距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线控制标准设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与控制标准设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
锤击式沉管灌注桩贯入度控制标准的探讨...查看详情
长沙市控制性详细规划成果标准...查看详情
以前在很多桥式起重机电气原理图上可以看到主令控制器、凸轮控制器的电气符号,不知道现在新标准有没有什么改变?在电气简图用图形符号标准汇编上没找到这个符号,不知道谁能给个示例?...查看详情
本人不知高架与地面道路间净空是否按5m控制,请高手指教...查看详情
HG 20559.1-1993 管道仪表流程图设计内容和深度规定...查看详情
《喷规》中关于配水管控制的喷头数的表格中,管径最大到DN100。 那么,假如说设置场所为中危显级,超过64个喷头做何处理? 增大管径?所控制的喷头数又是多少个?...查看详情
请问"低压动力控制柜"的国家标准编号是多少? GB--- 及标准电子书. 380V电机用控制柜(箱).室内或室外....查看详情
《自喷》8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表8.0.7的规定。 我的理解: 计算喷淋主干管时不应考虑非作用面积内的喷头,计算完作用面积内管径以后喷淋主管可能为DN80,只是在后面至报警阀之间的管道考虑管道阻力损失需要把喷淋主管道适当加粗为DN100或更大 1633555 1633556...查看详情
在传输RS-232信号时,距离超过300米需将RS-232信号转换为RS-422信号。 问:RS-232信号传输的是什么?对于距离还有什么要求?...查看详情
前几天好象有篇帖子讨论元件的画法,找不到了,我再问一遍, 下面这张图纸是在本站下载的,请问这些常开、常闭点的画法是最新画法吗? 1625028...查看详情
请诸位,控制箱或电动机的规范或标准有没有?如果有,请上传,在此谢谢!...查看详情
国家标准图集D303-3与96SX501很多图一样,消防控制部分是去选择96SX501图集还是D303-3图集....查看详情
非标电气控制柜的工艺标准 我是一家成套设备厂的电气工程师,在制作非标电气控制柜的过程中,和其他几个工程师之间经常发生争论,争论源于没有一个共同的标准。每个人都有自己的标准,导致作出来的柜子总是不能统一,如:线的颜色、编号、标签等。 我有时在想,国外的电控柜为什么规格非常的统一,不知道他们有没有自己的厂标。 我该如何说服别人采用一个统一的标注,关键在于我能否提供一个标准,即使是老外的厂标,也具有一定...查看详情
请问自动喷淋系统喷淋泵的控制是不是有标准图集呢?本网站有下载吗? 在出图时,是否要把一次和二次控制回路画出来?...查看详情
请教:污泥控制标准中“有机物降解率”的含义,检验方法...查看详情
按此条款要求,DN100mm配水管控制的喷头数最多为64个,其目的是为保证供水的可靠性和均衡管道的水力性能。可是,在实际设计中,多数设计师均未按此要求来做。例如,很多高层建筑商住楼地下均设大型停车库,地上1-3层为商场等,按中危二级考虑,q=30l/s,每层配水管设计为DN100mm,水流速度约3。8m/s,配水管入口处水压为0。4MPa,则完全能满足最不利处作用面积的喷水强度和水压要求。对此情况...查看详情
一特大型超市,按规范DN100喷淋配水管最多可控制64个标准喷头(中危险级),但该区域有二百多个喷头,配水管是不是起码要设4~5个....查看详情