排水横管更新时间:2024-04-29 10:59:03

本专题为土木在线排水横管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水横管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑排水埋地能否用螺旋消音PVC-U管做横管...查看详情

    用户:hyy237199038 浏览量:3273 时间:2011-03-31
  • 请问各位同行,同层排水时,横管坡度的敷设不能满足要求!如何能使横管变成有压管,保证排水通畅呢? 小弟现在接触到一个酒店的项目工程,面积为“东西160米X南北31米”,因为该楼层原为裙楼,建筑只在东西两端角落各预留有公共卫生间立管!现在因为要设计为客房层,有100个客房,而整个楼层也只能利用在东西两端的原有立管!因为楼层高度所限,配合各个安装专业,排水横管的敷设几乎没有坡度,而且不能穿越下层布管!考...查看详情

    用户:rain2507 浏览量:18452 时间:2011-03-25
  • 压力排水管横管段是否必须有坡度坡向出口呢,目前如果要坡向出口,排水管需要穿梁通过,可否坡向原集水坑泄水?...查看详情

    用户:mierxiang 浏览量:6053 时间:2010-10-25
  • 给排水工程施工图图片1

    看图吧,排水立管要求距两面墙80,淋浴地漏要求距墙大于150,这样经常会出现一个小弯,就是红色箭头所指的那个弯。这个弯画出来容易,但在实际安装中是很难实现的,请问正确的画法应该是什么样的呢? 另外,设计时,大便器排水点距离墙是400,买来的洁具自身排水口距离是不固定的,不一定非得400,那么,施工的时候如何实现的呢? 3815979 本帖最后由 yg545france 于 2010-4-17 1...查看详情

    用户:yg545france 浏览量:5435 时间:2010-04-17
  • 刚接手了一栋别墅,共四层,其中三层有个花园,而花园下面又是个卧室,要命的是这个花园还被别的房间包围着,无法通过径流排水,只能做地漏,可以做了地漏的话下面的卧室顶又有排水管了,怎么办??...查看详情

    用户:yenshin 浏览量:4037 时间:2010-02-01
  • 排水横管不得布置在食堂厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施。见《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.3.6条。 大家有什么好的防护措施...查看详情

    用户:小男188 浏览量:1893 时间:2009-05-22
  • 卫生间的排水立管在什么位置,排水横管距墙多少。各种卫生器具和排水管,到底怎么连接。郁闷啊。有没有什么图集很明确的说明的,设计人员应该怎么把握。尤其是画大样图时候,到底怎么办?...查看详情

    用户:diandiancn 浏览量:1683 时间:2009-01-21
  • 特殊工业厂房排水,考虑污水的严重的污染性,在厂区的排水管均采用不锈钢管,设置检查口(非检查井)于检查井内,偌大的厂区,仅仅利用厂房内的通气管通气,感觉其流通能力够戗,各位对此有何办法?...查看详情

    用户:tonghaoqiang 浏览量:1627 时间:2008-10-27
  • 刚开始做给排水设计,想请教一下各位水友 室内的给排水横管标高如何确定 有没有一个标准,比如给水管是在层高多少多少,消防是在多少,污水管是在多少...查看详情

    用户:zhenmeipiqi2008 浏览量:3519 时间:2008-10-10
  • 关于横支管水力计算规范上给出了这样的公式: q=ω×v; v=1/n×R^2/3×I^1/2 (2/3、1/2均为指数) 式中: q为排水设计妙流量(m3/s);ω为水流断面积(m2);v为流速(m/s);R为水力半径(m);I 为水力坡度,即管道坡度;n为管道粗糙系数。 我要求管径是按下面的步骤: ω=q/v R=(v×n/I^1/2)^3/2 R为水力半径(r1-r2)/2,我设排水管外径为r...查看详情

    用户:hcnlzx271579 浏览量:3169 时间:2008-08-01
  • 请教各位前辈:在规范中有一条在排水横管上设置伸缩节时,应设于水流汇合管件上游端,请问是是什么原因呢?不可以设在下游端吗?...查看详情

    用户:cjjclj 浏览量:1795 时间:2008-07-30
  • 规范上说塑料排水横管连接四个及四个以上的大便器宜设清扫口,那若是又连接别的卫生器具那不算吗?很奇怪,上面的铸铁管就有规定。哪位高手能告诉我一般怎么做的呢?谢谢了...查看详情

    用户:germany_bayern 浏览量:1263 时间:2008-07-20
  • 7层楼,底层为商业,上面全部为住宅!卫生间排水立管(De110)在一层顶转为横管(横管大约6米长)!请问此段横管管径该为多少最合适!...查看详情

    用户:cgjzhen618 浏览量:13410 时间:2008-06-27
  • 我现在的一个工程中,设计要求卫生间的排水横管做暗管,做在楼板的上面。这样一来立管上的三通有三分之一的在楼板中间,这样就大大增加了防水的难度。因为只有立管处是补洞的,其余的地方是现浇的。以后卫生间的地上水会渗透到装饰层下面,慢慢的卫生间就成了一个水池。无形的水的压强增大,这地下水又没别的出口,一年两年水就会从最薄弱的地方出来,那就是立管补洞处。一般我们试水是把卫生间灌满水24小时无渗水就是合格的,但...查看详情

    用户:wygpsbjcxwzg 浏览量:2939 时间:2008-04-25
  • 各位,排水横管在食堂上方应做如何防护处理啊 我在设计上应如何表术啊...查看详情

    用户:yxm9702 浏览量:801 时间:2008-03-09
  • 规范规定大于2米就要设,两个伸缩节之间不大于4米,是不是就是说一根横管,从两米开始设伸缩节,每隔4米加一个,最后一个伸缩节离管端大于2米的话就要再加一个,小于2米就算了?...查看详情

    用户:wdunreal 浏览量:3364 时间:2008-01-26
  • 最近在做一个项目,地下室超级大,有两个卫生间距最近的地下室外墙都在差不多100m远,现在我都不知道到底是用100m左右的排水横管好还是在地下室做集水井再排出好,100m的话实在是太长了,坡度蛮大,建筑也不太接受,自己心理也有点不安,而用集水井的话万一潜水泵不行,那也要出事,还请大家给点意见啊!!多谢!!...查看详情

    用户:goodsjy 浏览量:1548 时间:2007-12-31
  • 有一地下商场,有男女卫生间,废水排到室外污水集水池后用潜水泵排走,我用一个横管时,按规范要求,超过六个大便器,要做环形通气管,这个环形通气管如何做,我把图传上来了,大家看我布置的行不?急!!请大家庭帮助下,另,我可不可以多布置几个排水横管,避免每个横管超过六个大便器,这样就不用做环形通气管了,大家认为如何?...查看详情

    用户:w-jwei 浏览量:3467 时间:2007-11-29
  • 审图下来说:污水排水横管需要进行结露验算,并采取防结露措施~! 这个怎么验算呀 ?如果需要,则采取什么方法?用保温棉吗?望有人指点~!...查看详情

    用户:smallriver2005 浏览量:1015 时间:2007-09-03
  • 看图,回答。谢谢...查看详情

    用户:somebody665 浏览量:1702 时间:2007-08-09
推荐专题