  • 以上一篇文章( 雨水收集回用系统蓄水池容积计算 )的项目为例进行计算, 非透水硬质铺装(道路及广场等) 面积为9480 ㎡ ,绿地面积为 9326 ㎡ ,地库面积为 20000 ㎡ ,总车位数按 1000 辆,日洗车比例按 15%,日洗车数量为 150 辆。 1)杂用水用水量计算: ①绿化浇洒用水计算: 根据《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010)中 3.1....查看详情

    用户:逆袭的铁板烧 浏览量:707 时间:2021-01-27
  • 1)需控制及利用的雨水径流总量: 注:W=10*(0.9-0.5) *86.6*1.38=478m3。①控制径流峰值所对应的径流系数, 上海的要求是≤ 0.5, 详见《上海市海绵城市技术导则》 5.4.18。(Ψ??指的是硬化面的雨水径流系数,一把取 0.8~0.9) ②上海峰值控制计算对应的日降雨量为 86.8mm(两年一遇) , (可查《建筑与小区雨水控制及利用》附录 A)...查看详情

    用户:满身肌肉的帽子 浏览量:1130 时间:2021-01-25
  • 吉佳设计师分析:从雨水利用率和经济方面综合考虑,一般收集率控制在85%,雨水收集存储池的容积有两种方法,第一种当计算日收集量小于日回用量时,储存池规模按日降雨量计算,设计雨量重现期不宜超过0.3年,或设计雨量不宜超过50mm。第二种是当计算雨水收集量大于日需水量时,储存池规模宜按5日需水量计算,也就是就是哪个值小就取哪个来计算水池容积。如南京的24小时设计雨量取33.1mm(30年降雨资料分析)能...查看详情

    用户:njjijia 浏览量:13350 时间:2014-05-07
  • 按规范,溢流潜水泵的流量按汇水面积50年重现期,超大哦...查看详情

    用户:滴水 浏览量:3637 时间:2014-04-11
  • 图纸简介: 10000T污水厂臭氧消毒池及回用水池池图纸,有多个剖面图纸 投稿网友: xcjxtt 上传时间: 2013-07-30 图纸省份: 江西...查看详情

    用户:xcjxtt 浏览量:2610 时间:2013-07-30
  • 3. 2. 4C 从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm。 本条文明确了消防水、中水和雨水回用水池(箱)补水时的防止回流污染要求。贮存消防用水的贮水池(箱)内贮水的水质虽低于生活饮用水水池(箱),但与本规范第3.2.4A条中“卫生器具和用水设备”内的“液体”或“杂质”是有区别的,同时消防水池补水管的管径较大,因...查看详情

    用户:火山冰释 浏览量:2187 时间:2013-02-08
  • 线路板中水回用水池微生物,请求高手解决告知解决方法。 目前我司做了个线路板的中水回用,目前已经在运行,运行3个月后发现池壁长满了微生物,导致UF、RO系统微生物污染严重,膜清洗频率高。 附近为中水回用收集水。前处理进水的COD 35 请各位高手赐教,谢谢!...查看详情

    用户:simon3603 浏览量:6249 时间:2012-09-08
  • 小区占地面积约30000平方米,蓄水池修建在小区商业楼三楼,屋顶修建有100立方储水量的中水蓄水池,中水处理站处理之后的中水通过水泵打到楼顶的蓄水池。请问回用这些中水进行绿化浇灌的时候,是否需要再加水泵呢?最远的用水点距离蓄水池约400m。...查看详情