#1 新风风口位置 风口设置要求 《通风与空调施工规范》GB50738-20118.1.10 风机盘管的送、回风口安装位置应符合设计要求。当设计无要求时,安装在同一平面上的送、回风口间距不宜小于1200mm。8.1.11 空调机组、风机盘管、阀门等设备及部件安装在吊顶内时,应在其下部吊顶的适当位置设置检查口,并与装饰面综合考虑,统一布置。 送风口与回风口太近,会造成气流短路,影响供...查看详情
消防排烟风机通常是高层民用建筑的主要防排烟设施,是高层民用建筑保障人民生命财产安全不可缺少的,但由于部分设计、施工人员对防排烟设施的结构、作用、性能缺乏了解,对国家规范标准理解不透彻,往往导致在设计、施工中存在一些问题,下面就给大家详细介绍一下几个方面。 一、自然排烟设施达不到排烟目的 自然排烟是一种经济、简单、易操作、维护管理方便的排烟方式,但由于部分工程在设计、施工过程...查看详情
来源:消防技术流...查看详情
防排烟系统(通风)安装注意事项 一、风管系统分类 风管系统按其工作压力应划分为微压、低压、中压与高压四个类别,并应采用相应类别的风管: 二、风管检测(验证)、允许漏风量 风管加工应通过检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1、风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性变形及损伤: 2、矩形金...查看详情
知识点:防排烟设计对缺陷的处理方法 来源:网络,如有侵权,请联系删除 1、存在的问题 作者通过对工程中的排烟设施进行分析,发现很多工程的防排烟设施达不到规范要求的效果主要问题有: 1)自然排烟设施普遍存在达不到排烟目的的情况; 2)机械排烟设施的排烟量不足,其中一些排烟口风速接近于零; 3)排烟风机的配电和控制不符合规范要求; 4)部分工程未按规范要求设置机械防排烟设施。 ...查看详情
中学综合楼 通风、空调、防排烟施工方案目 录1.编制依据 ................................................. 11.1工程概况 ............................................... 11.2 设计概况 ............................................... 12. 通风...查看详情
排烟重点 当建筑发生火灾时,烟气的危害十分严重,建筑中设置防烟排烟系统的作用是将火灾产生的烟气及时排除,确保建筑内人员顺利疏散、安全避难。排烟包括自然排烟和机械排烟两种形式。 ▏自然排烟设施 ▏ 是将火灾发生的烟气排到室外,不使烟气流向非着火区,同时也排走燃烧产生的热量,以利于着火区的的人员疏散及救火人员的扑救。自然排烟不需电源和风机设备,可兼作平时通风用,避免设备的闲置...查看详情
地上26层,地下一层,防排烟,加压送风。内容包括系统图,平面布置图,设计说明,大样图等。 内容源于网络,如有侵权,请联系删除 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某地高层建筑地下车库诱导风机通风防排烟系统设计施工图 https://ziliao.co188.com/d62285823.html 某高层建筑地下车库通风防排烟设计施工图 https://ziliao...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 机械防排烟通风系统施工方案 前几期我们分别讲述了火灾自动报警及联动控制系统、消火栓系统及消防泵设备以及自动喷水灭火喷淋系统的施工方案的相关内容,这次我们来了解下机械防排烟通风系统的相关内容,内容较多,建议收藏。 施工工艺流程 施工准备→风管及部件预制→风管及部件安装→风机设备安装→单机试运转→联动调试→验收。 ...查看详情
知识点:防排烟系统安装 1.5.3.1 复合风管制作 复合风管制作前应检查采用的材料是否符合设计质量要求,是否有材质证明书及质量鉴定文件、合格证明书,若无上述文件一律不准使用。 本工程拟采用嵊州市防火材料厂不燃天仁GM-Ⅱ型复合风管,具有重量轻、便于制作安装、环保等特点。 风管必须根据图纸进行施工。与建设单位进行图纸交底,按相关技术文件的规定进行施工,并与土建及其他专业工程互相配合。 风管制作、...查看详情
第一节防烟排烟系统的分类、组成及工作原理 高层建筑发生火灾,烟雾是阻碍人们逃生和进行灭火行 动、导致人员死亡的主要原因之一。 一.火灾烟气的危害主要有三个方面: 1.毒害性:烟气包含高浓度的一氧化碳(CO)及其他各类有毒气体如氢氰酸(HCN),氯化氢(HCI),对人体产生的直接危害。 2.减光性:烟气极大降低可见度,使人易于失去正确的疏散方向,降低了人们在疏散过程中的行进速度. 3.恐怖性:火灾...查看详情
工艺流程 确定标高→风管排列→法兰连接→安装就位找正→检验。 施工技术措施 风管系统安装前,首先应检查土建预留的孔洞,预埋件的位置和标高是否符合设计要求。 1、风管的安装: 1.1风管安装原则:风管应安装在其它所有管道的前面,当和其它管道发生冲突时,其它管道应让风管。 1.2根据制作好的风管和部件编号,结合施工流程,对延长米上的风管、部件进行预排列、组装。 1.3组装...查看详情
施工前根据现场情况详细制定方案,并按照施工流程图依次完成风管加工、风管及设备安装、调试等工作 施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形...查看详情
来源:网络,侵删! 施工措施及方案 1、为保证工程的总工期,本专业应密切配合土建单位的施工进度,我们将对需要留槽流洞的部位进行严格监控,随时检查,争取做到减少返工,一次成型,尺寸合理、准确。 2、对重点部位如竖井:管理技术人员到现场给施工人员做重点交底,有针对性的从质量和安全的各个方面逐项加以控制和监督。 3、为了高质、高效的使工期顺利的进行,监理将按工期的进...查看详情
0101 1 施工要求 1、排烟防火阀 1)型号、规格及安装的方向、位置应符合设计要求。 2)阀门应顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面不应大于200mm。 3)手动和电动装置应灵活、可靠,阀门关闭严密。 4)应设独立的支、吊架,当风管采用不燃材料防火隔热时,阀门安装处应有明显标识。 2、风口 1)送风口、排烟阀或排烟口的安装位置应符合标准和设计要求,并应固定牢靠,表面平整...查看详情
防排烟风机安装施工详图...查看详情
地下室防排烟系统是整个建筑物非常重要的消防排烟系统,关乎着整个楼房以人员的消防安全,下面主要是会对建筑物空调系统及排烟系统的设计方案。1、对于跨防火分区的空调、通风管道设计防火保护,吊装式无机房的排烟风机设防火保护措施。空调通风系统送回风管道下列部位均设70?动作的防火阀。 (1) 穿越防火分区处。(2) 穿越通风、空调机房及重要或火灾危险性大的房间隔墙或楼板处。 (3) 各层水平风管与土建竖...查看详情
来源:暖通空调在线论坛 一.工程内容 本工程包括:通风系统、空调系统、防排烟等。 1.1通风系统 地下车库、库房及各类机房设置机械排烟送风,在地下二、三层车库同时设置诱导风机,对风量进行喷射引导。 公寓部分各卫生间、厨房设置变压式排气道,利用排气扇、油烟机等设备进行通风,厨房设置补风。 14.1.2.空调系统 一至三层商场采用全空气调节系统,在每层设置空调机房,构成独立的全空气系统,并按新风补...查看详情