防火防烟更新时间:2026-01-29 16:12:43

本专题为土木在线防火防烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与防火防烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    70℃防烟防火阀安装注意事项: 70度防火阀工作原理是极易熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧机构的作用关闭阀门。当火灾发生时,火焰入侵风道,高温使阀门上的易熔合金熔解,或使记忆合金产生形变使阀门自动关闭,用于风道与防火分区贯穿的场合。 当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成。 ...查看详情

    用户:cof1560739558412 浏览量:1320 时间:2019-06-18
  • 通风排烟图片1

    来源:消防百事通 如有侵权请联系删除 一、防火分区 具有较高耐火极限墙和楼板等构件作为一个区域的边界构件划分出的,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。 防火分区的划分主要是控制火灾的蔓延、设定人员安全疏散区域。 6139199 1、厂房的防火分区 根据不同的生产火灾危险性类别,合理确定厂房的层数和建筑面积,可以有效防止火...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2788 时间:2019-04-23
  • 我是用在排烟和排风合用的系统,是平时常开的吗?怎么关闭?怎么与风机联动?有了这个阀,风口还需要安装调节阀吗?暖通新人,求大神指点...查看详情

    用户:mengmeng88825 浏览量:116 时间:2018-06-09
  • 公装设计图片1

    如下图所示的前室,能不能把甲级钢制防火门改为常开式的玻璃防火门,另外两面防火墙能不能改成防火卷帘门?谢谢。 5901177 5901177...查看详情

    用户:angei83 浏览量:443 时间:2017-10-31
  • 通风排烟图片1

    防烟防火阀功能代号见附件, 对于常开的阀门骨些有电动控制反复动作,也就是从开-关-开, 第一个开到关很好实现吗,火灾报警时时关闭, 我的问题是,第二由关到开的动作通常是怎么实现的呢? 5502574...查看详情

    用户:lantianyi 浏览量:2784 时间:2016-04-07
  • 通风排烟图片1

    5431798 1.SD型自动手动关闭装置5431803 自动关闭:SD型自动、手动关闭装置是通过电磁铁的吸合动作来使阀门自动关闭。火灾时自动关闭装置接受烟(温)感器通过火灾控制盘输送来的电气信号(直流24V)或远距离操纵系统发来的电气信号(直流24V)后,电磁铁线圈通电,动铁芯吸合,使动铁芯挂钩与阀门叶片旋转轴挂钩脱开,阀门叶片受弹簧力作用而迅速关闭显示线接点,以供联动相关消防设务。SD型自...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:6861 时间:2016-01-18
  • 如题,新的车库防火规范,风管穿越防烟分区也要设置排烟防火阀,大家怎么理解这个?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:23139 时间:2015-11-02
  • 防烟、排烟设施分为几类? 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045 95)规定: 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。...查看详情

    用户:qq_1432776798982 浏览量:780 时间:2015-06-08
  • 防火分区与防烟分区有何区别和联系? 其区别主要有二个方面: 一是划分分区的目的不同,防火分区主要是将火势控制在一定空间内;防烟分区主要是保证在一定的时间内,烟气不随意扩散。 二是设置的要求不同,防火分区比防烟分区划分的面积大;划分防火分区的分隔物比划分防烟分区的分隔物的耐火要求高。防烟分区不能跨越防火分区,防火分区可由几个防烟分区组成。...查看详情

    用户:www44445 浏览量:1949 时间:2015-05-20
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:6922 时间:2014-12-05
  • 很久没有与大家共同学习讨论了,论坛中技术讨论的氛围似乎薄了点,有一位网友的说应该――让技术的讨论吵翻天! 论题引言:对于暖通专业来说,对 “防火分区、防烟分区、防火隔间” 的概念应该并不陌生。就本人而言,对这些概念的理解可以说是肤浅,最多停留在感性认知上,预想通过本帖的讨论,感知大家的智慧合力,让自己也能水涨船高,以期达到理性认知!这对从事暖通甚至是相关机电专业的深度应用都是百利而无一害的!请大...查看详情

    用户:lixueyaoyaoyao 浏览量:1581 时间:2014-12-03
  • 2014版的《建筑设计防火规范》里有没有关于防烟分区的修改? 我们领导说改了,但是我翻了半天规范,没找到关于防烟分区的规定啊。...查看详情

    用户:dinglianjun2009 浏览量:1328 时间:2014-12-01
  • 防烟防火阀和排烟防火阀的差异?防烟防火阀首要应用于通风和空调体系,防烟防火阀通常装置在通风体系和空调体系机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平常常开,当风管中烟气温度到达70度是主动封闭。控制方法为主动。排烟防火阀首要应用于机械排烟体系中,是280摄氏度防火阀,平常为常闭,火灾发作时受火灾主动报警联动信号主动敞开,同时具有手动执行机构,可手动敞开,也可在消防控制中心长途敞开(即联动控制、手动控制...查看详情

    用户:sentaicwy 浏览量:2745 时间:2014-04-02
  • 一个防火分区1000m2划分4个防烟分区,防烟分区分别300m2,200m2,250m2,250m2。排烟风机排烟量300X120=36000,请问补风系统怎么设置?第一种情况:是一个防烟分区一个补风口,按每个防烟分区排烟量的一半算(300m2的防烟分区补风量为300x60x0.5)那补风机怎么选?4个防烟分区补风量叠加在一起?还是取最大的?第二中情况:一个防火分区只设置一个补风口?补风风机是排烟...查看详情

    用户:zyd11zyd 浏览量:16981 时间:2014-03-30
  • 防火分区和防烟分区有什么区别;防烟分区该怎么分呢?...查看详情

    用户:zhongyan20102000 浏览量:1320 时间:2013-08-06
  • 请教前辈们,防火分区和防烟分区到底可不可用一样呢?高规上是防烟分区不大于500平方米,但是《汽车库、修车库、停车场规范》里又规定防火分区不大于2000平方米就可以了,那是不是说我的防火分区面积不大于2000,就可以直接把防火分区作为防烟分区呢?真的很困惑啊,帮帮忙吧!...查看详情

    用户:ananya 浏览量:15660 时间:2013-02-03
  • 一个防火分区有3个防烟分区,其中一个防烟分区报警,3个防烟分区排烟阀怎样联动?...查看详情

    用户:bobo7878758 浏览量:2138 时间:2012-11-08
  • 一个地上防火分区内有:一长20多米的内走道无直接外窗分区,按规范设机械排烟无疑;另一防烟分区有外窗且面积够,笔者计划设计为自然排烟。不知妥否?请达人帮助...查看详情

    用户:xjg2010 浏览量:24047 时间:2012-09-05
  • 高层地下防烟楼梯间设防火门直通室外,楼梯间可以作为自然排烟么? 地下室的门直通室外,但是地下室楼梯间有消防电梯合用前室,该楼梯间算防烟楼梯间吧,直接通向室外,与地上楼梯间完全无关,请高手指点,该楼梯间可以作为自然排烟口吧。或者该门不能为防火门,应为普通门!...查看详情

    用户:yangff8 浏览量:8168 时间:2011-11-28
  • 消防合用前室、防烟楼梯间前室及防烟楼梯间是否算独立的防火分区还是算分开的防烟分区? 由于标题字符数量限制,完整的问题如上,请见谅。该问题一直困扰小弟许久。 在暖通审图和校对的时候审图公司经常提出这个问题:加压送风管直接出风机房穿越自行车库(火灾危险性较小的空间)后经防烟楼梯间前室(或消防合用前室)时,穿越穿越防烟楼梯间前室(或消防合用前室)及防烟楼梯间处应加装70℃防火阀。依据为:09技术措施,4...查看详情

    用户:link05 浏览量:22177 时间:2011-09-13