    消火栓水量我算的是540,但是自喷、还有雨淋、水幕,这个怎么算。 看了喷规的9.1.7、9.1.8,但还是不理解。 请大家解答 4281784...查看详情

    用户:ibrahimovicyang 浏览量:4359 时间:2011-04-08
  • 下午23地下车库柱网8.4m*8.4m,均布9喷头,车库层高7.5m,采用标准喷头。求最不利作用面积处第一个喷头工作压力。 解:柱网8.4m*8.4m/9=7.84 然后喷水强度D=8 L/min.m^2 第一只喷头的出流量:q=D*As=8*7.84=62.72 L/min 第一只喷头的工作压力:q=K√10P,P=(62.72/80)^2÷10=0.0614656MPa 下午24题4层建筑,每...查看详情

    用户:lpsnow 浏览量:1711 时间:2007-09-26
  • 山地别墅项目,室外消防水和生活水都需加压,市政管道和最高别墅高差46.7米,室外消防水量20升/秒,公建室内消防水量15升每秒,防火规范第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 消防用水量之和超过25 L/s是指加压后的总消...查看详情

    用户:shaggy0101 浏览量:1435 时间:2007-06-06
  • 化工厂的消防设计中,请教泡沫消防设计案例...查看详情