  • 0.000处设QL,墙计算高度可不算至基础,或是只算至0.000?施书和兰书解法不同,按谁的...查看详情

    用户:zhangwj2007 浏览量:612 时间:2014-07-20
  • 请问JCCAD中锥形现浇独基最小配筋率截面高度是怎么选取的?比如根部高度600的独基,最小配筋率如果按根部高度选取,最小配筋为600x1000x0.0015=900,但是基础施工图中生成的配筋为12@150(754)...查看详情

    用户:lunar666 浏览量:4858 时间:2014-05-27
  • 门式钢架厂房的基础根部高度怎么确定啊?看计算书哪里了?谢谢了...查看详情

    用户:fangshoulang 浏览量:2328 时间:2014-04-01
  • 本帖最后由 一介书生第二 于 2014-2-17 08:49 编辑 独立基础设计是600高,实际施工只有560,被监理发现了,要求整改。采用哪种方法损失最小?...查看详情

    用户:土木结构 浏览量:4377 时间:2014-02-16
  • 基础深1.5米,基础高度1米,总等电位端子板与基础钢筋作接地极连接!!会不会产生跨步电压,而且会不会产生地电位反击,电流通过PE线回流到设备,另设备破坏?有没有规定垂直距离多少米才不会产生跨步电压?...查看详情

    用户:wine12 浏览量:659 时间:2013-12-04
  • @yiwen@基础深1.5米,基础高度1米,总等电位端子板与基础钢筋作接地极连接!!会不会产生跨步电压,而且会不会产生地电位反击,电流通过PE线回流到设备,另设备破坏?有没有规定垂直距离多少米才不会产生跨步电压?...查看详情

    用户:wine12 浏览量:1071 时间:2013-12-03
  • 地基基础图片1

    结构新手。一个两层框架,独立基础用PKPM计算出来以后,发现轴力更大的基础反而没有小基础的高度要高。独立基础高度除了满足锚固要求以外,不是应该由抗冲切来决定么?那么照理说轴力更大的部分冲切力不是应该更大么?下面是两个基础的截图‘求高手帮助啊。 4805077480507848050794805080 4805077 4805078 4805079 4805080...查看详情

    用户:anderjack 浏览量:6486 时间:2013-11-24
  • 地下外墙下非铰,墙下条基高莫小。 受力竖筋需锚长,二十倍d 是最少。 2013.11.2...查看详情

    用户:结设是艺术 浏览量:5336 时间:2013-11-02
  • 请教下,底层柱在建模时,柱子的长度是否要根据基础的高度而做相应的调整?基础高度不同,柱高是否也不同...查看详情

    用户:guohua1355 浏览量:1170 时间:2013-09-24
  • 地基基础图片1

    某主题公园要做24米长,3.8米高浮雕景墙一面, 准备用现浇混凝土墙, 墙背面有650m高花坛,那这个墙的基础该怎么设计? 这个谁会啊 急求啊。。。 4749540...查看详情

    用户:ying0226 浏览量:3793 时间:2013-09-15
  • 最近手算了一栋楼的独立基础,发现其高度是由剪切控制的,再看看规范,很明显,冲切力是45度以外的基底反力生成,而剪切力是筑底或者变界面的底板垂线到基础边缘的基底反力形成,很明显剪切力比冲切力大(对同一基础,再看其承载力冲切承载力比剪切承载力大,那不就是由剪切控制,跟我的计算结果也吻合,但这和我们的常理,高度由冲切控制矛盾,请大家解惑,不甚感激...查看详情

    用户:过眼云烟 浏览量:6070 时间:2013-09-10
  • 请问各位大侠,路灯基础埋深与灯杆高度比例在哪本规范上能找到?还有基础是否需要配钢筋?...查看详情

    用户:dq_mww861016 浏览量:19803 时间:2013-08-21
  • 这里一个配电间(在二层,没有设计电缆沟,一层是干其他用的,不能走电就不要想了),5个低压配电柜现在是安装再10#的基础槽钢上。进线电缆是双根3*185带凯的。 由于目前的基础高度太低,进线电缆(下进线,下进线的母排大约离进线柜底部有40多公分)弯曲度太小,没法接到进线柜里。所以想把配电柜的基础整体抬高。 想问各位大仙: 1.抬高多少合适?(抬高太多我怕影响操作和检修) 2.有没有相应规范? GB ...查看详情

    用户:fandc1985 浏览量:12489 时间:2013-08-06
  • 各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚这个挡墙的从基础底部到挡墙最高点的高度应该做到多高(即挡墙高度),同时挡墙的基础深度要做多深?...查看详情

    用户:junjun19890725 浏览量:1128 时间:2012-12-03
  • 各位好友,各位前辈,小弟我是一名新手,而且是学土木工程的,现在需要做一个内河的堤防工程,确定了做成悬臂式挡土墙,但是我不清楚这个挡墙的从基础底部到挡墙最高点的高度应该做到多高(即挡墙高度),同时挡墙的基础深度要做多深?希望得到大家的帮助!谢谢...查看详情

    用户:junjun19890725 浏览量:10063 时间:2012-12-03
  • 异形柱框架结构,基础落在山坡上,持力层高度相差很大!最深埋深6.1m,最浅2.0m,应该如何考虑基础类型,要是独立基础应该如何确定埋深。...查看详情

    用户:zhangyouhe0422 浏览量:1752 时间:2012-06-07
  • 为什么基础配筋、高度……的计算用的是荷载的基本组合?确定基底面积时用的是标准组合?好难理解,高手们能针对基础的设计这方面详细解释一下吗?扩大来问就是为什么在极限承载力计算用的是基本组合,正常使用极限状态验算时用标准组合?...查看详情

    用户:jingwei00 浏览量:24057 时间:2012-05-31
  • 基础高度不够应如何处理?怎样加大高度?...查看详情

    用户:yhh712 浏览量:1713 时间:2012-05-10
  • 包括独立基础 和 双柱基础,教材上说根据经验先假定基础高度,再去验算冲切。对于这个根据经验,有没有经验公式什么的?总不能拍脑袋吧 哪位高手指点一二...查看详情

    用户:ys_2046 浏览量:45902 时间:2011-12-27
  • 请教各位大侠,异形柱柱下独立基础抗冲切怎么算,规范上的抗冲切验算只有矩形截面的。...查看详情