第一次做冷冻水温差控制系统,有个问题不太明白,请大家指教。 由于温度响应较慢,冷冻水循环一周需要一定的时间,那么我用温差进行PID控制的时候,该怎么检测温度? 1、实时检测温差进行控制 2、间隔一定的时间进行控制。 不过我认为。按照1方法,由于温度有响应时间,那么我的系统肯定会出现较大的过冲,虽然能用PID调节回来,但是对电器寿命有影响。 按照2方法,那么温度就不能比较迅速的反应。像请教大家,有什...查看详情
谢谢大家了! 有谁能提供北京地区北京电力公司干式变压器和箱式变压器的技术规范和要求吗? 在下谢谢了! 我的电话:13911101067 廖先生...查看详情
前一段时间,由于吉林石化发生的事故,松花江水体遭受污染,最后从唐山及山西等地调来大量活性炭,进行滤料更换,以去处受污染水中的苯和硝基苯等有机污染物,才得以使污染问题得以缓解。众所周知,活性炭有很强的吸附作用,可去处部分有机污染物。但是这个方法还存在许多问题,大家认为呢,一起探讨一下吧,我在这里抛砖引玉了...查看详情
文丘里射流器是一种高效的射流装置,可以将溶解氧有效的传递于任何深度的城市生活污水处理或工业废水处理的曝气池中。它主要利用文丘里管进出口的压力差使管内产生真空,从而使纯氧或空气从吸入口被吸入文丘里管内,并与其中的水流相混合。 请教: 师傅~请教您 1. 30吨/h的射流器大概有多长啊? 2. 曝气效果与空气压缩机相比如何? 3. 通过射流器后管的直径,和曝气距离有没有要求? 4. 前后压力应该控制在...查看详情
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!...查看详情
有一个工程设计: 概况:原来的老楼采用水箱供水、现在想采用无负压设备接原来的管网供水。 需要招标人提供那些图纸,才能满足设计要求。 同时为了让各投标单位报价接近、必须采用差不多价格以及性能的设备以及管材等。不知道这样的设计要求如何写?...查看详情
我想了解一下冰或水蓄冷空调的优势和劣势.它和螺杆机相比又有何不同?造价及运行费用如何?望得到高手的指点,小弟先谢谢各位了...查看详情
怎莫没有人气?很想探讨一下地下水供水设计相关问题!...查看详情
本帖最后由 诺科膜结构 于 2017-2-19 19:59 编辑 我是专业做景观膜结构设计的,因为我看到有些园林景观设计师的景观膜没有考虑到膜结构的受力特性,在结构上很不合理,导致方案很好但在实际工程中是没法实现的,所以我们免费提供景观中张拉膜的技术支持,提供方案和前期施工图以及相关问题的咨询。希望能帮到大家。 Tel:0755-27941691 13825262292 QQ:441388633...查看详情
高层建筑在进行结构分析计算之前必须首先确定结构嵌固端的所在位置,而嵌固端的选取却面临着各种不同情况,如不设地下室但基础埋深较大;没有地下室但其层数或多或少,且基础形式不同等。根据以上情况正确选取其结构嵌固端,是高层建筑结构计算模式中的一个重要假定,它不仅关系到结构中某些构件内力分配的准确性,而且还影响结构产生侧移的真实性,以及结构局部的经济性,因此有必要对结构嵌固端的选取作进一步探讨,并由此引伸出...查看详情
本人毕业不久,目前项目中的室外排水管网使用的双壁波纹PE管,在这里我想问一下,双壁波纹PE管的基础应如何做?为什么《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB50242-2002)中没有提到关于PE管的基础的问题? 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-1997)中是否有提到?有该规范的大虾可否传上来借看一下? 各位有多年施工经验的前辈们,希望指点一下!...查看详情
在下面BAS冷冻系统监控系统图中(详见考试题集P357),DDC现场管线里AI行里×5表示什么含义?分别代表哪些测量和控制的量呀? 在电动碟阀配电箱处DI、DO行为什么是2×3呀?2包含哪些测量和控制的量? 还有在冷却塔配电箱处DI、DO行为什么是2×6呀?2包含哪些测量和控制的量? 图片下部文字: 7.机组定时启停控制 根据事先排定的工作及节假日作息时间表,定时停机组自动统计机组各水泵,风机的累...查看详情
在下面BAS全空气调节机组监控系统图中,回风机电控箱中DI为什么是×4?这4个量分别是些什么控制量?还有它的DO为什么是×1?它所测量和控制的量有哪些? 另外还有送风机电控箱处的中DI为什么是×3?这3个量分别是些什么控制量?还有它的DO为什么是×1?它所测量和控制的量有哪些 ? 实在搞不明白,还是请各位给予解答。 BAS全空气调节机组监控系统图在《注册电气工程师执业资格专业考试习题集(供配电专业...查看详情
我把柜上互感器出来的交流信号接入电流变送器,电流变送器出来的是直流0-20mA,我用什么表,在远程端就能直观看到实际电流数值...查看详情
本人近期比较关注此新型桩之前也看了点相关资料有以下几点疑问 盘腔 如何进行监控?何种措施确保盘腔成型后不扰动?盘腔内壁不坍塌?还有就是那个节盘的数量如何进行确定,间距是多少,位置合理的地方应设置在那里? 另,可否提供一下规范进行进一步的了解学习 1.挤扩灌注桩暂行技术规程10360-2004 2.DX挤扩灌注桩技术规程DB13()37-2002 3.火力发电厂支盘灌注桩暂行技术规程DLG2153-...查看详情
关于家装!...查看详情
微断一般有过载和短路保护。 以下是大部分微断的技术数据: 电流为1.5Iu以下的时候的动作时间一般是一到二个小时以上,5Iu~10Iu时的动作时间为0.2S以下(这是短路保护我已理解)。例如说额定电压为20A的断路器上流过30A的电流时它基本上不动作,既然这样微断的过载保护是从何谈起呢??? 请各位高手多多指点!...查看详情
搞不懂零序电流为何物,在网上搜索过也没找出比较好的答案,有的说零序电流就是漏电流的另一种说法,我将信将疑啊,哪位老兄能帮我详尽地解答一下吗,不胜感激!...查看详情
在《工程造价管理基础理论与相关法规》一书第53页,例2.1.9中,本人计算每年应存入148.9万元,而书中答案为163.8万元,不知错在那里,计算如下: 年份 年初(万元) 年底(万元) 自己计算 一 148.9 163.79 二 312.69 343.96 三 492.86 542.15 四 691.05 760.15 五 909.05 1000 书中计算 一 163.8 180.18 二 34...查看详情
《墙体材料工程应用技术规范》编制内容相关问题调查表 1638308...查看详情