消防火灾更新时间:2026-01-28 16:46:58

本专题为土木在线消防火灾设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防火灾设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    随着“双碳”政策的深入实施以及居民环保意识的增强,越来越多消费者选购新能源汽车,而新能源汽车的安全问题也成为大众关注的焦点。近日,珠海市金湾区三灶消防救援站的消防员解决了新能源汽车火灾救援中的痛点难点问题,创新研发了用于新能源汽车火灾的扑救冷却器。 一直以来,新能源汽车火灾的扑灭都存在较大难度。当新能源汽车着火时,为了扑灭火灾,消防员需要对汽车电池进行降温,切断高压包与电池的连接,并将水流直...查看详情

    用户:素流年 浏览量:85 时间:2023-07-12
  • 火灾自动报警及消防联动系统布线与配管1.市线一般要求(1)火灾报警系统和消防设备的传输线应采用铜心绝缘导线或铜心电缆,推荐釆用NH氧化镁防火电缆、耐火电缆或ZR阻燃型电线电缆等产品。这些缆线的电压等级应不低于交流250V,芯线的最小截面通常应符合表1的要求。表1 火灾自动报警系统用导线最小截面类别芯线最小截面/mm2备注穿管敷设的绝缘导线1.00线槽内敷设的绝缘导线0.75多芯电缆0.50由探测器...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:271 时间:2023-06-06
  • 建筑消防给水图片1

    《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 5.3 消防控制室值班人员接到报警信号后,应按下列程序进行处理: a)接到火灾报警信息后,应以最快方式确认。 b)确认属于误报时,查找误报原因并填写《建筑消防设施故障维修记录表》(见表B.1)。 c) 火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外) ,同时拨打“119”火警电话报警。 d)立...查看详情

    用户:wx_06162943 浏览量:401 时间:2023-05-24
  • 加强电动自行车火灾防范九项措施 一、 各地政府应组织电动自行车生产、销售、改装、维修和牌证管理行业主管部门,联合打击清理不符合《电动自行车安全技术规范》(GB17761-2018)要求的电动自行车。 二、 各县(市、区)政府应将电动自行车停放充电场所建设纳入民生工程范畴,在满足消防安全条件基础上合理规划用地或 利用既有建筑,采用政府采购服务或引进市场运营...查看详情

    用户:啤酒配烧烤 浏览量:165 时间:2023-05-16
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:复合探测器 火灾探测器是火灾探测系统最重要的组成部分之一, 它至少含有一个能连续或以一定频率周期探测物质燃烧过程中所产生的各种物理、化学现象的传感器, 并且至少能向控制和指示设备提供一个适合的信号,是否报火警可由探测器或控制和指示设备做出判断。 火灾探测器可按其探测的火灾特征参数、监视范围、复位功能、拆卸性能等进行分类。 根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感温、感烟、感光、气体、...查看详情

    用户:zsd_4409124209 浏览量:263 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    一、系统介绍: (一)系统功能描述: 当火情发生时,探测器(光电感烟探头)自动发出警报并传输信号,主机在6 秒钟收到信号并立即循环不间断向6个人拨打电话进行远程语音报警,将信息传递给联网平台、用户等相关人,起到立体复合报警的作用。报警电话号可设置物业、本人、邻居、亲友等,这样能在阴燃阶段第一时间发现着火点并做出反应采取措施,能把火灾消灭在萌芽状态,大大减少了亡人火灾的发生。 (二)主要功能特点: ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:162 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警系统中使用的消防模块大致可以分为输入模块,输出模块,输入输出模块,隔离模块,中继模块,切换模块,多线控制模块等类型。 输入模块 用于接收信号输入将输入的设备作为火灾报警系统的一部分,有些生产厂家称之为中继模块,根据输入信号的不同输入模块又可分为开关量输入和模拟量输入两种。 开关量输入就是接收一个无源触点信...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:113 时间:2023-03-24
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:222 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:175 时间:2023-03-17
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:190 时间:2023-03-06
  • 消防实践中,普遍使用火灾报警控制器(联动型)。这种设备同时具备了火灾报警控制器与消防联动控制器的功能。然而,消防工程师考试中,火灾报警控制器与消防联动控制器是分开论述的。这就给广大考生带来了一个绕不开的死结:它俩到底有何区别?具体到问题:1、火灾报警控制器真的不能够联动控制设备吗?2、消防联动控制器能够发送火灾报警信号给防火门监控器吗?3、气体灭火控制器能接收火灾报警控制器的联动控制信号吗?4、消...查看详情

    用户:pl_14657424 浏览量:173 时间:2023-03-06
  • 按照相关规定,项目完工以后建设单位会委托消防检测公司对消防施工单位消防设备的安装与运行及联动功能情况进行检测,消防检测单位检测合格以后会出具消防检测合格报告,检测合格报告是建设单位向消防管理机构申请消防验收的法定文件之一。消防管理机构应当自受理消防验收申请之日起二十日内组织消防验收,并出具消防验收意见。消防检测公司对项目的检测流程和消防管理机构的验收流程基本一致,之所以先检测再验收是因为地方竣工项...查看详情

    用户:pl_05001312 浏览量:102 时间:2023-03-03
  • 建筑消防给水图片1

    消防电源监控系统和电气火灾监控系统,是完全不同的的概念,两者的设置目的、检测原理、检测位置、应用方式等,均有明显区别,两者不会在同一线路中同时使用。 相关结构原理,请结合视频理解: 视频:消防电源监控系统、电气火灾监控系统-区别及应用 一、基本概念不同 二、设置目的不同 消防电源监控系统,是对消防设备的电源进行实时监控,通过检测电源的电流、电压值等工作状态,确保消防设备电源时刻处于正常状态,保...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:192 时间:2023-01-20
  • 一.电气火灾监控系统 电气火灾监控及故障电弧探测器额定电流根据配电箱、柜主回路开关额定电流进行选择, 2.电气火灾监控主机优先安装于消防控制室内,亦可安装在有人值守的变配电室。 3.电气火灾监控主机最多可连接16个回路,单条回路探测器点数s64. 4.电气火灾监控主机具备声光报警功能并显示报警回路,可储存12个月的报警信息记录, 5.电气火灾监控主机配有USB接口,方便数据拷贝井配置RJ45接...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:128 时间:2023-01-20
  • 火灾确认后,是否需要立即切断火灾区域及相关区域的非消防电源,是极具争议的问题! 2013版《火灾自动报警系统设计规范》,要求消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,但并非火灾发生就立即切断所有非消防电源,具体说明如下: 一、消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能,当需要切断正常照明时,宜在自动喷淋系统、消火栓系统动作前切断。(4.10.1) ...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:220 时间:2023-01-19
  • 建筑消防给水图片1

    为有效利用资源,防范火灾风险,保障初期救援,各单位应制定适合自身的消防电梯使用规程,不应盲目迫降! 消防电梯是确认火警的有效交通工具! 消防电梯是扑救初期火灾,辅助特殊人群疏散的必要设施! 消防电梯迫降后被自动锁定,非特殊情况不宜迫降消防电梯。盲目迫降消防电梯,可能浪费火灾初期阶段的黄金救援时间! 温馨提示: 物业消防管理人员可以以消防员身份操作消防电梯。 火灾初期阶段(火灾开始约15分...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:91 时间:2022-11-21
  • 继电保护图片1

    知识点:电气火灾网络接入模块 导读 根据中华人民共和国应急管理部消防救援局发布的2020年全国火灾及消防救援接警与处警情况,全国共接报火灾警情25.2万起,死亡1183人,受伤775人,直接财产损失达40.09亿元人民币。全年因违反电气安装使用规定引发的火灾共8.5万起,占总数的33.6%;因电气故障引发的较大火灾36起,占较大火灾总数的55.4%。统计显示,因短路、过负荷、接触不...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:84 时间:2022-11-15
  • 电气工程原创版块图片1

    #1 火灾自动报警系统 1、消防设备末端配电箱(控制箱)内的断路器不应设置过负荷保护功能。 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 第10.1.4条火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。 2、消防弱电线路与强电线路共管或共桥架、线槽敷设。 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2019 第3.2.12条系统应单独布线,除设计要求...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:109 时间:2022-11-09
  • 建筑消防给水图片1

    《消防设施通用规范》GB 55036-2022(简称《通用规范》)为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。 依公告精神,《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013和《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019的原强制性条文均废止,相关标准后续修订(后续修订的标准,不再有强制性条文)。 原强制性条文废止后,在...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:402 时间:2022-10-13
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:215 时间:2022-09-30