距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线质量验收设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与质量验收设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
4.4.1??水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 ???????? 检验方法:对照图纸用仪器和尺量检查。 4.4.2??水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 ???????? 检验方法:温度计实测检查。 4.4.3??敞口水箱的满水试验和密闭水箱(罐)的水压试验必须符合设计与本规范的规定。 ???????? 检验方法:满水试验静置24h...查看详情
?给水管道及配件安装 主控项目 4.2.1??室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 ????????检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05M...查看详情
风管制作: 1.1风管材质: 金属(镀锌钢板、不锈钢…) 非金属(硬聚氯乙烯、玻璃钢、玻镁…) 复合材料(不燃材料面层复合绝热材料板制成: 酚醛、铝箔离心棉…)、建筑风道。 1.2排烟风管: 本体、框架、固定材料、密封垫料必须为不燃材料。 钢板风管厚度按高压系统选择,检验检测按中压系统。 1.3复合材料: 覆面材料必须为不燃材料,...查看详情
15消防质量现场检测 15.1.2建筑(或场所)类别的实体检验应包括以下内容,并应符合设计要求及相关消防技术标准的规定: 1 建筑高度、层数、建筑面积。 2 建筑(或场所)的使用性质、火灾危险性。 15.1.3建筑(或场所)构件火性能的实体检验应包括以下内容,并应符合设计要求及相关消防技术标准的规定 1建筑构件的燃烧性能、耐火极限和防火保护措施。 ...查看详情
哪位朋友能分享一下《 10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准 》,我邮箱1302732207@qq.com 谢谢。...查看详情
分享给大家...查看详情
目录 1、钢筋的锚固质量标准及通病防治 2、墙、柱主受力钢筋安装质量标准及通病防治 3、梁主受力钢筋安装质量标准及通病防治 4、墙柱钢筋电渣压力焊质量标准及通病防治 5、洞口加强钢筋的安装质量标准及通病防治 6、柱箍筋的安装质量标准及通病防治 7、节点区箍筋的安装质量标准及通病防治 8、梁箍筋的安装质量标准及通病防治 9、梁、墙、柱钢筋...查看详情
...查看详情
#1 消防给水及灭火系统 1、消防水池无爬梯,无水位计。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第3.0.8-3条 2、屋顶露天高位水箱进出水管未采取锁具或阀门箱等保护。 《消防设施通用规范》GB55036-2022 第 3.0.10-2 条 3、管道无标识标牌,无水流箭头。 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014...查看详情
一、钢筋原材 1、钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。 图片 原因 保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。 防 治 措 施 1、钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。 2、红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀...查看详情
水利工程单元工程施工质量验收评定表填表方法及范例 现以《堤防工程表4.14现浇混凝土护坡单元工程施工质量验收评定表》为例,介绍水利工程单元工程施工质量验收评定表填表方法。 1 表头填写 ( 1)工程项目名称: ( 表头空格线上填写的是工程项目名称,按批准的初步设计报告的项目名称填写,区别于承包人及监...查看详情
长螺旋钻孔桩工法特点、施工流程及质量验收...查看详情
【导读】 由广东建科院和所属总站有限公司主编,广州市住房城乡建设局和广东省消防救援总队等单位参编的广东省标准《建筑工程消防施工质量验收规范》(DBJ/T15-248-2022)(以下简称“规范”)于近期由广东省住房和城乡建设厅批准发布,自2023年8月1日起实施。 本规范是继《建筑消防安全评估标准》(DBJ/T 15-144-2018)之后,由广东建科院主编发布的第二部消防领域省级标准。...查看详情
套管制作安装: 质量要求: GB50242-2002:3.3.3地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防水要求的建筑物,必须采用柔性防水套管; GB50242-2002:3.3.13管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其...查看详情
提起火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员都不陌生了。火灾报警系统的组成由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置。它包括有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患也不断增加。火灾自动报警系统能够及时探测火灾隐患,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。因此,火灾自动报警系统已成为现代建筑必不可少的装置。那么建筑电气中,火灾自动报...查看详情
今天分享混凝土结构工程质量验收的内容,主要分享几个分项工程的检验批验收,在分享之前先看几个名词解释,知道即可。严重缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。一般缺陷:对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。了解即可,下面开始今天的分享。3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程...查看详情
设计和建造是装配式混凝土结构工程质量管理的关键环节,直接决定着工程的实施效果。相比已经非常成熟的现浇混凝土结构工程而言,装配式工程设计和建造过程除了需要各工程实施主体高标准、精细化管理外,还需要工程管理单位统筹工程方案和施工图设计、构件深化设计、预制构件生产、安装施工以及工程验收等全过程的质量管理。针对目前普遍采用传统现浇混凝土结构工程的质量管理经验及思维方法来管理装配式结构工程的做法,导致装配式...查看详情
3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、混凝土三个分项进行说明。钢筋分项工程中包含原材料、钢筋加工、钢筋安装、钢筋连接,钢筋加工的过程,往往未重视或根本不验收,只是最后填写资料完事,实际上,钢筋加...查看详情
3.0.1混凝土结构子分部工程科划分为模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。下面对常见的模板、钢筋、现浇结构三个分项进行说明。(混凝土分享主要为材料,记得取样和塌落度试验就行。)三、现浇结构分项工程8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定;1现浇结构质量验...查看详情