图解:二氧化氯用于游泳池消毒 详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1130736368447&pageNo=16 1661761...查看详情
各位同行、前辈,我们公司在黑龙江一城市要开发一个商住楼,商场六层,七层以上为住宅,现在有几家设计单位的规划方案供我们选择,其中有几个方案在商场的屋顶上设置了室外游泳池,领导就要求考察一下建这种游泳池的可行性,由于下面是商场,不希望游泳池的设备、管道占用下层建筑空间。 我知道游泳池设备有壁挂式这种方式可以不占用下层建筑空间,但这种方式的水处理效果好象业界反应不是很好,不知道有没有这种方式再加...查看详情
大家好!工程简介是这样的!整个酒店有三个塔楼,四层裙房,按照五星要求在其中一个高十层的塔楼(框架结构,高50m左右)顶设置一个深度平均2。5米,长14米宽30米左右的游泳池。因本人初次设计此种公建,请有过这种设计经验的前辈不吝赐教,多多提醒!!非常感谢...查看详情
游泳池是否有专门的设计规范?游泳池立在室外地坪上(高度1.1米左右),其基础该怎么样处理?池壁采用那种形式较为合理呢?请各位赐教!...查看详情
在小区内的室外消防水池,可以结合小区景观将其做成游泳池,即可以用来游泳清凉,有可以消灭火灾!简直是一举两得!!!...查看详情
《游泳池及水上游乐池给水排水设计规程》对循环管道内水流速度的要求为: 循环回水管采用0.7-1.0m/s; 则可根据循环流量计算出循环回水管的管径。 但是有个问题:顺流时回水是用泵从池底抽水,而逆流时回水是靠溢流重力流\到水箱。 请问:逆流、顺流时回水管的流速是否相同,是否都按规范的0.7-1.0m/s设计。 请大家说说看啊,如果不是,不同循环方式的回水管该采用多大的流速为好?...查看详情
用的是珠江近海的水,温泉水。做游泳池的水,消毒的时候就变成了红色。这是为什么呢?...查看详情
屋顶露天游泳池,怎样自动排雨水?...查看详情
如题!...查看详情
如题 谁给估个数...查看详情
一个标准游泳池,水龟吸污后又排出,不能起到清洁作用,这是什么原因...查看详情
冷指标,人员密度指标,新风指标,换气指标等……...查看详情
别墅里一个300多平的室内恒温恒湿游泳池,考虑除湿,换气次数应该取多少呢?谢谢。...查看详情
县级市一中的游泳馆,建筑面积为4000平方,为丙类体育馆。查看体育馆建筑设计规范10.3.1条:乙级以下的用电设备应为二级负荷。按照该条解释所有的体育馆至少二级负荷,请问该如何把握这一条文,象我这样小的体育馆可用三级负荷吗?...查看详情
该游泳池位于山西,为室内游泳池。冬季需要采暖。热源为地热,甲方只要求地板辐射采暖。但本人认为冬季不能达到游泳池室内采暖温度要求,建议甲方兼用散热器,可地热温度为70度供水。我该怎么使游泳池达到室内采暖温度要求。...查看详情
如题! 这样的特殊建筑类型第一次做,哪位高手做过发一份给我行吗? 谢谢 谢谢 有电气的最好一起发 deng921@yahoo.com.cn...查看详情
地下一层游泳池做不做排烟 大概400平米吧 只有采光窗 无开启外窗...查看详情
我希望大家,下载了以后一定要顶~~~我啊,我还会接着发的啊...查看详情
一个幼儿园的游泳池应按什么照度标准来计算灯具数量,只有顶棚,四周开敞式,现在很纳闷。因为这种性质的游泳池按规范上的照度标准来就比较浪费了。...查看详情