  • 对于大多数山区水电站来说,一般都存在着土壤电阻率偏高,场地狭小,土层薄且土质大多为风化石、砂子,有的甚致根本沒有土层,完全为石头。土壤电阻率高达2000--3000Ω.m,有的甚致高达5000--8000Ω.m,因而给水电站的接地造成了许多困难,使许多山区水电站接地电阻严重偏高,如浙江某座装机达40000kw的水电站接地电阻高达10Ω;还有一些中小型水电站的工频接地电阻高达数十欧,或上百欧。山区水...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1419 时间:2015-07-13
  • 摘要:本文对高山微波站的防雷接地、工作接地和安全接地进行了分析和研究。讨论了目前在高山微波站接地中存在的问题,研究了接地装置的型式以及设备接地,等电位连接和屏蔽接地的方法。探讨了高山微波站在接地中存在的雷电干扰和地电位干扰问题。重点研究了降低高山微波站接地装置的措施,探讨了改善地面电位分布的方法,以及防止地电位干扰的方法。 关键词: 高山微波站 接地方式 接地电阻 降阻措施 1、引言 在微波通信工...查看详情

    用户:jnspd 浏览量:1842 时间:2009-08-03
  • 摘要: 对110kvхх变电站所处的地形、地势和土壤电阻率及其在水平和垂直方向上的分布进行了分析,对变电站的接地电阻偏高的原因及以往历次改造的措施和改造过程所走的弯路进行了探讨和研究,总结了历次改造的经验和教训;总结了最后成功的经验,从而分析、探讨了大中型接地装置应采用的降阻措施和降阻方法以及降阻防腐材料的应用。 关键词: 接地装置 接地电阻 降阻措施 0、引言 110kvхх变电站是向х...查看详情

    用户:jnspd 浏览量:2846 时间:2008-07-26
  • 广州番禺110 kV祈福变电站于2000年建成运行,位于高土壤电阻率的丘陵地区,是典型的郊区户外敞开式变电站,地网电阻值高达1.3 Ω,严重威胁着设备安全运行。因此,必须进行工程改造。如何采取有效措施,使高土壤电阻率地区地网的接地电阻符合国家标准的规定,是摆在我们面前的重要课题。我们在参照以往工程设计、研究成果和经验的基础上,深入了解了当今世界接地系统设计的最新进展,综合考虑了现场的地理环境特点,...查看详情