建筑给排水更新时间:2024-05-04 15:43:58

本专题为土木在线建筑给排水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑给排水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 通风排烟图片1

    感谢阅读...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:17 时间:2022-09-05
  • 泵站厂区内:配套用房(含厨房),水泵房,配电房(控制室,配电间,发电机房(有储油间)),吸水井,清水池,加氯间(有次氯酸钠库和聚合氯化铝库)...查看详情

    用户:qq_1588764643836 浏览量:16 时间:2022-09-01
  • 泵站厂区由配套管理用房(带餐厅,厨房,公卫和办公室),水泵房,配电房,吸水井,清水池组成。...查看详情

    用户:qq_1588764643836 浏览量:15 时间:2022-09-01
  • 1.管线综合布置方式和原则 住宅小区直埋电力、电信、热力、燃气等管线或地下管沟等进行管线综合。平面上,防止各种设计管线互相抢位,严格按规范确定各种管线的水平位置,以便为以后管线改建或扩建或维修留有足够空间,各种管线的高程应从上而下依次确定,考虑小区排水管高程与区外市政排水管道的衔接和检修可行性。此外,小区地势平缓,管道施工过程中可能出现一些偏差,所以,污、雨水管道的管径和坡度适当加大,确保...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:45 时间:2022-08-30
  • 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:45 时间:2022-08-29
  • 5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:159 时间:2022-08-22
  • 3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:154 时间:2022-08-22
  • 1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:170 时间:2022-08-22
  • 1、转输水箱 1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40 提示: 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用 泄压阀 的形式泄压) 2)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P91-高压消防给水系统高位消...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:181 时间:2022-08-22
  • 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1)第1.0.6条: 建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定: ①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:119 时间:2022-08-22
  • 问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。 问...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:49 时间:2022-08-17
  • 给排水设计作为医院建筑设计中比较重要的环节,不仅仅要满足医院的正常需求,而且还必须做到安全、节能、有效。在医院建筑设计中给排水工程中要考虑到各个设备的差异性、相似出、特殊性、合理性、节能性等方面。 下面一起来分析探讨现代医院建筑设计中给排水专业技术应用 自动喷淋灭火系统设置以及其形式的问题 随着我国经济现代化的不断发展,人们对医院的建筑和整体环境有了较高的要求,治病之人、环境安静、健康保健...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:28 时间:2022-08-12
  • 针对建筑给排水-临时用水进行讲解,主要讲解施工现场临时用水布置需要注意的特点、计算方法(含公式)。 无论是想学习给排水工程、安全工程、建筑工程还是正在从事相关领域工作的朋友,看过后都非常有益。 临时用水概述 施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。 1、临时供水 1.1编制依据 1、《建筑设计防火规范》 2、《建...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:54 时间:2022-08-12
  • 阀门的种类很多,在建筑给排水工程中常用的阀门按阀体结构形式与功能可分为:截止阀、闸阀、蝶阀、球阀、旋塞阀、止回阀、减压阀、水力控制阀、安全阀、排气阀、疏水阀、电磁阀等。按照驱动动力分为:手动、电动、液动、气动等;按照工程压力分高压(PN100~PN1000,不含PN100)、中压(PN16~PN100,不含PN16)、低压(≤PN16)、超高压阀门(≥PN1000)4类;按温度分:高温(t﹥425...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:119 时间:2022-08-09
  • 建筑给排水工程的安全防护措施有哪些?为保证建筑中水系统的安全稳定运行和中水的正常使用,除了应确保中水回用水质符合卫生学方面的要求外,在中水系统敷设和使用过程中还应采取以下一些必要的安全防护措施: 1、中水管道严禁与生活饮用水给水管道相接,包括通过倒流防止器或防污隔断闽连接,以免误用和污染生活饮用水。 2、室内中水管道宜明装敷设,有要求时也可敷设在管井、吊顶内。不宜暗装于搞体和楼面内,以便于检查维...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:28 时间:2022-08-09
  • 给排水包括给水工程和排水工程,这两者往往不可分割,是水的一个社会循环的问题。给排水与人们的生活息息相关,生活用水的要求和对污水的排泄是城市化发展中必然遇到的难题。因此,给排水施工尤为重要,加强给排水管道工程的施工质量有着重要意义。从事给排水施工的企业,属于建筑业企业,在承接工程时,需要出示资质证书。那么,给排水施工需要具备什么资质呢?其实需要考虑到两方面,一是工程招标方的要求,二是考虑哪些资质可以...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:39 时间:2022-08-04
  • 北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。 接下来我们为大家介绍下南北方建筑给排水设计有什么也有区别。 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。 微信搜索:...查看详情

    用户:无心小姐 浏览量:32 时间:2022-08-02
  • 法兰(Flange),又叫法兰凸缘盘或突缘,是轴与轴之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 1、法兰与管道组对应符合下列要求: (1) 法兰端面应与管道中心线相垂直,其偏差值可采用角尺和钢尺检查,当管道公称直径小于或等于300mm时,允许偏差值为1mm;当管道公称直径大于300mm时,允许偏差值为2mm。 (2) 管道与法兰的焊接结构应符合国家现行标准《管路法兰技术条件》JB/T74中附...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:42 时间:2022-08-02
  • 1,断管 a用砂轮锯断管,应格管材放在砂轮锯卡钳上,对准画线卡牢,进行断管。断管时压手柄用力要均匀,不要用力过猛,断管后要将管口断面的铁膜、毛刺清除干净。 b用手锯断管,应将管材固定在压力案的压力钳内,将锯条对准画线,双手推锯,锯条要保持与管的轴线垂直,推拉锯用力要均匀,锯口要锯到底,不许扭断或折断,以防管口断 面变形。 2,套丝: 将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,一般以管径15~32mm者...查看详情

    用户:梦忆沐歌 浏览量:47 时间:2022-08-02
  • 近年来,城市化进程飞速发展,土地资源紧缺,使得高层建筑进入了快速发展期,也随之出现了给排水工程技术的产业革命。当前高层建筑给排水项目逐步向大型化、系统化发展,同时其设计、施工、维护和运营管理的要求也正规化、严格化。本文对高层建筑给排水施工技术的要点进行分析,介绍了给排水技术方案,阐述了管道施工要点,并提出了质量控制中成品保护的重要性。 一、概况 当前,随着我国经济的发展,城市化越来越普及,...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:89 时间:2022-07-29