缺陷处理更新时间:2024-05-01 01:25:52

本专题为土木在线缺陷处理设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与缺陷处理设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 摘要:本文针对左岸导流洞混凝土浇筑过程出现的外观缺陷进行了分类,并分别制定了处理标准,着重阐述各种混凝土外观缺陷的处理方法,并介绍了各种修补材料的工艺控制要点。 1.概述 锦屏一级水电站左岸导流洞,断面为城门洞型,其尺寸为15×19m(宽×高),有压过流,全断面衬砌。洞身长度1214.359m,整个导流洞由进口引渠段、闸室段、渐变段、洞身段、堵头段、洞身段和出口引渠段组成。 导流洞进...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:768 时间:2015-06-05
  • 4.2环氧胶泥环氧胶泥修补一般用于厚度为5mm左右、范围较小的缺陷区处理,现场施工时,根据监理工程师的指示或现场实际情况,整调处理范围。主要工艺措施如下: (1)环氧主材采用E44环氧系列,固化剂采用T31,为保证环氧胶泥颜色与混凝土一致,胶泥填充料采用工业用石膏粉。 (2)制备环氧胶泥,以混合手握成团,粘手但无浆液渗漏为宜。 (3)配制环氧胶泥时,随时拌制随时使用,并要求在0.5h内...查看详情

    用户:qbqg31605 浏览量:679 时间:2015-06-05
  • 3.2层间缝和结构缝错台、挂帘处理先铲除错台形成的漏浆挂帘,然后对形成错台的部位,进行打磨处理。为保证打磨后混凝土面与周边混凝土平顺衔接,导流洞边墙及拱顶顺接坡度分别为1:20和1:10;导流洞底板顺流向衔接坡度1:30,垂直流向衔接坡度1:10。 处理错台过程中形成的毛面,涂抹一道环氧基液后,表面用环氧胶泥抹平;错台形成的架空,进行凿槽处理,槽内采用预缩砂浆修补,表面10-15mm采用环氧...查看详情

    用户:bqpl26674 浏览量:588 时间:2015-06-05
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-15 14:14 编辑 一、混凝土质量缺陷分类及产生原因: 1、混凝土的麻面 麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。它是由于模板表面粗糙、未清理干净、润湿不足、漏浆、振捣不实、气泡未排出以及养护不好所致。 2、混凝土的露筋 露筋即钢筋没有被混凝土包裹而外露。主要是由于未放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构断面较小、钢筋过密等...查看详情

    用户:胆小怕 浏览量:8534 时间:2015-05-15
  • 地基基础图片1

    图中两基础的缺陷及原因?处理措施 5077682...查看详情

    用户:weibo_1426044147743 浏览量:605 时间:2015-03-11
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 09:38 编辑 张春燕,严安 摘要:对新安装变压器在交接试验中发现的绝缘缺陷进行了分析和处理。 关键词:变压器;缺陷;处理...查看详情

    用户:筑城 浏览量:1111 时间:2015-02-12
  • 一、混凝土质量缺陷分类及产生原因: 1、混凝土的麻面 麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。它是由于模板表面粗糙、未清理干净、润湿不足、漏浆、振捣不实、气泡未排出以及养护不好所致。 2、混凝土的露筋 露筋即钢筋没有被混凝土包裹而外露。主要是由于未放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构断面较小、钢筋过密等使钢筋紧贴模板,以致混凝土保护层厚度不够所造成的。有时也因缺边、掉角而露筋。 3、...查看详情

    用户:buzhidao_1 浏览量:4572 时间:2014-12-30
  • 混凝土表面缺陷具体为: 1. 麻面是结构构件表面呈现无数的小凹点,而尚无钢筋暴露的现象。它是由于模板内表面粗糙、未清理干净、润湿不足;模板拼缝不严密而漏浆;混凝土振捣不密实,气泡未排出以及养护不好所致。 2. 蜂窝是混凝土表面无水泥砂浆,露出石子的深度大于5mm,但小于保护层厚度的蜂窝状缺陷。它主要是由于混凝土配合比不准确(浆少石多),或搅拌不匀、浇筑方法不当、振捣不合理,造成砂浆与石子分离;模...查看详情

    用户:hntxb123 浏览量:1115 时间:2014-04-14
  • 建筑施工图片1

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-1-18 21:35 编辑 情况1:砼拆模后出现颜色不均匀,深浅不一,不规则“白云斑”。产生原因或预防措施及补救措施 ,请大家指教。 情况2:出现类粗集料的颜色较深小斑点,如图所示。产生原因或预防措施及补救措施 ,请大家指教。 4845421 4845422 4845423 4845424 4845425...查看详情

    用户:kakapan19 浏览量:1682 时间:2014-01-18
  • 论文简介:现浇板超厚、超薄及保护层偏厚质量缺陷防止及处理方案 投稿网友:lyg40488 上传时间: 2013-07-22...查看详情

    用户:lyg40488 浏览量:918 时间:2013-07-22
  • 土木工程质量缺陷事故分析及处理(第2版)__罗福午(2009) 4692137 4692138...查看详情

    用户:到天涯流浪 浏览量:7207 时间:2013-07-04
  • 本帖最后由 筑城 于 2015-4-29 11:27 编辑 文件格式:PDF文件大小:24.4 M...查看详情

    用户:筑城 浏览量:3610 时间:2013-06-13
  • 本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-14 20:21 编辑 在多年的施工管理经验中得知,混凝土的浇筑和硬化过程,不可能在理想的环境下进行,会由于各种各样的主客观因素,如:结构型式比较特殊、气候条件恶劣、施工方法不恰当、施工工艺不规范等等,在工程施工时,混凝土构件很容易产生外观上的缺陷。所以,找到混凝土产生表面缺陷的内在因素,在施工中有针对性的采取预防措施,对既有的缺陷加以必要的修复处理...查看详情

    用户:lee1005 浏览量:1824 时间:2013-05-30
  • 本帖最后由 hntxb123 于 2013-5-21 15:52 编辑 混凝土严重质量缺陷处理方案 混凝土,拆模后发现部分表面墙存在不同程度的蜂窝及麻面现象,严重处局部受力钢筋外露,针对这些混凝土质量缺陷,特制定如下整改处理方案。判别依据及处理方法如下: 一 麻面 现象 混凝土表面出现缺浆和许多小凹坑与麻点,形成粗糙面,影响外表美观,但无钢筋外露现象。 治理方法 (1)表面尚需作装饰抹灰的...查看详情

    用户:hntxb123 浏览量:3294 时间:2013-05-21
  • 钢结构工程图片1

    奉上现场问题图片,请各位给些解决的建议,谢谢。 柱间支撑螺栓孔不对.施工单位说焊上行吗?饿,各位同行们,你们说行吗? 4603810 安装螺栓生锈,怎么办? 4603811 水平支撑节点板开孔,现场气割是不允许的。 4603812 4603810 4603811 4603812...查看详情

    用户:liuyinwang 浏览量:3230 时间:2013-02-20
  • 当阀门在行程整定后,进行电动关闭时,由于关闭行程开关未起作用,行程到位后未停止,在阀门关闭过紧情况下,继续关闭阀门,由于新更换的电动装置转圈数大,电动关闭阀门较为省力(铭牌标手轮转圈数为250圈,理论上电动装置转250圈,阀门门杆螺牙才转动一圈),造成过力矩不动作;当阀门关闭至不能再关时,过力矩才动作,门杆因阀门过紧而造成弯曲;阀瓣(楔型单闸板)造成锥面上部受挤压变形,使阀瓣与阀座接触后上部形...查看详情

    用户:shanghaihuyu 浏览量:783 时间:2012-12-04
  • 工地图片图片1

    某国家大型工程现场砼浇筑缺陷及处理照片! 4480582 4480583 4480584 4480585 4480586 4480587...查看详情

    用户:一颗松 浏览量:5243 时间:2012-04-08
  • 常见的焊接缺陷及处理办法...查看详情

    用户:zjxxueer521 浏览量:1053 时间:2012-02-09
  • ◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故 1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控 制在0.3mm以内? 答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存 在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又 粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此约束应力大于水泥石和骨料 间的粘接强...查看详情

    用户:lljjunly 浏览量:2452 时间:2012-02-07
  • 《建筑工程质量缺陷事故分析及处理》 ◆钢筋混凝土工程中的质量控制、缺陷和事故 1、为什么说钢筋混凝土结构是带裂缝工作的?为什么钢筋混凝土构件的裂缝宽度可以控 制在0.3mm以内? 答:钢筋混凝土构件是带裂缝工作的。更确切的说,混凝土在凝结硬化过程中就有微裂缝存 在。这是因为混凝土中的水泥石和骨料在温度变化条件下产生不均匀的体积变形,而它们又 粘接在一起不能自由变形,于是形成相互间的约束应力;一旦此...查看详情