市政道路,道路横坡较小,要求雨水口间距20米,雨水管径800,间距如何设置? 按规范最少40米,这样必须要串联雨水口,势必占用一个管位.但若配合雨水口,检查井间距又过小,造价也增加不少. 看到有dx提议中间增加雨水暗井,这个方法我在的城市规划部门不允许设置过多的暗井 有没有其它的办法...查看详情
有个问题请教一下,雨水口连接管长度不超过25m,那如果串联3个的话是不是可以有75m那么长。 即,串联雨水口,规范所指的连接管不超过25m,是指单根管25m,还是指串联的向根管长度之和不超过25m ??? 1715034...查看详情
空调冷凝水排入雨水口,算间接排水吗...查看详情
请教各位,雨水出户管可以接入道路雨水口吗?还是必须接入雨水检查井?另外,阳台雨水间接排放一般怎么处理?谢谢...查看详情
本人做室外厂区管道时接雨水口的管道用了焊接钢管,开始准备用铸铁管,主工说铸铁管不好连接,所以就建议用了焊接钢管,钢管只做外防腐,不知道焊接钢管的腐蚀严重吗?会不会导致严重后果?(后来的一个工程就用了HDPE管,本人认为HDPE管至少防腐要好.)...查看详情
有个问题请教一下,雨水口连接管长度不超过25m,那如果串联3个的话是不是可以有75m那么长。 即,串联雨水口,规范所指的连接管不超过25m,是指单根管25m,还是指串联的向根管长度之和不超过25m ??? 1711068...查看详情
以前没见过,在内排雨水的悬吊管上设置检查口该注意哪些问题?请前辈指点一,二....谢谢!!!...查看详情
车库楼板上(小区景观场地排水)的雨水口可以这样设计吗??就是在楼板(有覆土)上设计雨水口,雨水口里设置地漏,.地漏(DN100)穿楼板后沿楼板下敷设.与地漏(DN100)连接管采用de200的UPVC排水管...查看详情
又需要的就下,希望对你们有所帮助...查看详情
新规范把雨水检查井的距离扩大一档 ,雨水口就近连接检查井,是不是雨水口的距离也扩大一档啊?...查看详情
高层民用住宅室外雨水管检查口的设置疑问? 这种情况下检查口该怎么设置? 只要顶层和首层设置就可以了么? 可是有的建设单位会提出意见?(由于层数多30以上..........)...查看详情
可以么??因为我想快速改变雨水口连接管的坡度或管径!!或者关闭它的显示。。。...查看详情
有一条15米宽的路,双侧坡,路两边分别做雨水口,请问雨水干管是放在路一侧好,还是放在路中间好?...查看详情
我用的是D200的波纹管,主管道用钢筋混凝土管,连接管是否可以也用钢筋混凝土管呢?...查看详情
PART1...查看详情
17层的酒店,屋面雨水斗的立管,设计用柔性铸铁给水管,由于给水管没有排水配件,图纸交底的时候设计人员说首层的检查口可以用法兰三通加盲板代替.但是管子是在管窿里的,用盲板的话以后拆卸的时候估计扳手都伸不进去.大家遇到过这样的情况吗?...查看详情
请教下,雨水口的新图集号...查看详情
03年以前我们设计的雨水口连接管基本采用 钢筋砼管,后来推行 塑料管材,雨水03年以后的设计雨水口基本采用了UPVC双壁波纹管了。不过近期很多施工单位反映,upvc管材在路基施工时,特别容易损坏。我们的设计要求UPVC管材的环刚度等级都是不小于S2的。 不知道大家有没有遇到过这样的问题。这样的问题又改咱们解决比较合适。...查看详情
雨水口型式,主要有两种,平篦式和立篦式。平篦式水流通畅,但暴雨时易被树枝等杂物堵;立篦式不易堵,但有的城市因逐年路面加高,使立篦断面减小而影响收水能力。以上是规范上说的。 看上面的意思,只要路面不加高,立篦式比较好,但是为什么平篦式还是比较常见!希望大家能热烈讨论这个问题...查看详情
主干道的重型雨水口箅子,球墨铸铁,载重要在70t以上,请问各位大虾,这种雨水口的间隙和厚度多少为宜?...查看详情