热水给水系统更新时间:2024-05-06 03:46:50

本专题为土木在线热水给水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热水给水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 房屋的装修工作有多么的困难,相信有过装修房屋经验的人肯定都清楚,现在的科技虽然进步了许多,但是在房屋装修时大家要考虑的因素也有了增多,毕竟一些物品想要去使用,就得在装修方面做到注重才可以,否则一些情况上打不到标准也就无 ** 常的操作,那么热水给水系统为什么要低进高出?家用热水系统优点是什么?热水给水系统为什么要低进高出这样可以使冷凝管下部的热汽总能接触到新的冷水,相比之下更有效。这样能使管路里的...查看详情

    用户:pl_98638483 浏览量:24 时间:2023-02-22
  • 1) 5.2.10 热水供应系统应保证干管和立管中的热水循环; 要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环 ,或有保证支管中热水温度的措施;循环系统应设循环泵,并应采取机械循环。 2)设有集中热水供应系统的建筑物中, 用水量较大的浴室、洗衣房、 厨房,宜设单独的热水管网。 3) 高层建筑热水系统分区应与给水系统分区一致;当采用减压...查看详情

    用户:西装很旧了 浏览量:393 时间:2021-01-19
  • 给排水设计圈收录于话题本文来源:网络 作者:上海天华建筑设计有限公司刘欣然 工程概况 上海某酒店位于上海市闵行区华漕镇,地块内包含1栋高层办公塔楼、3栋长租公寓、1 栋高层酒店、多层商业裙房及若干多层商业,总建筑面积13.5万 ㎡。 本酒店建筑面积约为1.7 万㎡,地下 1 层,地上12层,共有客房 264 间,按照四星级酒店设计。地下1层为地下车库及各种设备用房、酒店后勤用房等,1层为酒店大...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:321 时间:2020-11-16
  • 建筑给排水图片1

    热水是用来洗澡、洗漱和洗碗等用水 ,温度因使用器具不同而不同,在30-50℃之间。热水供应系统的供水温度在水加热出口的最高水温是75 ℃。热水供应系统是指水的加热、贮存和分配整个过程的总称。随着人民生活水平的不断提高,热水供应在建筑中的地位越来越显著。 一、建筑热水供应系统的分类 按热水供应范围,可分为: ⑴局部热水供应系统:供单个厨房、浴室等 ⑵集中热水供应系统:供一栋或几栋建筑 ⑶区域热水供应...查看详情

    用户:hxj2186 浏览量:6482 时间:2014-12-01
  • 室内给水系统中有太阳能热水器 给水流量怎么算...查看详情

    用户:mysheng24 浏览量:767 时间:2013-10-25
  • RT,宾馆的给水系统,我把主干管做在同分区的最下面,然后各立管分别供给各个客房。冷水和热水都是这样做的。但是审图意见中有一条是要采用上行下给式(热水系统为上供下回)。也就是说审图的要求我把干管做在同分区的最上层,然后各立管向下供水。 问:这两种方式对生活给水、生活热水系统有什么区别。 个人认为生活给水及生活热水采用下行上给(热水系统为下供上回)较好。在采暖系统中,这上供下回和下供上回,是有比较大的...查看详情

    用户:dabingonline 浏览量:19256 时间:2013-10-08
  • 状况:热水泵有时不起作用,水小的可怜,洗澡只能先将水桶放满水在洗,太折腾。 7层厂房(1-6层是厂房,7层自己装修弄成套房),8层上人平屋面放置皇明太阳能设备,7层卫生间墙壁上挂着皇明的控制器。现在7层卫生间热水档水力超小,估计是水泵失灵了,但是有时又好的。请问下冷水和热水 水泵是分开的吗? 在以前热水水泵正常的情况下洗澡这个水温太难控制了,洗澡时候左右旋转水龙头调节高点太烫,调节低点太冰,调节到...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1922 时间:2013-03-13
  • 19层酒店冷热水系统如下: 一层是大堂无客房, 市政分二路,一路直接供2~3层冷水,另一路经锅炉(容积式)加热后直接供2~3层热水 4~19层供水:市政水经加压(娈频泵)后分四路,第一路减压后供4~11层冷水,第二路减压后经锅炉 (容积式)加热后,供4~11层热水。第三路直接供12~19层冷水,第四路经锅炉(容积式) 加热后供12~19层热水 三台锅炉在一层机房,我担心变频泵的启动冷水水压波动,热...查看详情

    用户:jianyh 浏览量:2069 时间:2007-05-29
  • 大虾门好 今老弟 遇到个问题 之前没接触过 有一宾馆想安装生活热水给水系统 不知道如何选择方案 拜托指教哦...查看详情

    用户:wsq19840329 浏览量:1907 时间:2007-03-04
  • 各位同任:大家好. 本人遇到大问题:我所施工的一栋12层的小高层,每户238m2,四室两厅三卫一厨;(1)采暖系统设计为下供下回双管异程系统,设计11组铜铝暖气片,厨房不设暖气片,管材质采用PP-R S3.2稳态管,由采暖井引De32PP-R稳态管沿地板(地板设计留有7cm沙浆保护层)敷设,出地面采用镀锌钢管,在施工中采用热熔连接;(2)热水系统设计采用PP-R S3.2热水管热熔连接,热水从阳台...查看详情

    用户:yelang2006 浏览量:1612 时间:2006-09-13
  • 一个宿舍,4层,层高3.3m,立管管径DN40,需要设置伸缩补偿器么? 谢谢大家!!...查看详情

    用户:wind_msh 浏览量:1783 时间:2004-08-10