距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线施工用电设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与施工用电设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-...查看详情
一、用电管理 1.存在问题。(1)工地无配备专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。(2)电工不按规范设置用电线路和保护措施。(3)临时用电工程无编制专项施工组织设计,没采取必要的安全防护措施。(4)编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。 2.解决方法。(1)安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。(2)电...查看详情
1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 ...查看详情
在许多建设工程施工中,由于供电施工需要经常拆装移位,我们施工人员甚至是一些基层管理者很容易忽视施工现场临时用电,致使施工现场临时用电不可避免地带有许多临时观念的痕迹。像在一些随用随撤的移动式用电设备和手持式的电动工具它们用电线路的PE线则往往悬空。不是电源一侧没有与配电箱PE端子连接,就是设备一侧没有与设备外壳连接;一些漏电保护开关成了摆设,脱扣失灵,维修人员如果疏于检查,该修未修,该换未换;配电...查看详情
随着全国经济的快速发展,建设工程的数量、规模不断增大。大规模的基础建设使人们的生活发生了日新月异的变化。但是,近年来建设工程引发的安全事故也越来越多。经建设部统计,全国建筑施工伤亡事故类型以高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害和触电“五大伤害”为主。 作为“五大伤害”之一的触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工人员没有充分认识到施工现场临时用电与一般用电工程不同的特性,未严格按照JGJ46-20...查看详情
1.变配电室的安全管理制度 变配电室必须做到"四防和一通"的要求,即防火、防雨雪、防潮汛、防小动物和保持通风良好;室内应备有合格绝缘棒、绝缘毡、绝缘靴子和手套,还应备有匹配的电气灭火消防器材、应急照明灯等安全用具;变配电室应制订定期检查、维修保养的规定以及当发现有哪些异常情况时应采取的应急抢救措施,停止运行的要求等等的详细规定。 2.电气检修安全操作监护制度 对于检修的监护制度,必须有明确的...查看详情
从广义上讲,每个施工现场就是一个工厂,它的产品是一个建筑物或构筑物。但是它又与一般的工业产品不同,具有如下的特点: 1、没有通常意义上的厂房,施工现场用电明显带有临时性,露天作业多; 2、工作条件千差万别,受地理位置和气候条件的制约; 3、施工机械具有相当大的周转性、移动性和共用性; 4、施工现场的环境较恶劣,电气装置、配电线路、用电设备等易受风沙、雨雪、水溅、污染和腐蚀介质的侵害,极易发...查看详情
1 安全隐患 1.1 施工组织设计操作不到位 建筑施工工地,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施等。但是,许多施工企业却没有按照此《规范》严格执行,或者不重视施工用电问题,没有认真、严肃地进行用电技术措...查看详情
为加强建筑施工现场的用电管理,确保用电安全、可靠,防止触电事故发生,对用电设备选择做好接地保护、接零和三级漏电保护是非常必要的。接地保护又称保护接地(安全接地),是将电气设备的金属外壳与接地体连接,以防止因电气设备绝缘损坏使外壳带电时,操作人员接触设备外壳而触电。接零保护是将电气设备的金属外壳与供电变压器的中性点相连接,为防止电气设备因绝缘损坏而使人身遭受触电危险。漏电保护(漏电电流保护)是对...查看详情
施工现场临时用电TT电力系统变为TN-S电力系统存在着几个问题:一是没有把TT电力系统变为TN-S电力系统。TT电力系统L1、L2、L3三根相线与中性点N线进入施工现场,经总配电箱——分配电箱——开关箱——电配设备,形成供电保障系统,根本没有变为TN-S电力保障系统进行供电。二是TT电力系统变为TN-S电力系统后,供电到分配电箱时,PE专用保护零线没有连接下去,只是将L1、L2、L3、N线向下级连...查看详情
施工现场临时用电设施的基本要求和规定 1、临时用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。 2、施工现场配电线路: (1)必须采用绝缘导线; (2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求; (3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆; (4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),跨越公路、河道和在电力线...查看详情
交底内容: 1、一般要求 (1)施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。 (2)相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色依次为黄、绿、红色;N线的绝缘颜色为淡蓝色;PE线的绝缘颜色为绿/黄双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。 (3)在施工现场专用变压器的供电的TN—S接零保护系统中,电气设备的金属外壳...查看详情
1.1 施工组织设计操作不到位 建筑施工工地,既是电气安全技术的特殊场所,又是具有特殊电气危险的场所。因而,国家建设部为此专门制定了《施工现场临时用电安全技术规范》(下简称《规范》),规定施工企业在施工前必须严格编制临时用电施工组织设计,制定安全用电技术措施和电气防火措施等。但是,许多施工企业却没有按照此《规范》严格执行,或者不重视施工用电问题,没有认真、严肃地进行用电技术措施、安全措施、管理措...查看详情
我方提供箱变为现场施工电源,承包商一级配电柜总开关是带漏电保护的三极开关,我方箱变出线开关也是带漏保的三极开关,承包商有电加热设备,由于电加热设备经常损坏或者操作 过程造成零线或相线接地而跳闸,但是跳闸会直接跳到我方箱变的开关,也就是说跳闸后基本他们的配电柜开关和我方箱变的开关都会跳开,曾把我方箱变漏电开关电流调整到500ma,0.5秒,他们一级柜漏电电流200ma,0.1秒,结果有时还会使我方箱...查看详情
1. 现场勘测 在充分考察施工场所所在地的地形、地貌及周围现有的电网分布的基础上确定临时用电线路走向及变压器的选址。本专项方案确定:变压器和总配电房放在桥头不设预制场的另一侧。 2. 拟定具体布设方案 结合现场地形并依据现场勘测资料提供的技术条件综合确定电源进线、配电装置、用电设备等的布设。结合本工程施工现场的实际情况及加工场地、搅拌场地、预制场等的布局,设置变压器1台,总功率为425kVA。 3...查看详情
摘要:安全始终是任何施工企业永恒追求的话题。在水利施工工程施工中亦是如此,其中用电安全是最主要的安全问题之一。基于此,在本文中笔者首先探讨了水利施工工程施工用电特点;其次探讨了水利施工工程施工中用电存在的问题;再次提出水利施工工程施工中安全用电的几点预防措施,最后对全文进行简单的总结。旨在与同行交流,不断提高水利施工工程施工的用电安全,为确保整个工程质量、进度和安全奠定坚实的基础。 关键词:水利施...查看详情
建筑施工安全--用电安全 1、施工现场临时用电什么情况下需编制临时用电施工组织设计? 答:用电设备在5台及5台以上或设备总用量50KW及50KW以上。此外应编制安全技术措施。 2、在建工程的外侧边缘与1KV以下外电架空线路的边线之间的最小安全距离应大于多少米? 答:4米。 3、变配电室要求做到“五防一通”指的是什么? 答:五防:即防火、防水、防雷、防雪、防小动物。一通:即保持通风良好。 4、使用的...查看详情
我所在的项目,分为两个地方:施工场地用电和临时生活区用电。 施工场地用电. 这个我觉得还挺简单的。根据现场空压机的数量,举例30KW一台,共5台。合计功率就是150KW。根据此功率,利用三相电路功率公示:P=1.732*U*I*COSφ,计算出电流大概为255A。 知道了电流的大小,根据不同粗细电缆载流量的大小,就可以大概估计所用电缆。(120平方毫米的铝芯电缆最大载流量为300A,铜芯的话95...查看详情
用于施工组织设计临时用电计算5130879 5130879...查看详情
引言:大家都是电气专业人,我就不在这里拐弯抹角了 。 摘要:都知道施工现场离不开用电,工程设备、施工机具、现场照明、电气安装等,都需要电能的支持。随着建设工程项目的科技含量和智能化的加强,施工机械化和自动化程度的不断提高,用电场所更加广泛,可以说没有电力就没有现代化的施工,没有电力就没有施工水平的进步。但是,同任何事物都具有两重性一样,电能在给人类带来方便的同时,也有很强的破坏力。施工现场由于用...查看详情