基础抗浮计算更新时间:2024-05-05 22:33:46

本专题为土木在线基础抗浮计算设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与基础抗浮计算设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 地基基础图片1

    防水板下一般都设置软垫层,这也是防水板和普通筏板最显著的区别。防水板只承担本身自重、覆土重、附加面荷载及水浮力,不承担任何上部结构的荷载,且无需验算地基承载力。 程序假定底层柱、墙、独立基础作为板的固定支座,采用“倒楼盖 模型”计算防水板的内力和挠度。 防水板计算:防水板可以简化成四角支承在独立基础上的双向板,详见下图: 独立基础计算:作为防水板支座的独立基础,独立基础周边有防水板传递的线...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:39 时间:2024-03-27
  • 地基基础图片1

    盈建科基础设计中有“增加底板抗浮验算”选项,点选“基本组合高水归并”后会把(6)~(10)组合归并,只保留(11)~(14)组合,按之前的理解,组合(6)1.3恒+1.5活-1.35浮(高水)是上部恒活产生的弯矩与水浮力产生的弯矩叠加,配筋最大,而点选“基本组合高水归并”没有此组合,说明此组合不起控制作用,以下实例分析原因。 以筏板线性计算为例,非线性计算无法进行工况叠加;线性计算是先计算后组...查看详情

    用户:诗酒趁年少啊 浏览量:34 时间:2024-03-27
  • 在计算岩石锚杆基础抗浮锚杆锚固长度时,根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019)7.5.4-1 “式中la根据 建筑地基基础设计 GB50007-2011 中6.8.6应该小于13倍dNt 根据锚杆间距计算,间距根据 建筑工程抗浮技术标准(JGJ479-2019) 7.5.3 应大于8倍d。及Nt可以看做是d的二次方函数。那么上式中d就被约掉了。当计算la长度时又得出长度大于13倍d,现...查看详情

    用户:cof1623376075091 浏览量:1307 时间:2021-06-11
  • 纯筏板地下室抗浮计算中,是否只用考虑整体抗浮,而不用考虑板的强度问题,意思是当整体抗浮满足要求以后,板的强度也自然满足要求,是否是这样的啊?请教各位大神...查看详情

    用户:歹歹 浏览量:11406 时间:2016-10-24
  • 怎样计算基础的承压水位和抗浮水位 基础的承压水位是对基础有利的,一般取最常年最低水位,抗浮水位是对基础不利的,一般取最常年最高水位,,同时承压水的浮力计算高度应计算至承台的垫层底面,而抗浮水压力的计算高度应计算至筏板垫层底面。...查看详情

    用户:zjjx2010 浏览量:4394 时间:2011-12-31
  • 现在正在做一多层框架结构,地下两层,地上三层,地下室深10m。项目难点在于场地内有旧桩,业主为了省钱,原有工程桩要全部利用上,作为抗拔桩,不足部分补桩。为了有效利用原工程桩,业主又要求基础采用大底板。现在本人的疑惑就在于基础底板的计算模型:采用无梁楼盖,原有工程桩的位置与现柱网不一致——以柱为中心划分板带,局部抗浮足够柱为支座,不足部分柱、桩作为集中力,但是板带怎么分配集中荷载呢?刚度原则?不太好...查看详情

    用户:ljj_0320 浏览量:3512 时间:2009-07-12
  • 一桩基位于地下水以下,桩径600mm,桩长15,穿越土层全为粘土,qsk=55kPa,抗拔系数0.71, 桩基受到的上浮力设计值86Kn/m2. 要算其抗拔极限承载力Uk,不知该如何算桩基上浮力,望高手指教。...查看详情

    用户:geohyg 浏览量:14895 时间:2005-09-22
推荐专题
标签达人
基础抗浮计算热门资料