相关问题更新时间:2025-12-01 21:47:55

本专题为土木在线相关问题设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与相关问题设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 采暖供热图片1

    想详细的算一下地暖末端的压力,我是这样理解的,末端压力P=P1+P2。P1是地盘管的,应该是R*长度,P2是分集水器上的阀门(另提一问题分集水器分路上的8个阀门是普通闸阀吗?)那管路上的平衡阀,温控阀的压力应该怎么计算呢?去哪查找相关资料呢? 5677606 本人完全新手,之前查资料看一般末端按30kpa算,但是现在就想仔细算一下到底是多少? 还是有很多地方不懂,资料又不知道去哪里查。请各位师兄师...查看详情

    用户:十七小超人 浏览量:1215 时间:2016-12-21
  • 新人一枚,有一些消防方面知识,还请高手不吝告知,万分感谢。 我接触有一栋楼宇,单层建筑,但是是办公楼宇+部分实验用房,楼内没有设置消火栓箱及相配套的消防给水管网,请问这样设计合规范么?存在有依据么? 单层办公楼消火栓箱建筑设计规范是什么呢?...查看详情

    用户:qq_1480488828422 浏览量:763 时间:2016-11-30
  • 1、首层取二处消火栓是怎么取点?这两点同时到达最远点怎么测定的? 2、顶层怎么测试验消火栓的出水流量和出水压力? 大神们,求解...查看详情

    用户:co1479987555095 浏览量:3222 时间:2016-11-27
  • 想请教下: 1、在做110KV和220KV的架空线布局设计时,一般高压线和高压塔距离道路红线多少米为宜? 2、如果110KV高压线做地下电缆埋设时,一般是放在防护绿地下边,防护绿地控制多少米为宜?电缆后尺寸为多少? 3、高压架空线两个高压塔的间距为多少?一般在城区内,高压塔的尺寸为多少? 4、若在道路中压绿化带做高压架空线,那么中央绿化带为多宽为宜? 问题比较多,新手求解答哈!...查看详情

    用户:lwk19902013 浏览量:960 时间:2016-11-22
  • 小区的可视对讲门禁系统用的是ID卡设备,但是小区停车场收费系统和道闸系统用的是IC卡设备,有几个问题请教(两个系统由不同施工单位施工): 1.是不是用ID卡的可视对讲门禁系统,不能识别小区停车场收费系统IC卡呢?那不是必须要同时用ID卡和IC卡才可以使用两个系统。 2.IC卡的系统是不是不用布线呢,ID卡必须布线呢? 3.如果要实现只用一种卡,该怎么处理呢?...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:2303 时间:2016-11-10
  • 设计院新人求教,马上要一个人去参加一个水厂的竣工验收,请问要注意哪些事项,要重点关注哪些工程质量问题?...查看详情

    用户:xiaoguan0527 浏览量:395 时间:2016-11-03
  • 哪位大师可以详细的讲解一下,施工过程中钢筋、砼试块(标养、同条件、抗渗等)、砌块、水泥等相关试验要求( 检验批数量、检验项目等)。谢谢谢谢~~~...查看详情

    用户:qq_1478068211318 浏览量:615 时间:2016-11-02
  • 1、传统SBR工艺是间歇进水,即在曝气、沉淀和排水阶段不进水,那么因为污水是源源不断的。处于这三个阶段时来水是不是暂时储存在调节池中?那么是不是调节池的容积就应该设计得大一些?或者采用两个反应池交替工作?那么对于小规模的污水处理而言需要建设两个反应池、两套设备,是不是就显得没有经济性了?还不如换一种工艺。 2、CASS工艺属于连续进水,那么排水阶段也是在进水的,此时反应池不曝气,那么进入反应池的水...查看详情

    用户:搬砖抠脚大汉 浏览量:916 时间:2016-10-26
  • 本应和《建筑设计防火规范 GB 50016-2014》一起审核发布的《建筑防烟排烟系统技术规范》,为何迟迟没有发布,有知道详情的大神透露一下吗?谢谢!...查看详情

    用户:weibo_1414546486945 浏览量:584 时间:2016-10-21
  • 本文整理了土木在线论坛“建筑问答”板块的20个设计问题,并附有热心网友的回答,答案只供参考,若有疑问,欢迎大家在下面回帖,积极讨论。① 天井截面积与建筑高度比小。建筑高度比怎么算?真仙:【建筑物高度比】建筑物各部分高度与自各 该部分起量至面前道路对侧道路境界线的水平 距离的比。基地面前道路临接公园、绿地、广 场、河川等宽度,需计人道路宽度计算。② 中学教学楼的走廊窗的尺寸 距离地面一般多高 厕所窗...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:2718 时间:2016-10-14
  • 是这样个情况,8月28日屋面泡沫混凝土施工完成后原计划是在9月初把砂浆找平层做了过后进行屋面卷材施工。但是遇到天气突变,天气预报上原来一周都是阴天,这一下连着下了5天雨了,而且还下得不小。这接下来的卷材施工搞得我头大了,如果要直接晾几天接着进行卷材施工的话气温一起来里面的水蒸气卷材多半会起泡(以前用煤渣进行屋面找坡结果里面的过火石灰颗粒跟水发生反应就发生过卷材起泡的情况)。 求教下各位,这种情况该...查看详情

    用户:ygw403 浏览量:1214 时间:2016-09-05
  • 关于箱变材质问题,国家有没有相关的标准或规范?比如说具备防火阻燃等条件,有没有强制性条文规定?如果有是哪个标准?...查看详情

    用户:强壮的蚂蚁00 浏览量:411 时间:2016-08-29
  • 多联机为什么冬天不能制冷,压缩机不启动?室内感温探头是否是直接影响的元素?而有些分体机却可以达到。...查看详情

    用户:emhly1188 浏览量:552 时间:2016-08-26
  • 对电动机的母线电压端子电压,在下的理解是电动机的端子是接到母线上的,如不考虑电动机端子到母线线路的阻抗,则电动机的端子电压和电动机母线电压应该是相等的?也不知道在下这样理解是否正确?提前谢谢您的回复。...查看详情

    用户:smartspring 浏览量:480 时间:2016-08-23
  • 底部有八根斜柱,角度37度,PKPM计算,按弹性板6计算,结果一切正常,但查看与斜柱相连的梁,没有计算轴力,但查看相关资料,是应该计算有轴力的,不知道软件如何考虑?,,经大致手算,水平拉力有三千千牛,非常大,对整体结构很不利,如何正确计算斜柱与整体结构的关系?...查看详情

    用户:米果777 浏览量:1646 时间:2016-08-22
  • 1、抽污泥用螺杆泵还是柱塞泵,各有什么优缺点;2、压滤机用高压还是超高压?3、压滤机是否需要备用;4、滤布是否考虑酸洗;5、调节池是否必须要设置? 污水厂参数,绝干泥量1.04T,加15%石灰及fecl3,要求处理后含水率60%...查看详情

    用户:wsww1234 浏览量:381 时间:2016-08-19
  • 做了很多不同类型的涵洞,最近出现和网上相同的问题?盖板涵的涵节都是预制的基本是1m*(孔径+搭板长)。 以前接触的施工队都是按我的思想做的,现浇必须每块盖板用木板分隔开,想法是盖板钢筋设计是预制钢筋,现场施工保证设计的原则;现浇其实最终和预制没区别这样。 但是今天新的施工队,以沉降缝为分界点,一般如3米一道沉降缝,3块盖板才做断开处理,我让他们加,我说你顺涵方向的钢筋是断开的,钢筋也是按预制设计的...查看详情

    用户:tmdq12 浏览量:6240 时间:2016-08-15
  • 请问,消火栓、自喷淋等消防给水设备,现场施工验收时执行哪个标准?...查看详情

    用户:8宝宝 浏览量:651 时间:2016-08-05
  • 规范要求带水封的地漏,水封不能小于50mm,到底那些地方必须设置带水封的地漏呢?生活阳台,景观阳台,空调板这些部位的地漏都必须带水封吗?如果是生活阳台的地漏带存水弯的地漏是否也要带存水弯呢?还有到底规范禁止使用的钟扣式地漏是那种呢?感觉工地上和市面上用的貌似都是这种,比如联塑等品牌,哪位可以发张图片来看看吗?...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:485 时间:2016-08-03
  • "在高层建筑中,最不利的消火栓静水压力一般不低于0.07MPA,而自动喷水灭火系统的最不利点的水压不小于0.05MPA,所以在设置消防水箱时,最低高度不低于7.5米" 以上这段话是在一篇论文上看到的。想请教几个问题: 1.最不利消火栓是指最高楼层上的还是屋面上的实验消火栓呢?屋面实验消火栓有不有静压要求呢? 2.上面的最低高度不低于7.5米是怎么来的呢? 3.最不利的静水压不低于0.07MPA,和...查看详情