防排烟系统验收更新时间:2024-05-03 12:50:19

本专题为土木在线防排烟系统验收设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防排烟系统验收设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 输变电工程图片1

    1、地下一层的建筑封闭楼梯间采用可开启外窗自然通风时,有效面积不足1.2㎡。 《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017 第3.1.6条 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2㎡的可开启外窗或直通室外的疏散门...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:54 时间:2022-11-07
  • 来源网络整理,如有侵权联系删除 所谓验收就是检验和接收。检验又包括资料检验、实体检验以及功能检验;接收就是对产品的一种认可。通风与空调工程中的防排烟系统涉及人身和财产安全,所以在验收时既要与暖通工程一起验收(因为有风管系统有时共用),还要与消防专项工程一起进行联动调试验收。那么问题来了,通风与空调工程中防排烟系统(消防)验收的内容和要求有哪些呢? 一、资料的验收、检查内容: 1、查看图纸...查看详情

    用户:酷酷的小虾米 浏览量:310 时间:2021-11-01
  • 0101 1 施工要求 1、排烟防火阀 1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。 2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。 3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。 4)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。 2、风口 1)送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:278 时间:2021-02-03
  • 本帖最后由 农民 于 2015-6-12 15:18 编辑 防排烟、空调通风系统 一、风机 1、 风机性能: 要求名牌、资料相互对应且均有消防排烟使用的明显标志且均满足设计的风量、风压及功率要求。 现场经常发现排烟风机不满足280度时连续运行30分钟的情况。查看风机电机是否得到有效保护(电机与通风输送介质不直接接触)。 2、风机保护: 室外安装的风机要安装在屋顶上,室内安装的风机要安装在风机房内...查看详情

    用户:农民 浏览量:4192 时间:2015-06-12
推荐专题
标签达人
防排烟系统验收热门资料