本专题为土木在线负荷分级设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与负荷分级设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
1 相关规范要求 1.1 《2009全国民用建筑工程设计技术措施--电气》 负荷等级 三电源 双电源 单电源 双回路 单回路 一级 特级 双高压回路供电母联+应急电源双变压器母联+应急母线低压回路末端切换 双高压回路供电母联双变压器 母联双低压回路末端切换 二级 双高压回路供电双变压器 双高压电缆供电双变压器 负荷较小或供电困难单高压架空线路供电双变压器 ...查看详情
大家好,我正在做5栋地上8层、地下一层的住宅楼的电气设计,有几个问题想请教大家 第一,根据建筑设计防火规范 GB50016-2014的8.4.2可以确定地上不要做消防,地下一层需要做吗 第二,地下一层应急照明为几级负荷,客梯又为几级负荷,楼梯间照明为几级负荷,依据在哪里 如果只是地上8层的纯住宅,又如何呢...查看详情
《全国民用建筑工程设计技术措施》电气2009 P10页上有“民用建筑用户负荷等级”及“用电设备负荷分级”两张表。“用电设备负荷分级”表里的内容我还能理解,但“民用建筑用户负荷等级”这张表里的内容是什么意思,难道是说表里分级的用户全部要按对应等级的供电要求对所有设备做配电设计吗??望高人解答...查看详情
如果一个10KV变电所既含有二级负荷又含有3级负荷,那对于这个变电所而言,它算几级负荷? 1、只要它有二级负荷,那么这个变电所就是二级负荷,必须按两回高压进线进行设计? 2、二级负荷占所有负荷的百分比达到一定数值时,这个变电所按二级负荷考虑,低于这个数值时,按三级负荷考虑,只需要一回高压进线。如果是这个情况,请问该百分比是多少? 请问答案是1和2之间的哪一项,依据在哪本规范和手册上。谢谢。...查看详情
一级负荷双电源双回路,这个没有疑问,三级负荷单电源单回路,这个也没有疑问,问题是二级负荷如何处理,应该说每个设计院都有自己的做法,但是不是合乎规范是不是合理谁能说清楚,双回路到底和双电源有多大区别,我的理解是二级负荷不过是不严格的一级负荷,一级和二级都要求回路备用,此备用应该是指从变压器到末端配电箱的,也就是从变压器以下二级负荷和一级负荷差不多,不同的只是一级负荷必须是变压器必须是不同的,而且高压...查看详情
在<>一书中看到一个不解之处 3.2.2 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷的分级,应符合本规范附录A的规定。 附录A表3-1 序号14 商场、超市 大型商场及超市的空调负荷为二级负荷。 在这里,在下有一个问题想请问, 一般的大型商场、超市的空调负荷应该在整个用总电负荷占据比较大的比例吧,但空调好像分很多种用途,例如冷冻水泵、冷却水泵等等。若是将空调负荷全部定为二级负荷,那么如果某一台...查看详情