距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防案例设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防案例设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
消火栓水量我算的是540,但是自喷、还有雨淋、水幕,这个怎么算。 看了喷规的9.1.7、9.1.8,但还是不理解。 请大家解答 4281784...查看详情
下午23地下车库柱网8.4m*8.4m,均布9喷头,车库层高7.5m,采用标准喷头。求最不利作用面积处第一个喷头工作压力。 解:柱网8.4m*8.4m/9=7.84 然后喷水强度D=8 L/min.m^2 第一只喷头的出流量:q=D*As=8*7.84=62.72 L/min 第一只喷头的工作压力:q=K√10P,P=(62.72/80)^2÷10=0.0614656MPa 下午24题4层建筑,每...查看详情
山地别墅项目,室外消防水和生活水都需加压,市政管道和最高别墅高差46.7米,室外消防水量20升/秒,公建室内消防水量15升每秒,防火规范第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 消防用水量之和超过25 L/s是指加压后的总消...查看详情
化工厂的消防设计中,请教泡沫消防设计案例...查看详情