气体报警更新时间:2024-05-01 19:09:17

本专题为土木在线气体报警设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与气体报警设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    市场监管总局关于对商用燃气燃烧器具等产品实施强制性产品认证管理的公告: 2025年7月1日起 , 列入CCC认证目录的可燃气体探测报警产品等应当经过CCC认证并标注CCC认证标志后,方可出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用。...查看详情

    用户:psbzwqki 浏览量:57 时间:2024-04-07
  • GB50116火规(《火灾自动报警系统设计规范》,俗称火规)对此也有表述:8.3.2可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求。 既然如此,可燃气体报警控制器安装高度要求是怎么样的呢? 6.1.3火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5m~1.8m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。 壁挂式可燃...查看详情

    用户:wx_30128636 浏览量:22 时间:2024-01-05
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:点型可燃气体探测器 01 系统组成 可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声警报器组成,能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警,从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:143 时间:2023-03-07
  • 建筑消防给水图片1

    《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有 以下四方面 的原因: (1)目前应用的可燃气体探测器功耗...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:46 时间:2022-10-17
  • 电气工程原创版块图片1

    来源网络,如有侵权联系删除 《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013节选 8.1.2 可燃气体探测报警系统应独立组成, 可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路 ;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。 【条文解释】 可燃气体探测器接入火灾探测报警系统总线中,主要有 以下四方面 的原因: (1...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:38 时间:2022-10-08
  • 建筑消防给水图片1

    可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。 1. 可燃气体报警控制器调试 (1)对多线制可燃气体报警控制器,将所有回路的可燃气体探测器与控制器相连接;对总线制可燃气体报警控制器,将任一回路的可燃气体探测器与控制器相连接。切...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:71 时间:2022-09-30
  • 知识点:保护气监控报警 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 5 火灾探测器的选择 5.1.1 火灾探测器的选择应符合下列规定: 4 对火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器; 5 对使用、生产可燃气体或可燃蒸气的场所,应选择可燃气体探测器; 5.2.9 下列场所宜选择可燃气体探测器: 1 使用可燃气体的场所; 2 燃气站和燃气表房以及存储液化石油气罐的...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:44 时间:2022-09-29
  • 建筑智能化图片1

    应用领域 l医用气体源监测 n医用空气供应源 u医用空气压缩机组:压缩机工作状态、储气罐压力监测与报警 u器械、牙科空气压缩机组运行状态监测与报警 n医用氧气供应源 u医用液氧贮罐动态监测:液位、体积、流量、压力监测与报警 u医用氧气钢瓶汇流排真空机组动态监测:压力监测与报警 u医用分子筛制氧机供应源动态监测:氧气浓度监测与报警 n医用氮气、二氧化碳、氧化亚氮(笑气)、混合气体供应源 u各种医用气...查看详情

    用户:华鲲智慧 浏览量:59 时间:2022-09-06
  • 各地级以上市城镇燃气管理部门: 为深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述以及关于燃气安全的重要指示批示精神,根据国务院安委会《关于进一步强化安全生产责任落实坚决防范遏制重特大事故的若干措施》和《国务院安委会2022年工作要点》的工作部署,按照《广东省城镇燃气安全排查整治工作实施方案》的工作要求,结合全省城镇燃气安全排查整治阶段情况和近期餐饮场所燃气安全事故多发频发特点,现就我省推动餐饮场所安...查看详情

    用户:wx_04649144 浏览量:70 时间:2022-05-19
  • 根据广东省住建厅日前发布的《广东省住房和城乡建设厅关于推动全省餐饮场所安装可燃气体报警装置的通知》(以下简称《通知》)相关要求,力争在2022年底,全省使用燃气的餐饮场所,包括各类带有经营性质的餐饮场所、使用燃气但仅提供外卖配送的餐饮场所、提供餐饮服务的各类内设食堂,基本实现全面安装可燃气体报警装置。 需要安装什么类型的可燃气体报警装置? 《通知》要求:餐饮场所安装的可燃气体报...查看详情

    用户:土木小帽 浏览量:202 时间:2022-05-16
  • 2021年6月13日6时40分许,湖北十堰市张湾区车城街办艳湖社区集贸市场发生燃气爆炸事故,该事故导致25 人死亡,138 人受伤,是中国天然气行业史上最惨痛的事故,被定性为一起重大生产安全责任事故。 事故救援现场 事故调查报告称,事故直接原因是天然气中压钢管严重锈蚀破裂,泄漏的天然气在建筑物下方河道内密闭空间聚集,遇餐饮商户排油烟管道火星发生爆炸。 间接原因则包括:管道周边违规建设形成隐患、且...查看详情

    用户:特致珈物联科技 浏览量:82 时间:2022-03-24
  • 便携泵吸式六合一气体检测仪 MS600-6-N 泵吸检测 本安防爆 数据存储 高清彩屏(2.5英寸) 产品特点 ●可以同时检测1~6种气体,浓度单位可选:ppm、umol/mol、mg/m3、%VOL、%LEL、pphm、ppb等 ●内置泵吸式测量,集成水汽、粉尘过滤器,响应迅速 ●防喷淋、防尘、防爆、抗振,本安电路设计,抗静电,抗电磁辐射干扰 ●三种显示模式可切换:同时显示六种气体浓度、大...查看详情

    用户:大气监测仪器 浏览量:23 时间:2021-12-27
  • 随着社会和经济的发展,电力用户对供电可靠性的要求越来越高。因此,对变电站设备进行在线监测,确保供电系统安全可靠运行愈发重要。 变电站环境气体浓度安全监测报警系统是电网系统运行管理中的部分内容,能对水浸、温湿度、六氟化硫、门禁等动力环境内容进行监控,在发生异常时自动告警,是提高电力设备运行稳定性,保障用户正常用电的辅助系统。 变电站环境气体浓度安全监测报警系统的功能 1、对电力的设备信息收集、判断...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:47 时间:2021-10-14
  • 新修改的《安全生产法》已于9月1日正式实施,法律进一步明确了有关部门和企业的安全生产责任。 新《安全生产法》对餐饮等行业的生产经营单位安装可燃气体报警器进行了强制性规定。 同时关于燃气报警器的安装,在国家住建部发布的《燃气工程规则》中也有规定,将于2022年1月1日正式实施。 《燃气工程规则》:建筑高度大于100m的高层家庭用气场所以及商业用户使用的商业燃具、用气设备等需设置燃气泄漏报警装置和切...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:47 时间:2021-09-08
  • 大气治理图片1

    手持式正己烷气体检测仪型号:ERUN-PG71S1 手持式正己烷检测仪能同时检测并显示正己烷气体的浓度值,也可以配备温度、湿度测量,检测气体种类超过500余种(检测气体种类可根据客户需求组合配置)。 手持式泵吸型正己烷气体检测仪用于:快速检测正己烷气体浓度、温湿度测量并超标报警的场合。可以检测管道中或受限空间、大气环境中的正己烷气体浓度,可以检测正己烷气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一...查看详情

    用户:yingrunep 浏览量:77 时间:2021-03-15
  • 近年来,随着新能源的推广与应用,能源汽车行业也迅速壮大起来,燃气汽车及加气站的数量增长势头强劲。与汽油和柴油等更传统的燃料相比,使用燃气作为车辆的燃料可以降低污染物(如烟尘和二氧化硫)的排放量。并且,还可以避免产生氮氧化物。随着燃气发动机普及率的增长,人们逐渐意识到氮氧化物是造成城市健康问题的原因之一。 与液体燃料的储存相比,这些气体的存储对燃料站提出更多的挑战。目前,加气站的气体安全是整...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:289 时间:2020-09-21
  • 何为恶臭气体? 一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质,都称之为恶臭气体。 恶臭气体主要由氨、硫化物和甲醇等组成。大致可以分为5类:①含硫化合物,如硫化氢、硫醇类、硫醚类。②含氯化合物如胺类、酰胺、吲哚类。③卤素以及衍生物。如氯qi、卤代烃。④烃类,如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃。⑤含氧的有机物,如醇、酚、醛酮、有机酸等。 恶臭气体等级划分 根据恶臭气体浓度的不同,我们以嗅阙值为基准...查看详情

    用户:智能传感 浏览量:183 时间:2020-07-08
  • 关于消防工程里么调试费用给不给的问题,报警调试以及气体灭火调试...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:26 时间:2020-07-03
  • 气体报警仪与气体检测仪在什么情况下使用...查看详情

    用户:zgdo_56375 浏览量:15 时间:2020-05-28
  • 新规范,2020年1月1日执行...查看详情

    用户:worldsoft 浏览量:819 时间:2020-03-09