风机选型更新时间:2026-01-28 17:36:27

本专题为土木在线风机选型设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机选型设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 流量是否有要求?外行别笑话!...查看详情

    用户:wb1601 浏览量:1409 时间:2007-09-05
  • 中央空调图片1

    排烟兼排风系统风机选双速风机好 还是排风 排烟风机各一台好.各位大侠请不惜赐教 1746647...查看详情

    用户:wanghs 浏览量:1657 时间:2007-09-05
  • 请问净化空调机组选型时,风机压力是怎么定的?...查看详情

    用户:fqx811011 浏览量:1514 时间:2007-09-04
  • 知道风量,全压后怎么确定风机和电机? 选择风机依据什么来定? 和风机电机匹配的怎么确定。 比如风机电机的传动比在什么范围? 风机转速在什么范围? 风机的出口速度在什么范围? 还有其他的要比较的吗? 感谢各位达人了!!!...查看详情

    用户:tt410 浏览量:979 时间:2007-08-26
  • 某隧洞宽7.5m,高7m,城门洞形,长1200m,请教各位轴流风机如何选型,希望大家帮帮忙,急用...查看详情

    用户:nage9902 浏览量:2177 时间:2007-08-24
  • 可以这样做吗>先根据房间冷量选风机盘管,然后再根据盘管的风量*20%来选新风机组吗?...查看详情

    用户:fengyuecao 浏览量:1363 时间:2007-08-01
  • 我这个项目厨房排油烟风机,设计院的选型是某个厂家的轴流风机改型的所谓厨房排油烟专用风机,风机吊装在为厨房、餐厅服务的专用空调机房机房内。排油烟风机兼做厨房煤气事故排风,所以设计院要求电机为防爆的。 我认为这样是没必要的,建议修改为离心式风机即可,电机也为普通型,理由是离心风机的电机、皮带、传动轴均在排放气流外,如果还要求选用防爆电机,那么空调机房内的空调机组、电气设备是否都要求防爆呢? 请大家提供...查看详情

    用户:laoma1971 浏览量:9916 时间:2007-06-01
  • 当清洁通风和滤毒通风合用风机时,风机该怎么选型呢? 是否该选用双速风机? 还有增压管是怎样增压的?...查看详情

    用户:rs-fan 浏览量:6306 时间:2007-05-21
  • 我第一次做空调 谁能详细告诉我风机盘管的选型的详细步骤 或者给个计算过程的样本也可以 谢谢...查看详情

    用户:juwsh 浏览量:1465 时间:2007-05-19
  • 风机上使用的。 需要用45KW的变频电机,想用国产的,但对市场情况不太了解,请各位帮帮忙,提供一下相关的信息。 主要是厂家,价格等信息。 谢谢了!...查看详情

    用户:linpsqc 浏览量:1681 时间:2007-05-17
  • 水处理图片1

    我厂(山东章丘东方恒胜机械厂)是集研发、设计、制造、销售、维修等一条龙服务的专业三叶罗茨风机企业,公司技术力量雄厚,技术装备齐全,先由CAD、CAM等计算机程序做效果图论证研究,再由大型数控机床(如数控刨床、镗床)加工制造检测,主要特点是结构紧凑、制造精良、噪音低,高效节能。主要应用于环保、污水处理,水产养殖,气力输送,水泥,化工,铸造,钢铁,面粉等行业。现有型号有SR50,SR65,SR80,S...查看详情

    用户:pre239456 浏览量:2107 时间:2007-04-21
  • 设计中遇到只有两个房间需要FCU,新风要求统一新风机处理,但是两个房间新风负荷一共才6KW,这样的新风机样本上都没有这么小的制冷量,请问大家遇到过这种情况没有?怎么处理呀?...查看详情

    用户:conbo 浏览量:884 时间:2007-04-09
  • 用在V型滤池,尺寸是7.44*2.75*2(格), 吸水井和中心排水渠的高差大概是1.6,经过计算,我选的反冲洗水泵扬程是8m,鼓风机压力是38kpa。不知道这个选的是否合理? 因为我看到很多V型滤池水泵扬程都10M以上,鼓风机压力也比较大。心里没底,是不是选的有点低了。希望大家帮我看看。 谢谢。...查看详情

    用户:fmss 浏览量:1047 时间:2007-04-05
  • 钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的. 1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H 2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1...查看详情

    用户:sqq_pp 浏览量:745 时间:2007-01-19
  • 钢板风管是400*400的.出口风速为200KM/H,,钢板风管长度是4M,帆布软接为1.4M.有一个90度的弯头,风管总长是5.4M.有个厂家的技术人员是这样给我计算的. 1:风量=0.4*0.4*200000=32000M3/H 2:动压=1/2 *M*V2=0.6*55.55*55.55=1851.48PA 静压=0.02*长度*动压/风管面积=0.02*5.4*1851.48/0.16=1...查看详情

    用户:sqq_pp 浏览量:2764 时间:2007-01-19
  • 空调新风机组如选型10000风量,排风选多大 请大家多多帮忙...查看详情

    用户:hu5073 浏览量:9243 时间:2007-01-13
  • 在一个小型生活污水处理中选用了36个膜片式曝气器,规格是Φ215,空气流量1.5~3m3/h。 据此,总的空气需求量最小为36*1.5/60=0.9m3/min,最大为36*3/60=1.8m3/min。 而我选用的风机是HC-401S回转式鼓风机,风量为0.67~0.8m3/min。 计算得出的结果是我的风机选小了,应该曝气量不足才对,但恰恰相反,曝气量大的以致水汹涌的翻滚。我都怕把曝气膜片胀破...查看详情

    用户:st9919 浏览量:5440 时间:2007-01-05
  • 制冷技术图片1

    电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/member/index.jsp?enterp_id=1142731113261ART冷风机技术说明: ㈠ 外壳: 由压花铝或镀锌钢板制成,钢板喷纯白塑料涂层;防腐、防撞、防刮。 ㈡ 翅片盘管: 铜管¢15.8mm交错排列,管间距离52mm×45mm,片距4.5mm(ATR-H)、6mm(ATR-D)或9mm(ATR-E)。 ㈢ ...查看详情

    用户:浙江易雪 浏览量:1372 时间:2006-12-13
  • 一、概述 风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型,应进行换算和修正。 二、风机盘管的特性 1、风机盘管的构造 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和...查看详情

    用户:disapear820 浏览量:1412 时间:2006-11-20
  • 求教 除碳器的风机怎么选型 以及风机的型号怎样确定...查看详情

    用户:gejianhua_2000 浏览量:4375 时间:2006-11-15