《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014和《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在新技术标准...查看详情
根据《火力发电厂和变电站设计防火标准》GB50229-2019第7.1.6和7.1.7条及条文说明,有下面这一说:首先是容量为90MVA及以上的油浸变压器应设置水喷雾灭火系统及其他灭火系统,条文说明里说到(见下附截图),其他灭火系统主要是排油注氮设施~但是非严寒缺水地区不推荐采用,原因是具有误动导致变压器停运事故的风险! 举例:对于变电所内设2台63KV.A油浸变压器,容量未达到90MVA,2*...查看详情
原创 七彩-林 水电暖笔记 管家收录于话题 10 )选定水雾喷头,计算喷头个数,进行喷头布置。 根据保护面积、喷雾强度,参与喷头的雾化角、有效射程及喷头的流量特性,综合考虑整体喷雾效果确定喷头的型号、数量及布置方式。 单个喷头流量: q = K· ( 10 P 0 ) 1 / 2 ( L / min )...查看详情
收录于话题( 1 )根据所采用的标准规范确定变压器的设计喷雾强度 W ( L / min·m 2 )和变压器底部的排油设计喷雾强度 W′ ( L / min·m 2 )。中国国际标准《水喷雾灭火系统设计规范》( GB50219 - 2014 )规定为 W = 20 L / min·m 2...查看详情
请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图; 发电机房,水专业采用了 “水喷雾灭火系统”,说是有电磁阀联动; 普通的喷淋,消防报警图平面只是连接感烟探头,不需要反映水专业的东西; 感觉这个跟普通的喷淋差不多,平面图不需要反应吗? 还是加个 多线制联动线 ?请教各位大佬。。:$...查看详情
图纸简介: 大型变压器水喷雾消防施工图,本设计为首钢高炉喷煤技术改造用制氧机项目10KV配电室水喷雾消防系统施工图水喷雾系统的水源接自室外消防水系统上,平时由消防水泵房内自动稳压补水装置维持平时水压。消防时起动消防水泵供水。图纸内包含:设计说明,平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: zgdzl1000 上传时间: 2014-09-01...查看详情
图纸简介: 本工程设计范围为地下一层的柴油发电机房、储油间和变配电机房的水喷雾灭火系统设计。说明:高层建筑的柴油发电机房和变电所按照“高规”要求设自动灭火系统,水喷雾灭火系。可以参考借鉴! 投稿网友: dlywl 上传时间: 2014-07-14...查看详情
4861490 4861490...查看详情
4652801 兆龙消防工程CAD软件是国内唯一专业消防工程设计、计算软件企业,并且是首批通过信息产业部认定的63家软件企业之一。 兆龙消防工程CAD软件包括符合国家标准(GB)、美国(NFPA)标准、ISO国际标准、欧盟(EN)标准的固定灭火系统设计和计算软件;可分别根据各国标准对各种水消防系统、泡沫消防系统、气体灭火系统进行管网的布置、智能预估管径、自动绘制出系统图和系统原理图、进行高精度快速...查看详情
柴油发电机房的水喷雾系统设计是设计院做还是由消防公司完成?请知道的朋友给个答复。谢谢...查看详情
还有不足,希望对大家有所帮助...查看详情
如题,@blei@...查看详情
该县级档案馆为四层,总建筑面积在2000m2左右,二、三层为档案库房。档案馆建筑设计规范规定,乙级档案馆库房可采用水喷雾和非卤代烷气体灭火。甲方要求尽量节省投资,消防考虑采用水喷雾系统。从查到的资料看,水喷雾系统一般用于保护发电机,变压器,油罐等,用于档案馆的没查到相关资料,档案馆消防一般用的高压细水雾或气体灭火系统。 该图纸包括了各层给排水和消防平面图,系统图,泵房平面图,剖面图,卫生间大样,设...查看详情
如果变压器室周围没有空的房子可以放置雨淋阀组,北方又不能方室外,有什么好办法么?...查看详情
关于发电机房水喷雾消防控制系统,我们电专业有些什么要求?是否要做一个专用的消防控制盘?压力开关是否要分别接到这专用消防控制盘和喷淋泵消防控制箱?有没有相关的图纸?无限感激各位大侠的帮助!!!...查看详情
室外变压器消防:丝扣连接一般管径控制在DN100及以下,但变压器水喷雾消防管道一般在DN50至DN200之间,以前我们采用焊接钢管法兰连接,管道二次镀锌的做法,在每个水平环管的弯头两端设2片法兰,便于检修时拆卸。但施工时需二次镀锌,二次安装,较麻烦。现在考虑管径≤DN100的管道采用丝扣连接,并考虑在每个水平环管的弯头两端设外接头,因管径>DN100的管道较少,采用焊接钢管二次镀锌法兰连接,...查看详情
敢问各位,设计锅炉房水喷雾系统时喷头距离锅炉的距离定为多少为合适?规范上只涉及到一个0.7m,但只是针对甲乙丙类液体的储藏罐,锅炉套用此值好像不大合适,不知各位在设计时如何处理这个问题的,敬请赐教。喷水强度为20L/min.m2(灭火),但按照现行高规,锅炉房可以不做水喷雾系统而改用一般的喷淋系统,现拟采用喷淋加6L/min.m2(防护冷却)喷水强度水喷雾不知可否?如此设计主要是因为锅炉太大(12...查看详情
请教:高层建筑中,喷琳和水喷雾消防水量计算时需要叠加吗?...查看详情
谁有水喷雾系统计算书,气体消防的图纸呀?可否上穿或发给我,越多越好谢了QQ187193182,MSN:luo1980_00@126.com...查看详情
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。...查看详情