本专题为土木在线基础承台设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基础承台设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
大家好:我目前手上刚做的一个商铺基础。原土方大开挖至承台底标高。承台顶面标高-1.5米,承台高1.4米。可是DL顶标高为-1.5米高0.4米。问DL混凝土浇筑过后是否可以悬空?土方回填再密实可DL底部是无法夯实的。...查看详情
《基础规范》8.5.17条,柱对承台冲切,冲切破坏锥体应采用自柱边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线构成的锥体,锥体与承台底面的夹角不小于45度;请问是不是可以理解为,首先考虑连接柱边与桩顶边缘的冲切,如果连线角度大于45度,则按此进行验算,如小于45度,则按45度做斜线进行验算啊?做一道模拟题的时候答案直接从柱边做45度斜线,然后算冲切力的时候扣除锥体里的桩反力,但是如果按照规范理解,是柱边与桩边连...查看详情
图纸上说明:3.基础梁主筋宜贯通设置,当不能贯通时,钢筋应锚入承台40d。 锚固长度是以承台(两桩)边还是承台上的柱子边算起呢?上部跟下部钢筋锚固长度有区别么? 现场情况是,为施工方便把KJL 上部钢筋搭在承台面筋上,没有贯通,(这样做锚固长度又是多少?)此处伸入承台内的梁钢筋是否要加箍筋呢? 还有规范依据是,,,, 恳请各位高手帮忙解答,在此先谢过了...查看详情