已有人订阅
本帖最后由 pingping200733 于 2013-8-10 20:56 编辑 4722618 我家自建房,是全框架结构,前几天才现浇第3层顶板,昨天发现我家最左边的框架梁上被电工预埋了个110的直接,这匹梁全跨5米4,梁为250X600,这个直接预埋在梁中2米8处,现在上面还要建2层半,很担心,不知道这个直接处会不会断裂。这个直接是不是破坏了房子的结构,这几天心里七上八下的,想请各位专家帮...查看详情
4721237解放繁重的cad绘图从动态参数化图块开始了。阿弥陀佛!...查看详情
4582106 几个照明回路和插座是预埋在楼板内的,然后通过桥架进电井。预埋的管材是jdg镀锌管。 1.施工单位用包塑金属软管连接预埋盒到桥架,可以吗?不是有规范说普通金属软管只能用在末端接线盒到灯具间吗? 2.还有什么好的方法吗? 3.接地跨接怎么做? 4582106...查看详情
本人新手,求高手指点。按照一般的场馆修建都是等主体单体完成以后,才开始修路,和室外管网的施工,但是由于业主为了形象,赶进度,道路开始业主先修筑了,而且施工时,道路线路和宽度都不按图纸施工,修路分段。导致我们管道预埋始终被赶着走。求教大虾,我们是不是该提前做好预埋。是否应该跟随业主,做室外管网的的施工。...查看详情
施工图中管子需预埋的深度在什么规范里可查到?我们院里的设计都是室外深不小于0.7米,室内是0.3米,请问在什么规范里可以找到?...查看详情
rt...查看详情
商业办公楼中央空调设置了两根500mm的钢管,本工程为商业办公楼,层高为113M。请教各位大哥谁能给个详细的预埋件的做法? 规范上最大的管径为400.而且给出的400管径预埋件的做法比较BT。。预埋件尺寸就大的离谱。根本无法再现场施工。。。求教~~急。 下附给出的预埋件做法。。。...查看详情
对此一窍不通,现场材料有40*4角铁,焊机,DN100镀锌钢管,请问: 1、是否需要把16根钢管用角铁连接起来,具体如何焊接,比如上下左右管距? 2、管之间的连接时候可以焊接,还是必须套丝连接,连接有什么要求? 3、两端出口喇叭口如何敲出来? 4、是否在焊接、连接等处刷防锈漆? 5、有没有什么验收标准? 小弟会依照大家的建议变制作变上图,如果大家有实物图或者施工图请与我分享一下,跪谢…...查看详情
黄晓霞 张乃华 陈敏]大型钢骨架预埋件施工技术...查看详情
部ifgvbjdfbnk 4440427 4440428 4440429 4440430...查看详情
施工单位告诉我幕墙预埋件在施工的过程中无法保证位置正确,浇筑混凝土时会发生偏位,建议改为化学螺栓后做,有什么方法保证位置吗?特别是当遇到直径只有8的墙钢筋时。请有施工经验的朋友赐教。...查看详情
不知朋友们在钢结构厂房 短柱上预埋螺栓都是采取的什么措施??最好附图。谢谢交流。...查看详情
本人第一次接触人防工程,对人防门部位的钢筋绑扎节点和安装缺乏了解,请各位达人上传点照片让俺学习学习。...查看详情
建筑幕墙,是一种融建筑技术、建筑艺术和建筑功能为一体的外围护结构,它是近代科学发展的产物,是现代主义高层建筑时代的显著特征,它已成为现代建筑文化、建筑个性、建筑艺术和建筑新科学的重要标志。 至今,国内幕墙发展迅猛,新产品质量和结构发生变化,新型幕墙,如双层呼吸式幕墙,已逐步开发和应用,新规范的制订和实施,使得建筑幕墙仍然成为公共建筑外围护结构的主导。 工程实践中,幕墙安装后由于承载力不够而发生龙骨...查看详情
单层钢结构厂房,施工单位基础梁、柱已浇筑完成,在回填土过程中,部分预埋螺栓外露部分被机器碰弯折了,弯折最大角度达到50-60°,而且螺栓上的丝也被破坏了,请问这样该如何处理?对以后主体有没有安全影响?谢谢~~~...查看详情
看到的一片文章,学学...查看详情
有4只电箱,每个相距40米,在一条线上。电箱要求固定在混凝土台子上并高出地面30厘米,预埋钢管埋深为0.7米。请问:4只电箱之间的钢管如何连接,怎样再往电箱中连。每个电箱的额定电流是80A,要求穿三相五线电缆,钢管选直径多大的?钢管之间的连接应该怎么焊?请各位师傅帮帮忙。不胜感谢!!!...查看详情
请教各位大师,小弟刚出道,望大家给予指点,谢谢! 问题:建筑施工中,如果施工至2层顶板层,也就是3F的底板。 土建施工为浇注2层梁柱、顶板层混凝土,而2层的电气预埋管线都在顶板层内,包括3F卫生间等电位焊接,请问电气施工报验时是报2层还是3层?(我知道可以以楼层多少米来报验,但现在就是弄清楚这个报验层数的问题,谢谢各位大侠救救我) 4111300...查看详情
我负责施工的混泥土预埋线管 4062903 4062904...查看详情
施工时在结构上预埋直径100以下套管穿墙,或者穿楼板对结构有没有影响?穿墙的工字钢,预埋的盒子对墙体结构有没用影响呢,请高手帮忙!...查看详情