题就出在逆变器接上以后就因过压而保护了,测得逆变器的输入端电压为15V了,而不是12V,如果将逆变器去除以后电压又为12V了,这点比较奇怪不解,向高人求解, 直流电源的输出电压为DC12 V, 逆变器的额定输入为 10V ~ 14V, 但将逆变器同直流电源连接时逆变器...查看详情

    用户:yzdianji 浏览量:6129 时间:2012-05-07
  • 额定电压是660的...查看详情

    用户:hy514680456 浏览量:1174 时间:2012-04-07
  • 求生产额定电压690V低压成套设备的厂家。注意:一定要有3C认证!!!!...查看详情

    用户:taoyan4321 浏览量:1218 时间:2012-04-05
  • 一台三相1600kva变压器型号为SCB9-1600/10/0.4,阻抗为6%. 求一二次额定电流值,阻抗电压值,一次短路电流值,每相短路阻抗? I1=1600k/√3/10k=92.3a 一次 I2=1600k/√3/0.4=2309a 二次 阻抗电压 U = 10K*6% = 0.6KV 短路电流 I = I1/6% = 92.3/0.06 = 1538.6 短路阻抗????????? 怎么求...查看详情

    用户:longxunyuan 浏览量:2465 时间:2012-03-08
  • 新人来报道了,还请大家多多关照呢。 顺便问个小问题:低压柜上方变压器400V出来,为什么进线框架断路器额定690V的呢?其他大多是400V的@kiss@...查看详情

    用户:jichengs 浏览量:3579 时间:2012-03-03
  • 在箱变中一个台800KVA10/0.4KV UK=4.5%的变压器,经计算补偿为360Kvar 后,选取的电容0.45-30-3 由于订货的失误选取了12只规格为0.4-30-3的电容,后应设计单位的改变电容柜需加入电抗器, 现在问题是电容已经不能改,为0.4-30-3的电容,电抗器厂家会根据电容参数做电抗,在此条件下会影响到什么?比如电容的寿命。补偿的容量,对整系统的影响?...查看详情

    用户:hugh111 浏览量:3107 时间:2012-02-06
  • ZR-YJV-0.6/1KV-3×25 ,这个0.6/1KV指的是电缆的额定电压还是绝缘等级还是耐压等级? 谁再解释下“额定电压”、“绝缘等级”、“耐压等级”的各自含义与区别? 跪谢...查看详情

    用户:fly1002046 浏览量:5237 时间:2012-01-30
  • 请教各位高人: 一台4000Kw发电机组,首次运行并网24小时带负荷 600kW正常,但是第三次并网运行时励磁电流在180A时 ,电压还达不到额定电压只有4000多点,二次测我也测量了,表计也没问题,励磁设备的两个通道我都有试过但结果是一样,我把励磁系统甩开也还是达不到额定电压,求解 怎么会这样? 可不可能是转子磁极匝间短路,或是转子接地??????????????急啊 @sweat@...查看详情

    用户:dianqixueyuan2011 浏览量:2613 时间:2011-12-23
  • 在≤城市道路照明设计标准≥中6.1.3规定,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%~105%。想问:这个额定电压是指380V还是220V?...查看详情

    用户:fchencong 浏览量:5379 时间:2011-12-15
  • 本站装有2*800KW水轮发电机组,属80年代老式机组,因水源问题其中一台停止运行了三个月,现开机运行发现故障如下,起励过后励磁电流,励磁电压,机端电压瞬间升高,均超过额定值,发电机过压保护动作。经检查励磁变压器,互感器,可控硅,熔断器,各插件都没问题。 后请了几个工程师检查,现在可以肯定的是上述设备均无故障,目前开机起励过后情况是:励磁电压和励磁电流会波动得很厉害,只要频率超过48赫兹,励磁电流...查看详情

    用户:lichun998 浏览量:2655 时间:2011-10-29
  • 为什么电压互感器二次侧额定电压是100V呢?那10/0.22 二次侧是220V,怎么说呢?单个互感器,二次侧单绕组的10/0.22,220V是线电压还是相电压呢? 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-12 15:40 编辑 ]...查看详情

    用户:luolong87 浏览量:32745 时间:2011-09-12
  • 如题,高压电容器额定电流电压是怎么计算的?例如容量为2000Kvar的电容器组,电流是多大呢?...查看详情

    用户:jelly711 浏览量:5962 时间:2011-06-03
  • GBT12325-2008 电能质量 供电电压偏差 4.2 20KV及以下三相供电电压偏差为标称电压的+7%- -7% GBT2485-1998 评价企业合理用电技术导则 3.4 企业受电端电压在额定电压允许偏差范围内,企业用电设备的供电电压偏移值不应超过额定电压的+5%- -5%。 我可不可以这么理解: 如果一台变压器为10KV/0.4KV,那么它的供电范围在372V-428V为合格的? 如果用...查看详情

    用户:syg19820816 浏览量:6725 时间:2011-05-17
  • 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件...查看详情

    用户:zbm_zm 浏览量:1553 时间:2011-05-07
  • 现在普通的低压三相电机都带短接片,六个抽头。额定电压表示为380V/220V,额定电流也相应的给了两个。在我映像中,这种电机可以接成三角形,也可以接成星型,只要额定电流不超相应值就可以。但今天做了一道注电考试题,说是这种电机的额定电压是220V,应接成星型,我就搞不懂了,380V/220V到底表示的是什么意思,请高手指教,谢谢!。要是只能接成星型,给短接片干嘛,直接定成星型得了!...查看详情

    用户:garyl352120 浏览量:8028 时间:2011-04-29
  • 35KV高压套管,耐压试验在15KV是就可以很明显的听到放电声,但78KV不击穿。像这样的额定电压下就放电,但标准试验电压下又不击穿的东西能用吗?规程上只规定了,不击穿不闪络。但额定电压下就放电难道也算合格吗?...查看详情

    用户:zhaolei6362622 浏览量:2468 时间:2011-04-15
  • GB T12706.1--2002 第1部分:额定电压1kV( =1.2kV)和3kV( =3.6kV)电缆...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:1280 时间:2011-03-29