已有人订阅
挂篮法施工,哪位有0#段梁的脚手架的计算书。 多谢了。:)...查看详情
二层现浇钢筋混凝土框架结构,扣件式钢管落地脚手架。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-5 18:18 编辑 ]...查看详情
非常好...查看详情
江苏镇江电厂2×600MW机组干煤棚钢网壳工程,平面投影尺寸148m×106m;高39.719m、采用满堂钢管脚手架施工 ,脚手架拟定长度97.7m,(中间处为最高36.5m),宽度16m,落地固定式钢管脚手架。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-20 08:57 编辑 ]...查看详情
3511905...查看详情
钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为18.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.2米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.20米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5,连墙件采用2步2跨,竖向间距2.4米,水平间距2.4米。 施工均布荷载为2kN/m2,同时施工2层,脚手板共铺设4层。 一、大横杆的计...查看详情
一个不错的脚手架计算书,...查看详情
有哪位壮士,侠女能提供一份详细的满堂红脚手架安全计算书....查看详情
二层楼面悬挑钢管脚手架专项施工方案 脚手架钢管选用ф48×3.5;外挑工型钢采用I16,长度约为3.1米;固定工型钢在楼面上用2ф18的圆钢,(2ф18的圆钢预埋在200mm厚现浇楼板内)距外墙边分别0.3米和1.5米。立杆纵向间距为1.5米,内立杆距外墙0.30m,外立杆距外墙面为1.35米,小横杆长度为1.5米。脚手架与建筑物的连墙拉结采用拉筋和顶撑配合使用的刚性连接方式:拉筋用ф6.5 钢筋...查看详情
详细方案,直接下载附件即可,方案截取部分如下: 立杆稳定性验算 (1)荷载计算 扣件式钢管脚手架构件自重: 公式:gk1={×qg+(n2+2)×0.013}/h×Hs 计算式:gk1={×0.0326+(1+2)×0.013}/1.8×20≈1.92kN 脚手板自重计算公式:gk2=qj×La×(Lb+ b)×n3/2 计算式:gk2=0.35×1.5×(0.8+0.1)×11/2≈2.599k...查看详情
以前做的 给大家参考...查看详情
本方案是用嘉意德施工安全验算软件计算出来,方案制作过程见这:http://www.5blogs.com/jzsoft/7480/archives/2006/20986.html 很不错,很有参考价值! 本专项方案在下可直接下载!...查看详情
为大家发一个悬挑式脚手架的计算书以下是无阳台,考虑钢丝绳卸载的,看看大家的反映再发其他的。多多讨论! 悬挑式扣件钢管脚手架计算书 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 计算的脚手架为双排脚手架,搭设高度为11.6米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.05米,立杆的步距1.80米。 采用的钢管类型为 48×3.0, ...查看详情
脚手架搭设方案带计算书...查看详情
脚手架施工方案带计算书...查看详情
go on...查看详情
本计算参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ130-2001/J84-2001)及《建筑施工脚手架实用手册》(补充前者无法查找的有关计算数据)进行计算。 1 基本参数 ○架子基本尺寸:本工程采用脚手管为Φ48mm脚手管,准备搭设总高度为31.4m。其余参数已在方案中说明,这里不再详解。 2 计算内容 由于本脚手架拟采用完全卸荷的方法,即架子的全部重量均由下部钢梁及斜拉卸荷钢丝绳来承担...查看详情