风管及部件更新时间:2024-04-24 16:03:12

本专题为土木在线风管及部件设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风管及部件设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    风管及部件安装 1 范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑通风与空调系统,材质为薄钢板、不锈钢板、铝板复合钢板、硬聚氯乙烯板风管及部件安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求及主要机具: 2.1.1 各种安装材料产品应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 2.1.2 风管成品不许有变形、扭曲、...查看详情

    用户:qq84065720 浏览量:57 时间:2024-03-14
  • 1、本规定适用于通风与空调工程中的金属和非金属风管系统安装质量的检验和验收。 2、风管系统安装后,必须进行严密性检验,合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。在加工工艺得到保证的前提下,低压风管系统可采用漏光法检测。 3、风管系统吊、支架采用膨胀螺栓等胀锚方法固定时,必须符合其相应技术文件的规定。 4、主控项目 4.1在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋...查看详情

    用户:l_136 浏览量:20 时间:2023-12-07
  • 通风排烟图片1

    ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:18 时间:2023-09-20
  • 通风排烟图片1

    一、风管的制作 1、镀锌钢板应采用 咬口 连接或铆接,不得采用焊接连接(机电中涉及镀锌的都不得焊接)。 2、风管板材采用咬口连接时, 咬口形式 有: 联 合角咬口、 单 咬口、 转 角咬口、 按 扣式咬口、 立 咬口(口诀:“炼丹转案例”);其中联合角咬口、单咬口、转角咬口适用于微压、低压、中压及高压系统;按扣式咬口适用于微压、低压、中压系统(即不适用于高压系统)。 3...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:42 时间:2023-08-08
  • 装配式施工图片1

    第一部分、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时 ,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,...查看详情

    用户:cof_40288 浏览量:85 时间:2023-07-21
  • 通风排烟图片1
  • 通风排烟图片1

    矩形风管、管部件制作: (一)矩形风管构造形式 1 规定: ① 矩形风管以外边长为准。 ② 风道以内径或内边长为准。 2 矩形风管常见的规格尺寸见表1 表1 边长mm 边长mm 边长mm 边长mm 边长mm 120 320 800 2000 4000 160 400 1000 2500 4500 20...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:55 时间:2022-09-30
  • 知识点:风管及部件的安装 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风管、风口安装的允许偏差和检验方法 项次 项目 允许偏差(mm) 检验方法 1 明装风管 水平度 每米 3 拉线、尺量检查 总偏差 20 2 垂直度 每米 2 吊线和尺量检查 总偏差 20 3 单个风口 水平度 水平度 3‰ 拉线、尺量检查 垂直度 总偏差 2‰ 注:暗装风管位置...查看详情

    用户:认真的暖通师傅 浏览量:13 时间:2022-08-22
  • 一、准备工作 (1) 确认现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。 (2) 确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 (3) 风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。 (4) 空调系统漏风量测试合格。 (5) 施工所需用各种材料已到声,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用。 (6) ...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:97 时间:2021-06-29
  • 通风排烟图片1

    风管及管道部件设计过程中常用的计算方法如下: 1、风管按施工图示不同规格以展开“面积”计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。计算风管长度时,一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括帆布、风阀、消声器、设备所占长度。直径和周长按图示尺寸为准展开。报价时定额已含损耗,计算结果不需要乘损耗系数。 6252309...查看详情

    用户:马铃薯先生 浏览量:6009 时间:2020-06-02
  • 暖通工程施工图片1

    依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 1、范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑的通风、空调系统和空气洁净系统、工业厂房的一般送风、排风系统风管的保温工程。 2、施工准备 2.1材料要求及主要机具: 2.1.1所用保温材料要具备出厂合格证明书并附有相关管理部门的认证及有关法定检测单位的证明。 2.1.2使...查看详情

    用户:bfup_26573 浏览量:1470 时间:2015-06-05
  • 图纸简介: 风管、水管、设备、基础等零部件大样图及参数尺寸,图纸包括:风管,水管、弯头,组空、水泵及连接件大样图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: dawu_6313 上传时间: 2014-06-05...查看详情

    用户:dawu_6313 浏览量:431 时间:2014-06-05
  • 图纸简介: 本图纸为空调设备安装的完整大样图,图纸包括:自动排气、新风机箱、风管吊架、风机盘管、储油罐、日用油箱、空调箱、分集水器、立管支架、管穿屋面等空调零部件安装详图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xueleiainilianzhu 上传时间: 2014-05-28...查看详情

    用户:xueleiainilianzhu 浏览量:974 时间:2014-05-28
  • 3877505...查看详情

    用户:opwln 浏览量:1124 时间:2010-05-28
  • 现在做设计做到头晕了。...查看详情

    用户:yuxianggo 浏览量:2009 时间:2009-05-30
  • 暖通资料库图片1

    北京2001定额第六册第七章说明上有一条:“风管与阀部件连接的法兰定额中不包括,按设计要求计算,执行设备支架20KG以内子目”,玻璃钢风管每一节两头到带自己的法兰,阀门也有自己的法兰,请问这里所指的法兰是什么? 1730438...查看详情

    用户:duliqiangduli 浏览量:1488 时间:2007-05-14
  • 黄昊说:暖通CAD 绘图软件(r14), www.hvacr.com.cn 的软件下载中还有部分程序(2002版),欢迎下载! 软件地址: 暖通CAD 绘图软件(r14) http://www.ntktzx.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=7797&way=2 论文地址:风管部件模型与CAD制图 http://www.ntktz...查看详情

    用户:restriven 浏览量:1519 时间:2004-10-12
    cad