设计要点更新时间:2025-12-14 05:04:36

本专题为土木在线设计要点设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与设计要点设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 收录于话题变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。下面将对变配电所的电气设计进行详细介绍。 (1)变配电所的任务 变配电所是供配电系统的核心,在供配电系统中占有特殊的重要地位。作为各类工厂和民用建筑电能供应的中心,变电所担负...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:19845 时间:2020-12-22
  • 收录于话题来源:搜建筑,作者:伊善龙 “新规”条件下,室内步行街消防设计 以万达轻资产标准版研发为例 基准方中文 | 信息技术管理中心 伊善龙 室内步行街是商业综合体项目经常采用的形式,作为串联多功能、多业态的纽带,对形成业态丰富、空间多元的购物空间发挥了重要作用。以万达购物中心为代表的商业综合体项目就是通过商业主力店、次主力店、室内步行街等组合而成,形成了大规模、大体量、复杂交通流线为主要特...查看详情

    用户:audrey61 浏览量:17499 时间:2020-12-16
  • 收录于话题在低压配电系统是使用低压电器的大户,这些低压电器一般都安装在各种专用的配电柜和控制柜内。小编在本文介绍低压配电系统设计要点,是电气技术人员进行低压配电系统设计过程中不可或缺的知识点。 低压配电系统主电路的设计中有几个要点问题: 第一个问题:负荷分级和配电分级; 第二个问题:负荷容量的计算; 第三个问题:各配电设备主电路的设计、连接电缆的设计。 这些问题非常繁杂,又很重要。因此在国家标准...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:19333 时间:2020-12-15
  • 基准方中 文 | 信息技术管理中心 伊善龙 室内步行街是商业综合体项目经常采用的形式,作为串联多功能、多业态的纽带,对形成业态丰富、空间多元的购物空间发挥了重要作用。以万达购物中心为代表的商业综合体项目就是通过商业主力店、次主力店、室内步行街等组合而成,形成了大规模、大体量、复杂交通流线为主要特征的商业综合体。 室内步行街在满足楼板开口比例、自然排烟口面积等要求下,在权威部门消防...查看详情

    用户:无聊的牛腩 浏览量:515 时间:2020-12-14
  • 1、软化水设备关于软化水设备的设置选择:软水器必须放置于牢固的水平地面上,距排水沟的距离以短为佳,距离锅炉等热源必须大于3米以上,软化水设备绝对禁止靠近酸性液体或气体。如需增加其它水处理设备(过滤器,除氧器)应予留位置。 2、软化水设备关于再生盐罐及软化水树脂的位置: 应尽量安放于交换柱的附近,为充分利用盐液、应尽力缩短吸盐塑料管的尺寸。 3、软化水设备关于装填石英砂及树脂:...查看详情

    用户:耍酷的帽子 浏览量:138 时间:2020-12-11
  • 本标准为绿城房地产集团机电专业设计人员提供参考和借鉴,亦可作为项目公司安装工程管理人员的工作指引。 图纸完整性要求 住宅机电系统设计应严格遵循国家、行业及地方的政策法规、标准规范及相关规定,设计成果文件应达到国家建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)的深度要求。 设计成果文件应包括设计说明、平面图、系统图、机房大样图、机电安装详图等,应做到内容完整,表达清晰,便于施工。对...查看详情

    用户:等三等 浏览量:673 时间:2020-12-08
  • 一、土壤式地源热泵空调系统设计 1.水平与垂直埋管 2.地下换热器设计 串联方式 并联方式 单一流通通路,空气容易排除需较大直径管子,换热量较大,但成本高,适用于小型的系统。 可使用较小的管径,成本低,设计安装必须注意保持较高的流体流速,以充分排除空气应同程设计,各并联管路长度一致。 垂直U型埋管并联系统实例 认识埋管材料 UPVC PB PP-R PEX ABS 铝塑复合管PE/AL ...查看详情

    用户:灯一盏 浏览量:390 时间:2020-12-03
  • 1.负压罐引水装置设计要点...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:236 时间:2020-12-02
  • 随着BIM技术的普及应用,越来越多的企业意识到通过BIM技术进行深化设计应用,可使整个深化设计过程变得更为直观、精确。 而说到BIM的深化设计,大家脑海第一想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,其实在深化设计过程中,BIM可以进行图纸优化、施工协调和预算纠偏等工作。 和传统的二维设计模式相比,基于BIM的施工图设计的最后成果可以是图纸、也可以是数字化模型+信息化图纸。 基于BI...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:332 时间:2020-12-01
    bim
  • 本文转自:中国幕墙网 被动建筑简介 ● 被动建筑的概念 根据资料显示,最早“被动式建筑”的名词来源于德语“Passivhaus”,翻译为中文就称为“被动式建筑”或称为“被动式房屋”。此种建筑概念由瑞典隆德大学的Bo Ad...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:298 时间:2020-12-01
  • 水箱容积计算 当95-70°C供暖系统 V=0.031Vc当110-70°C供暖系统 V=0.038Vc当130-70°C供暖系统 V=0。043Vc式中V——膨胀水箱的有效容积(即相当于检查管到溢流管之间高度的容积),L;Vc——系统内的水容量,L。膨胀水箱选用 开式高位膨胀水箱适用于中小型低温水供暖系统,膨胀水箱规格见下表,构造见国标图。膨胀水箱设计安装要点 膨胀水箱安装位置,应考虑防...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:762 时间:2020-11-30
  • 负压罐引水装置设计要点...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:175 时间:2020-11-29
  • 一、总原则 ①《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(具体条款略)②设计采用的设计标准、规范是否正确,是否为有效版本。③与扩初及方案确定内容是否吻合。 二、设计说明 ①冷、热总负荷需有计算书对应。②材料:风管原则上应采用镀锌铁皮。③水管:≤DN100 采用镀锌管丝扣连接。>DN100 采用焊接。④保温材料:风管采用玻璃棉保温。水管采用橡塑保温(>80℃管道采用玻璃棉)。保温...查看详情

    用户:极恶都市 浏览量:703 时间:2020-11-27
  • 收录于话题PCR实验室又叫基因扩增实验室。PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。是一种分子生物学技术,用于放大特定的DNA片段,可看作生物体外的特殊DNA复制。其特点是能将微量的DNA大幅增加,是分子生物学研究和实验的常规方法,PCR实验室广泛应用于生物学各个领域。 目前PCR应用已得到长足的发展,已成为疫病诊断,疫情控制等方面的有力工具,为了避免在P...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:1198 时间:2020-11-24
  • 收录于话题 前言: 目前,在我国,建筑耗能已经与工业耗能、交通能耗并列成为能源消耗的三个大户。为了减少建筑能耗,我国建筑领域已经普遍执行了“三步节能”中的65%的节能指标,其中天津、北京、新疆等地居住建筑率先开始执了75%节能的指标。同时,由于对建筑节能性能要求的提高,被动建筑、超低能耗建筑、绿色建筑等名词越来越多的出现在建筑领域,也越来越多的被使用者所提及。国内已经有很多优质的被动...查看详情

    用户:benjamin903 浏览量:386 时间:2020-11-20
  • 免责声明 : 本文 及图片来 源网络 , 仅供分享交流学习不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或 原版权所有者 不同意转载的 请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。...查看详情

    用户:多情的海龟 浏览量:601 时间:2020-11-20
  • 编制说明 酒店类项目机电系统复杂,设计过程中协调工作量大,其完善程度直接影响到项目的运营效果。为了加强酒店类项目机电专业设计管理,提高设计质量,提升管理效率,特编制本指引。 本指引适用于集团所属酒店项目的设计工作,集团所属各公司可参照执行。目 录 一、 建筑方案设计阶段 二、 机电初设阶段 三、 机电施工图设计阶段 四、 机电深化设计阶段 五、 施工配合阶段 六、 竣工验收及试运行阶段 七、 顾问...查看详情

    用户:阿狸粑粑与企鹅 浏览量:328 时间:2020-11-19
  • 来源:知乎作品版权归原作者所有,如有侵权请联系小编删除! 点击获取更多高层结构设计知识或→咨询老师QQ:2355735310微信:15961299493 1、连接体的分类 (1)按连接体的结构形式分类 (2)按连接体与塔楼的连接方式分类 连接体与塔楼必须具有可靠连接。 (3)按连接体与塔楼的相对刚度分类 可分为:强连接;弱连接。 (4)按连接体的跨度分类 可分为:大跨度连接体;小跨度连接体。 ...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:537 时间:2020-11-18
  • 文章推荐 ▼徐革老师:边坡工程设计要点的理解与思考...查看详情

    用户:开朗的铁链 浏览量:300 时间:2020-11-18
  • 主刚架设计 1、采用3D3S或PKPM计算主钢架 吊车梁设计 屋檩设计(连续檩条) 墙梁设计 抗风柱设计 支撑设计 节点设计 基础设计...查看详情