论文简介:软起动器故障判断及处理,及解决方案,详细说明 投稿网友:2003caojingang 上传时间: 2013-10-14...查看详情
电动机软起动器入门与应用实例 刘利.pdf...查看详情
最近 公司一个西门子SIRIUS 3RW30系列软起动器 启动75kw的电机 启动时 最近经常报 B相 熔丝。 有时 还会报 B C两相的保险 熔丝是250A的 此软起动器 是 A C两相 有可控硅 B相 没有可控硅 其他地方都是没什么问题的 更换保险后 又能启动 请教各位 有什么可能造成这种情况呢 。...查看详情
500KW的10KV电机是否需要配软起动器?负载为水泵。...查看详情
4670266 4670267 4670268 4670269 4670270...查看详情
请教大家:就是软起动器和变频器在什么情况下算是重载应用,什么情况下算是轻载应用?有没有标准或是常规都是怎样的?...查看详情
1/2 电动机软起动器入门与应用实例 刘利...查看详情
启动器软起动器软启动器电机软起动器 西普达XPD 无锡市卓泰自动化设备有限公司位于经济发达的长三角中心城市--无锡,公司一直致力于交流电动机软起动器的研发、生产和销售,陆续向市场推出西普达XPD系列:A型、B型、C型、G型等高性能软起动器产品,广泛应用于国内外各个领域,并赢得了广泛赞誉。公司拥有一支多年从事软起动器行业的精英团队,建立了辐射全国的物流及服务网络。我们和其他公司的区别在于:我们是专业...查看详情
如题,在“动力系统”和“低压单线”功能中绘制软起动器回路?@dk@...查看详情
《变频器、软起动器及PLC实用技术问答》,方大千等编著,人民邮电出版社。共299页。 44482234448224 4448223 4448224...查看详情
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Startcr 。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。 软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频...查看详情
一台GCK低压抽出柜,800X800X2300, 可以放下两个132kW电动机的主回路吗?包括两个315A断路器和两个PSS-250软起动器。...查看详情
变频器、软起动器及PLC实用技术问答.pdf...查看详情
高压大功率电动机直接起动会造成许多危害:如对电网造成电压的下降,影响共网其它设备的正常运行;再则会对电动机及所带的设备产生机械冲击,加速电动机的老化或机械的损坏。故大功率交流电动机一般采用软起动或降压起动方式。 液态软起动设备是近年来新开发出来的一种装置,适应于额定电压为3~10kV,频率为50Hz,大中型鼠笼式异步电动机或同步电动机的起动与保护,尤其适用于电网容量不足的工矿企业。该装置由控制柜、...查看详情
什么是软起动器?它与变频器有什么区别?供大家共享...查看详情
消防泵,喷淋泵采用软起动器起动时,柴油发电机容量与消防泵,喷淋泵电机功率的比值是多少? 各位;你们用软起动器吗?...查看详情
1112008--HPS2全系列软启动一二次图...查看详情
明天就要到现场调试谢谢各了....查看详情
我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图...查看详情