本专题为土木在线风管漏光设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风管漏光设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    规范中规定,低压系统风管10米接缝不大于2个漏光点且平均每100米接缝不大于16个漏光点为合格。通过检查大楼已施工完成的11-14层风管接缝,发现漏光点超标,存在100米接缝大于 16个漏光点。 控制好接缝漏光点是保证风管系统工程质量的前提条件。可以减少返修,降低施工成本。风管的漏光点多,漏风量增大,从而增加了能耗,浪费了资源,增加了工程使用期间的运行成本。 风管大边长≤300mm时,...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:9 时间:2023-08-15
  • 通风排烟图片1

    知识点:风管系统安装后漏光、漏风检查 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:4.2.5 风管必须通过工艺性的检测或验证,其强度和严密性要求应符合设计或下列规定: 1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管QL≤0.1056P0.65 中压系统风管QM≤0.0.352P0.65 高压系统风管QH≤0.0117P0.65 ...查看详情

    用户:云卷云舒a 浏览量:71 时间:2022-11-16
  • 问题补充:None...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:452 时间:2020-08-06
  • 如题。平时没注意,这回真被监理给弄住了,实在不行我就拆下来局部敲敲,再不行就重做了...查看详情

    用户:martin_cai 浏览量:5367 时间:2012-07-23
  • 1、北京01定额中有风管运输一项,在什么情况下计取风管运输? 2、图纸中并没有明确风量测定孔、检查孔的位置数量如何取? 3、有人在做预算时把漏风漏光一并计入,这样做是否合理? 4、做清单标底描述时,是否须将以上项目全部描述出来。 本帖最后由 qiuhong627 于 2008-7-2 14:35 编辑 ]...查看详情

    用户:qiuhong627 浏览量:4232 时间:2008-07-02
  • 风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格。 对这个我有点不理解的,在检测记录中不是有一格"风管总接缝长度(m)"和"允许漏光点",那是不是说我们在低压风管严密性试验的时候要以100米接缝为单位进行测试,大于100米就不可以呢.比若说下面的这个表格的记录是否准确呢,以及“接缝长度为282米,允许漏光点为16点...查看详情

    用户:qdfx_2008 浏览量:7261 时间:2008-04-11
  • 空调风管漏光实验结果有部分风管局部露光如何处理?...查看详情

    用户:waterfish 浏览量:4046 时间:2007-09-25
  • 风管漏光检测试验规定:当采用漏光法检测系统严密性时,低压系统风管一每10米接缝,漏光点不大于2处,且100米接缝平均不大于16处为合格----。 我想知道这里说的10米和100米都是风管的条缝长度吧, 不会是风管的长度吧,如10米的矩形风管,条缝长度应该是40米,应该说检测2.5米的风管就能满足每10米的要求。不知道是不是这个道理,请哪位高过这个检测的大师指点迷津。...查看详情

    用户:llzh2008 浏览量:4682 时间:2007-09-08