基础接地更新时间:2024-05-26 01:47:53

本专题为土木在线基础接地设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基础接地设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 规范要求优先利用建筑物内基础钢筋作为接地装置,请教这个基础内的钢筋有截面积的要求么?...查看详情

    用户:ren_f 浏览量:4060 时间:2010-08-12
  • 我是菜鸟,刚摸索,觉得这个资料有用,不知道是否对大家有帮助,希望以后多交流。...查看详情

    用户:winterainn 浏览量:3515 时间:2010-08-11
  • 如题,钢结构厂房是否每个独立基础都需要做接地?还是只需要做引下线点位上的独立基础接地?...查看详情

    用户:wp04240122 浏览量:10181 时间:2010-07-26
  • 防雷减灾图片1

    请教各位电气行业的前辈,在下关于基础防雷接地网的焊接施工方面有几个问题: 1.基础接地网上承台梁和次梁搭接(如图1中红圈所示3869810)处,此处为非引下线部位,是否需要焊接? 我认为是要焊接的,这样才能形成"网" 2.梁钢筋搭接处有焊接,也有钢丝绑扎的,在基础接地网施工中,对于绑扎主筋搭接处是否也需要焊接?(柱铁筋一般有闪光对焊和螺纹连接,可视为等效) 我认为也是要焊接的,因为绑扎搭接,接触面...查看详情

    用户:tanmeng_789 浏览量:8532 时间:2010-05-22
  • 请教基础开挖、杆塔组立、架线放线、接地工程施工方案...查看详情

    用户:xuejishu 浏览量:6927 时间:2010-03-02
  • 在建设的一个工程中,碰到这样一个问题。该工程为跨过一条城市道路的钢结构天桥。利用桩基及承台做自然接地体,利用桩基两条主筋与承台梁连接,再与钢柱连接。钢柱上部全部为钢结构体。因该结构承台之间未设置地梁,承台之间的接地网之间的连接需破路面。因路面为混凝土路面,且跨道路,请教以下高手,如果接地电阻测试符合要求,各承台的接地网之间不做连接是否可行?...查看详情

    用户:wenzhu3344 浏览量:1928 时间:2010-02-09
  • 我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。...查看详情

    用户:xuchanghui712100 浏览量:14108 时间:2009-10-12
  • 请问高手,条形基础 阀式基础 独立基础 桩基础 的做联合接地,具体怎么做啊?...查看详情

    用户:weaponsu27mkk1 浏览量:4196 时间:2009-05-16
  • 请问基础接地焊接中钢筋能否单面焊接,规范中规定双面焊接搭接长度大于6倍D,但是实际施工中有的地无法方双面焊接,请问各位能否增加搭接长度实施单面焊接,有相关规范吗?请各位不吝赐教。...查看详情

    用户:zhanghu231 浏览量:10781 时间:2009-05-08
  • 有部分房子全是新建的(现设计的防雷接地符合规范),但另部分是20年前建的房子不符合现今的防雷规范。现对那部分旧房子进行改造,要求对其进行防雷接地设计。 目前有这一想法:利用周围新建的建筑基础作接地,把旧房子的防雷引下线引至该新建的建筑,共用同一接地体。(新旧建筑地下室存在着高度差,同样地上的也存在高度差)。 不知有没违反防雷建筑规范,如果有,请各位前辈留言指点。 如果没没违反防雷建筑规范,此方法又...查看详情

    用户:xch860908 浏览量:1942 时间:2009-03-05
  • 一个承台下的几个桩连接基础的接地网?...查看详情

    用户:wxtwxt 浏览量:2136 时间:2008-10-05
  • 一总变电所房顶设避雷网,引下线不是利用主钢筋而是用圆钢在外墙另外引下,请问变电所基础还要接地吗?规范?多谢!...查看详情

    用户:gdzjpzq 浏览量:6278 时间:2008-10-03
  • 无钢筋的条形基础如何敷设人工接地极?是敷设于基础内吗?是不是敷设在基础内阻值不容易达到一欧姆啊?大家快说说!!:) :) :) :)...查看详情

    用户:laoslaos 浏览量:2171 时间:2008-09-19
  • 利用基础钢筋作接地极,今天我去了一个工地,他的筏板基础全部都做了防水,四周的基础梁也做了防水,都是SBS防水。这样会不会对接地产生影响???!!! 也就是说,整个的接地极(基础钢筋)都被包在防水里面了,这样会不会对接地电流的疏散有影响??? 大家说说!!!...查看详情

    用户:w111v 浏览量:5472 时间:2008-08-17
  • 有的住宅楼带半地下室,基础地梁下层钢筋距离地下室地面越70厘米,上层钢筋就只有35厘米了,对于室外地面肯定满足大于50厘米的要求,请问这种情况还能否利用基础钢筋做接地极?...查看详情

    用户:chjntiger 浏览量:1375 时间:2008-07-29
  • 利用基础钢筋做接地体时,需要做接地电阻测试,接地电阻测试时间一般是什么时候?基础钢筋绑扎,电工焊完后?还是基础混凝土浇筑完成后?还是基础回填土结束后?施工验收资料检验批表格中关于接地体安装有要求,必须接地电阻测试完成后才能浇筑混凝土,但是只是裸露的钢筋做接地电阻测试有没有意义?能不能达到要求?请高人指点!!...查看详情

    用户:wsx1wsx 浏览量:5434 时间:2008-06-19
  • 请高手指点,当利用建筑物基础钢筋做为接地装置的时候,有别的条件吗? 比如说:基础是条形基础时可以利用吗? 什么情况时需要人工接地装置与建筑物基础钢筋联合使用?...查看详情

    用户:hupo06 浏览量:6637 时间:2007-12-11
  • 高层建筑屋顶防雷与基础接地平面图 图纸简介: 高层建筑屋顶防雷与基础接地平面图 专业类别: 其他子系统 工程省份: 不详 图纸作者: 不详 文件大小: 239.46KB 关 键 字: 屋顶防雷,安防,电子警察 下载地址: http://www.af.shejis.com/new_tz/html/41776.shtml?uid=58271...查看详情

    用户:houjh2007 浏览量:1712 时间:2007-12-08
  • 配电柜内接地端子板与柜的基础槽钢必须要可靠连接么? (基础槽钢已经和接地线相连。)...查看详情

    用户:longmangxl 浏览量:2918 时间:2007-12-04
  • 请问:有防水要求的建筑物基础及基础平台全用4mm厚sbs改性沥青包裹防水,sbs是绝缘的、阻值很大,请问高手再用基础钢筋做接地体还有用吗。基础钢筋已经和大地绝缘了呀。...查看详情

    用户:wangruchuan 浏览量:1957 时间:2007-10-28