为什么AT型楼梯也适合框架结构且不参与抗震,其与ATc型及ATb型有什么区别?...查看详情
框架结构楼梯间四周都必须有落地框架柱么 像下图的情况,是不是需要在左侧加俩个框架柱??? 5043036...查看详情
【结构规范解析】第4季 框架结构中如何简化考虑楼梯影响 ——《建筑抗震设计规范》( GB50011 - 2010)规范加案例解析版 摘要:《建筑抗震设计规范》( GB50011 - 2010) 第3. 6. 6 - 1 条规定: “计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况; 计算中应考虑楼梯构件的影响”[1]。该条文明确要求计算中要考虑楼梯梯板的斜撑受力状态,对结构整体刚度...查看详情
现行抗规中要求考虑楼梯的影响,PKPM程序中也增加了这项功能,可是pkpm中楼梯布置有局限性,不知同仁们怎么处理,欢迎回帖讨论!...查看详情
图纸简介: 该资料是一个加固改造项目施工图。项目内容:银行办公楼楼板开洞,洞口周边梁加固,新做钢楼梯。图纸包括:加固设计说明,楼板开洞平面图,楼板加固平面图,楼板加固详图,楼梯大样,钢结构楼梯加工图等。 投稿网友: hdx359784 上传时间: 2014-08-18...查看详情
1、分两个模型。一个楼梯间零板厚计算楼板与基础,另一个建入楼梯并生成楼梯模型计算梁柱及位移周期等等。 2、将楼梯设置活动支座,楼梯间零板厚,只用一个模型计算。 以上两种方法我都用过,审图也都通过了。想问下广大战友,你们是怎么处理的?以上两种方法各有什么利弊,哪种更好?或者还有什么别的方法???...查看详情
框架结构楼梯间梯柱是计算还是按构造配筋?...查看详情
求大神指点迷津,构造柱一侧是如图那样花啊,还是把构造柱画出来??? 4912911 4912912 4912913...查看详情
框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊框架结构中的楼梯柱最小截面尺寸是多少,这个有没有硬性要求啊...查看详情
框架结构ATb型楼梯挑板图集上示意的是一个踏步宽,各位前辈有没有遇见过挑板必须做的长一点的情况,该怎么做,小弟现在有一个挑板必须做480mm长的,短了就会影响净高和平台宽,建筑已不能改动,目前院内前辈说的是把挑板做厚,做到180mm,或者200mm,论坛各位前辈见多识广,给点意见吧! 4904107...查看详情
《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。 我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对? 小生先谢过了。...查看详情
我们工地在建一框架结构建筑,监理提出楼梯柱不能与框架梁一次浇筑,梁底部楼梯柱钢筋不断开但混凝土要在隔离,以前我们楼梯与框架结构一次性整体浇筑的,不知监理要求对不对?求助了!...查看详情
各位,小弟在做的一个三层小办公楼,旁边设置一部钢楼梯,外为玻璃幕墙,如何设计。 4864002...查看详情
框架结构楼梯设计问题汇总:内容全部来源于论坛! 新手问答汇总: 4853761 1、框架结构楼梯大家平时都是怎么做呀? 摘要:现在新规范规定,需计算楼梯对框架结构的影响。以前可以参考图集做成AT,BT,CT等,现在正常做法是做成滑动支座,减少楼梯对结构的影响,这样就不需要将楼梯带如模型中计算。但是,现在图集中只有ATa,ATb等,都是针对以前AT的做法。那BT,CT等如何做成滑动支座呢?不知...查看详情
框架结构楼梯间四角一个框架柱都没有,项目在8度区,楼梯间四角该怎么处理啊?4829509 4829509...查看详情
图纸简介: 三层钢框架结构含:设计说明、各层平面图、节点图、楼梯图、屋顶平面图等 投稿网友: ncjdllq 上传时间: 2013-12-20...查看详情
该结构角部有楼梯……建筑物为7度设防……那么楼梯四周是否需要设柱……是设构造柱还是柱……截面一般多少合适……同样电梯在建筑物角部,那么是不是同楼梯一样考虑…… 4826093...查看详情
审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。 然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力); 2.与楼梯构件不相连的框架柱、框架梁,可按不计入楼梯构件的情况设计; 3.梯板应计入地震轴力和面内弯矩的影响,按偏心受拉、偏心受压构件计算,按双层配筋设计; 4....查看详情
最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。 但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的...查看详情
框架结构中梁式楼梯的平台板要按双向板还是单向板计算??还是平台板一般是以单向板来分析??如果按照双向板的话,单块单向板计算在考虑泊松比之后还要不要考虑由于梁与板现浇而调幅弯矩减少20%??另外这个平台板的长边和短边之比小于2。...查看详情